Hallo Forum.

Ich habe hier ein HM-LC-SW1-BA-PCB. Dieser wird automatisch angelegt und alle Readings befüllt.
Internals:
   CFGFN
   CUL_0_MSGCNT 2
   CUL_0_RAWMSG A0D0584102392C600000006010000::-56.5:CUL_0
   CUL_0_RSSI -56.5
   CUL_0_TIME 2016-02-16 09:04:28
   DEF        2392C6
   IODev      CUL_0
   LASTInputDev CUL_0
   MSGCNT     2
   NAME       HM_2392C6
   NR         307
   STATE      MISSING ACK
   TYPE       CUL_HM
   lastMsg    No:05 - t:10 s:2392C6 d:000000 06010000
   protCmdDel 4
   protLastRcv 2016-02-16 09:04:28
   protResnd  2 last_at:2016-02-16 09:04:30
   protResndFail 2 last_at:2016-02-16 09:04:36
   protSnd    2 last_at:2016-02-16 09:04:28
   protState  CMDs_done_Errors:1
   rssi_at_CUL_0 avg:-56.5 min:-56.5 max:-56.5 lst:-56.5 cnt:2
   Readings:
     2016-02-16 09:03:25   D-firmware      1.5
     2016-02-16 09:03:25   D-serialNr      KEQ0849573
     2016-02-16 09:04:28   battery         ok
     2016-02-16 09:04:28   deviceMsg       off (to broadcast)
     2016-02-16 09:04:28   level           0
     2016-02-16 09:04:28   pct             0
     2016-02-16 09:04:28   recentStateType info
     2016-02-16 09:04:36   state           MISSING ACK
     2016-02-16 09:04:28   timedOn         off
   Helper:
     HM_CMDNR   6
     cSnd       11F124112392C60201C80000,11F124112392C60201C80000
     dlvl       C8
     mId        006C
     rxType     2
     Expert:
       def        1
       det        0
       raw        1
       tpl        0
     Io:
       newChn     +2392C6,00,00,00
       nextSend   1455609868.31431
       prefIO
       rxt        0
       vccu
       p:
         2392C6
         00
         00
         00
     Mrssi:
       mNo        05
       Io:
         CUL_0      -54.5
     Prt:
       bErr       0
       sProc      0
     Q:
       qReqConf   00
       qReqStat
     Role:
       chn        1
       dev        1
       prs        1
     Rssi:
       At_cul_0:
         avg        -56.5
         cnt        2
         lst        -56.5
         max        -56.5
         min        -56.5
Attributes:
   IODev      CUL_0
   autoReadReg 4_reqStatus
   expert     2_raw
   firmware   1.5
   model      HM-LC-SW1-BA-PCB
   msgRepeat  1
   room       CUL_HM
   serialNr   KEQ0849573
   subType    switch
   webCmd     statusRequest:toggle:on:off


Wenn ich den Aktor mit dem Taster schalte wird der status im FHEM Frontend auch entsprechend aktualisiert und der Aktor hat geschaltet.

Wenn ich dagegen aus dem Frontend von FHEM schalte, tut sich beim Aktor nichts und im Frontend kommt kurz darauf ein 'MISSING ACK'. Jetzt habe ich das Device nun schon mehrfach gelöscht und neu angelegt, den Aktor auf Werkseinstellungen zurückgesetzt alles mit dem gleichen Ergebnis. Und dabei hatte ich diesen Aktor für mein Garagentor schon mal am laufen.

Was mache ich den Falsch?
Grüße aus Dewitz

VM auf Synology DS718+ mit FHEM 5.9 auf Debian 9.5/32-Bit (stretch)
Nächster Leipziger Stammtisch:

stromer-12

FHEM (SVN) auf RPi1B mit HMser | ESPLink
FHEM (SVN) virtuell mit HMLAN | HMUSB | CUL

majorshark

Reicht nicht den Aktor in 'anlernen' zu versetzen und in FHEM automatisch anlegen zu lassen? Jetzt stehe ich wirklich auf dem Schlauch.
Grüße aus Dewitz

VM auf Synology DS718+ mit FHEM 5.9 auf Debian 9.5/32-Bit (stretch)
Nächster Leipziger Stammtisch:

ph1959de

Wie's geht, ist in http://www.fhemwiki.de/wiki/HomeMatic_Devices_pairen beschrieben.

Zwei wichtige Sätze daraus: Durch das Pairing wird ein HM-Gerät genau einem IO-Device (zB CUL) zugeordnet. Wenn ein Gerät mit dem IO-Device gepairt ist, kann es darüber gesteuert werden.

In den Readings eines Devices muss stehen 
   R_pairCentral  0xABCDEF

... auch aus dem genannten Wiki Artikel.

Gruß, Peter
Aktives Mitglied des FHEM e.V. | Moderator im Forenbereich "Wiki"

frank

ZitatZwei wichtige Sätze daraus: Durch das Pairing wird ein HM-Gerät genau einem IO-Device (zB CUL) zugeordnet. Wenn ein Gerät mit dem IO-Device gepairt ist, kann es darüber gesteuert werden.
das stimmt so aber nicht ganz.

es wird immer "nur" mit einer homematic-ID (hmID) gepairt, unabhängig von irgendwelchen IO-devices. das ist sozusagen die ID der zentrtale (fhem). ohne vccu wird lediglich die ID im attr hmID dieser io's "verwaltet". mit vccu übernimmt diese die verwaltung.
FHEM: 6.0(SVN) => Pi3(buster)
IO: CUL433|CUL868|HMLAN|HMUSB2|HMUART
CUL_HM: CC-TC|CC-VD|SEC-SD|SEC-SC|SEC-RHS|Sw1PBU-FM|Sw1-FM|Dim1TPBU-FM|Dim1T-FM|ES-PMSw1-Pl
IT: ITZ500|ITT1500|ITR1500|GRR3500
WebUI [HMdeviceTools.js (hm.js)]: https://forum.fhem.de/index.php/topic,106959.0.html

majorshark

Alles klar, jetzt habe ich's. Ich bin Doof! Ich hatte das total vergessen wie das geht und hatte irgendwie im Kopf das das  autocreate ausreicht.

Für alle die später hier vorbeikommen:

set <CUL> hmPairForSec 600 danach die Taste Drücken am Device drücken -> fertig.

Danke
Grüße aus Dewitz

VM auf Synology DS718+ mit FHEM 5.9 auf Debian 9.5/32-Bit (stretch)
Nächster Leipziger Stammtisch: