Allgemeine Verständnisfrage

Begonnen von h-man-kl, 30 März 2016, 12:07:17

Vorheriges Thema - Nächstes Thema

h-man-kl

Hallo zusammen,
seit einiger zeit lese ich hier eifrig mit und habe vor mein umfangreiches Sammelsurium von FS20 FHT und diversen AV-Geräten unter eine schöne Oberfäche zu bringen.
Derzeit versuche ich meine Makros und Geräte nach Fhme zu poriteren. Da ich für FS20 aber noch kein Gateway habe möchte ich alles erstmal "trocken" testen.
Müsste ich in der Visualisierung auch ohne angeschlossee Geräte zumindest eine Rückmeldung beokmmen?
Konkret: ich habe eine Lampe angelegt die ich per Button ein und ausschlaten kann (icon ändert sich) Wenn ich aber set FS20Lampe on-for-timer 10 tippe, dann geht die Lampe in der visualisierung an, aber ncht mehr aus.... Gibt es da einen Trick?, denn eine Rckmeldung bekomme ich ja von FS20 später eh nicht.

Vielen Dank für die Hilfe!
Gruß
Michael
RasPi 3 mit MaxCube für FS20 , HM-Urart, HM-LAN, MiLight, HUE, Lightify, SONOS, Harmony, Unifi, FritzBox 7490... :-)
Ganz nach dem Motto: Normal? Normal is langweilig....

marvin78

Dein Stichwort ist follow-on-for-timer

h-man-kl

Super!
Vielen Dank das hat geklappt!
RasPi 3 mit MaxCube für FS20 , HM-Urart, HM-LAN, MiLight, HUE, Lightify, SONOS, Harmony, Unifi, FritzBox 7490... :-)