UNDEFINED ZWave_Node wurde angelegt

Begonnen von tomspatz, 15 April 2016, 11:12:16

Vorheriges Thema - Nächstes Thema

tomspatz

Gestern früh habe ich ein update gemacht.
Version fhem.pl:11237/2016-04-13

Heute früh zufällig in den Logs geschaut und folgendes entdeckt:
2016.04.15 06:59:14 3: UNDEFINED ZWave_Node_16.2 ZWave c9cc092a 4098, please define it
2016.04.15 06:59:14 2: autocreate: define ZWave_Node_16.2 ZWave c9cc092a 4098
2016.04.15 06:59:14 2: autocreate: define FileLog_ZWave_Node_16.2 FileLog ./log/ZWave_Node_16.2-%Y.log ZWave_Node_16.2


Ein list davon bringt:
Internals:
   CFGFN
   DEF        c9cc092a 4098
   IODev      ZWDongle_0
   NAME       ZWave_Node_16.2
   NR         320
   STATE      ???
   TYPE       ZWave
   homeId     c9cc092a
   nodeIdHex  1002
Attributes:
   IODev      ZWDongle_0
   room       ZWave


Auf der Suche gemacht und festgestellt das das eine "Erweiterung" ist von:
Internals:
   DEF        c9cc092a 16
   IODev      ZWDongle_0
   LASTInputDev ZWDongle_0
   MSGCNT     965
   NAME       ThermostatKueche
   NR         155
   STATE       19.0 °C
   TYPE       ZWave
   ZWDongle_0_MSGCNT 965
   ZWDongle_0_RAWMSG 00040010028407
   ZWDongle_0_TIME 2016-04-15 11:07:06
   homeId     c9cc092a
   isWakeUp   1
   lastMsgSent 1460711226.9172
   nodeIdHex  10
   timeToAck  2.062
   Readings:
     2016-02-13 12:40:17   CMD             ZW_APPLICATION_UPDATE
     2016-04-03 16:38:48   SEND_DATA       failed:00
     2016-04-15 11:07:06   battery         60 %
     2016-04-15 11:07:06   ccsOverride     no, unused
     2015-12-28 14:46:54   model           Danfoss Z Thermostat 014G0013
     2015-12-28 14:46:54   modelConfig     danfoss/z.xml
     2015-12-28 14:46:54   modelId         0002-0005-0004
     2016-03-28 16:03:16   neighborList    ZWDongle_0 FunkDose1 LichtWohnzimmerSchrank1A LichtWohnzimmerSchrank2A FunkDose2 LichtBuero1A LichtKueche LichtFlurSpiegel LichtWohnzimmer LichtFlur LichtBad
     2016-04-15 11:07:06   setpointTemp    19.00 C heating
     2016-04-11 04:34:59   state           TRANSMIT_NO_ACK
     2016-04-15 11:07:08   transmit        OK
     2016-04-15 11:07:06   wakeup          notification
     2016-01-02 22:55:42   wakeupReport    interval 300 target 1
Attributes:
   IODev      ZWDongle_0
   alias      Thermostat Küche
   classes    BATTERY CLIMATE_CONTROL_SCHEDULE CLOCK MANUFACTURER_SPECIFIC MULTI_CMD PROTECTION THERMOSTAT_SETPOINT VERSION WAKE_UP MARK CLIMATE_CONTROL_SCHEDULE CLOCK MULTI_CMD
   group      Heizung und Temperatur
   icon       hc_wht_regler
   room       Küche,System,ZWave
   stateFormat {sprintf(" %.1f °C",(ReadingsNum("ThermostatKueche","setpointTemp",0)))}


Es sind noch fünf weitere Thermostate dieser Type, die haben noch nicht gemeckert.
Was ist das ? Was soll das ?

rudolfkoenig

Da hat sich Kanal 2 von diesem Geraet gemeldet.
Umso erstaunlicher, da das Basis-Geraet laut classes kein MULTI_CHANNEL unterstuetzt.
Es kann sich theoretisch auch um kaputte Daten handeln: 9600/40k Pakete werden nur mit ein Byte Checksum geschuetzt.