HM-LC-Bl1PBU-FM bei Level 100 UP Befehl verhindern

Begonnen von Otto, 09 Mai 2016, 19:15:18

Vorheriges Thema - Nächstes Thema

Otto

Hi,

kann man bei einem HM-LC-Bl1PBU-FM das weitere Hochfahren durch drücken der Taste bei Level 100 verhindern?

Meine Motorabschaltung geht nicht mehr und ich will ein aufwickeln verhindern.
Gruss Otto

.oOo.oOo.oOo.oOo.oOo.oOo.oOo.oOo.oOo.oOo.oOo.oOo.oOo.oOo.oOo.

docker - homematic

martinp876

Mir nicht bekannt.
Probiere einmal maxtimef auf 0 zu setzen. Ich würde einen endschalter nachbauen!

Deudi

Und wie kommst du ohne Endabschaltung auf die 100?
Mit inhibit kannst du den Taster blockieren, dann geht es aber auch nicht mehr in die andere Richtung.
Gigabyte Brix, Ubuntu 16.04.3 LTS, Homematic, Z-Wave, EnOcean, Shelly@MQTT, SIGNALduino, JeeLink DAVIS-Sketch

automatisierer

und ich würd den Motor tauschen...

Meine Rolladen werden über fhem automatisch gesteuert. Das bedeutet im Umkehrschluss, dass alles mechanisch einwandfrei laufen muss!!! Der Motor dreht, egal ob der Rollladenpanzer irgendwo hängt. Sollte also dein Rolladenpanzer mal im Kasten verschwinden und anschließend nicht die Führungsschienen von selber wieder finden, dann gibts definitiv ne größere Reparatur! Also in den sauren Apfel beißen und den Rollokasten auf machen und den Motor tauschen!
Ein neuer Motor ist günstiger als ein neuer Rolladenpanzer!

Otto

Hi,

ok, danke für die Hinweise.

Zitat von: Deudi am 10 Mai 2016, 07:15:09
Und wie kommst du ohne Endabschaltung auf die 100?
Man kann ja den Fahrweg einstellen, dann ist nach Zeit x auch Level 100 oder 0
Gruss Otto

.oOo.oOo.oOo.oOo.oOo.oOo.oOo.oOo.oOo.oOo.oOo.oOo.oOo.oOo.oOo.

docker - homematic

automatisierer

Da hatten wir vor kurzem noch was ähnliches:


https://forum.fhem.de/index.php/topic,53031.msg447586.html#msg447586


Die driveUp /driveDown Zeit ist nicht für eine genaue Steuerung geeignet, damit wird nur die aktuelle Position annährend ermittelt.

Gruß
Ingo