(gelöst) HM-LC-Dim1L-Pl-2 - Dimmer - reagiert nicht

Begonnen von Claus, 22 November 2014, 20:00:41

Vorheriges Thema - Nächstes Thema

Claus

Hallo zusammen,
heute habe ich den HM-LC-Dim1L-Pi-2 (Funkdimmaktor 1fach) bekommen, gleich gepaired, in SDD1 umbenannt und nu macht er nüscht.
In FHEM scheint er korrekt angelegt.
Wenn ich ihn in die Steckdose stecke fließt der Strom direkt obwohl das WebIF "off" zeigt. Schalten oder dimmen geht nicht. Die Logs zeigen auch keine Fehler.
Nur folgendes sehe ich im FHEM.log, wenn ich (versuche) das Ding schalte:

2014.11.22 19:54:46 3: CUL_HM set SDD1 on
2014.11.22 19:54:46 3: CUL_HM SDD1 repeat, level 00 instead of C8
2014.11.22 19:54:46 3: CUL_HM SDD1 repeat, level 00 instead of C8


Bisschen Info:
Internals:
   DEF        240AF0
   HMLAN1_MSGCNT 51
   HMLAN1_RAWMSG RD8DB3B36,0001,3008E57E,FF,FFD4,2A8002240AF02575AC010100062D
   HMLAN1_RSSI -44
   HMLAN1_TIME 2014-11-22 19:54:46
   IODev      HMLAN1
   LASTInputDev HMLAN1
   MSGCNT     51
   NAME       SDD1
   NR         102
   STATE      off
   TYPE       CUL_HM
   lastMsg    No:2A - t:02 s:240AF0 d:2575AC 010100062D
   protLastRcv 2014-11-22 19:54:46
   protSnd    51 last_at:2014-11-22 19:54:46
   protState  CMDs_done
   rssi_HMLAN1 avg:-46.44 min:-51 max:-45 lst:-45 cnt:34
   rssi_at_HMLAN1 avg:-46.07 min:-49 max:-44 lst:-44 cnt:51
   Readings:
     2014-11-22 19:54:46   CommandAccepted yes
     2014-11-22 18:23:20   D-firmware      2.3
     2014-11-22 18:23:20   D-serialNr      KEQ0904864
     2014-11-22 18:23:27   PairedTo        0x2575AC
     2014-11-22 18:23:27   R-confBtnTime   permanent
     2014-11-22 18:23:27   R-intKeyVisib   invisib
     2014-11-22 18:23:28   R-loadAppearBehav off
     2014-11-22 18:23:28   R-loadErrCalib  1
     2014-11-22 18:23:27   R-pairCentral   0x2575AC
     2014-11-22 18:23:28   R-powerUpAction off
     2014-11-22 18:23:28   R-statusInfoMinDly 2 s
     2014-11-22 18:23:28   R-statusInfoRandom 1 s
     2014-11-22 18:23:28   R-transmitTryMax 6
     2014-11-22 18:23:27   RegL_00:          02:01 0A:25 0B:75 0C:AC 15:FF 16:00 00:00
     2014-11-22 18:23:28   RegL_01:          12:01 30:06 31:00 56:00 57:24 00:00
     2014-11-22 19:54:46   deviceMsg       off (to HMLAN1)
     2014-11-22 19:54:46   dim             stop:off
     2014-11-22 19:54:46   level           0
     2014-11-22 19:54:46   levelMissed     desired:100
     2014-11-22 19:54:46   overheat        on
     2014-11-22 19:54:46   overload        on
     2014-11-22 19:54:46   pct             0
     2014-11-22 19:54:46   recentStateType ack
     2014-11-22 19:54:46   reduced         off
     2014-11-22 19:54:46   state           off
     2014-11-22 19:54:46   timedOn         off
   Helper:
     cSnd       112575AC240AF00201C80000
     mId        00A3
     peerIDsRaw ,00000000
     rxType     1
     Io:
       newChn     +240AF0,00,01,00
       nextSend   1416682486.73872
       prefIO
       rxt        0
       vccu
       p:
         240AF0
         00
         01
         00
     Mrssi:
       mNo        2A
       Io:
         HMLAN1     -42
     Prt:
       bErr       0
       sProc      0
       Rspwait:
     Q:
       qReqConf
       qReqStat
     Role:
       chn        1
       dev        1
       prs        1
     Rssi:
       Hmlan1:
         avg        -46.4411764705882
         cnt        34
         lst        -45
         max        -45
         min        -51
       At_hmlan1:
         avg        -46.078431372549
         cnt        51
         lst        -44
         max        -44
         min        -49
     Shadowreg:
Attributes:
   IODev      HMLAN1
   autoReadReg 4_reqStatus
   expert     2_full
   firmware   2.3
   model      HM-LC-Dim1L-Pl-2
   peerIDs    00000000,
   room       CUL_HM
   serialNr   KEQ0904864
   subType    dimmer
   webCmd     statusRequest:toggle:on:off:up:down



Version 5.6, Update vor einer Stunde - nothing to do
Wo sollte ich anfangen zu suchen? Welche Infos soll ich liefern ?

Viele Grüße,
Claus

gelöst: typisches error99 Problem. Wenn ich direkt den 300W Deckenfluter angeschlossen hätte anstatt lediglich die Steckdosenleiste mit beleuchtetem Schalter ... Also, wie in der Bedienungsanleitung und hier in manchem Thred beschrieben muss eine Mindestleistung abgenommen werden.
FHEM 5.6 auf RPI B+ / HMLAN (FW 0.961)  / HM-LC-Sw1-Pl / HM-SEC-WDS / HM-SEC-SCo / HM-SEC-RHS / HM-OU-CFM-Pl / HM-ES-PMSw1-Pl / HM-LC-Dim1L-Pl-2 / HM-LC-Sw2-FM / HM-TC-IT-WM-W-EU / HM-CC-RT-DN / HM-PB-6-WM55 / ... mehr kommt noch /

Soc

Habe das gleiche Problem seit dem ich eine defekte Birne gegen eine LED getauscht habe.
Anscheinend ist hier die Mindestwattzahl unterschritten.
Kann man das beim Dimmer einstellen?