Werte von 3 Wechselrichter addiert loggen

Begonnen von Stargazer, 11 Juli 2016, 19:52:46

Vorheriges Thema - Nächstes Thema

Stargazer

Hallo zusammen,

da ich derzeit bei unserer ganzen Energiegeschichte recht sammelwütig geworden bin, wollte ich gerne die Daten unserer 3 Windenergiewechselrichter auslesen.
Diese sind per RS485 an eine SMA Webbox angeschlossen.
Ich habe mich für die Integrierung in FHEM an diesem Thread gehalten und auch die Module verwendet:

https://forum.fhem.de/index.php/topic,26769.0.html

Ich habe alles soweit am laufen und das loggen der der 3 Wechselrichter funktioniert sehr gut.
Doch nun habe ich das Problem, dass ich ja leider keinen addierten Wert aller drei Wechselrichter zum loggen habe.

Das 25_SMAWebbox-Modul aus dem obigen Thread loggt alles 300 Sekunden einen Durchschnittswert. Doch ich würde
gerne den ersten Wert der folgenden Readings aus dem Webbox-Modul loggen:

Readings
Aktuelle_Leistung 119
2016-07-11 19:40:56
Device1
WR33-012:2001363730
2016-07-10 22:57:48
Device2
WR33RP14:2002179742
2016-07-10 22:57:48
Device3
WR33RP14:2002179848
2016-07-10 22:57:48
Gemittelte_Leistung 211.73
2016-07-11 19:40:56

..sprich, die Aktuelle_Leistung.
Wenn ich ein "attr Windturbine event-on-update-reading Aktuelle_Leistung setze, und diese überwachen möchte, stellt er selbst das loggen des Durchschnittswertes ein. Lösche ich das Attribut wieder, loggt er auch den Durchschnittswert wieder.

Kann ich das wohl irgendwie ändern ?

Viele Grüße und vielen Dank

André

PS.: Gibt es eigentlich schon eine Möglichkeit, einen Wechselrichter der eine BT-Schnittstelle hat, direkt ohne SBFSpot mit FHEM auszulesen ?

Ihr seht schon...wir haben hier alle möglichen Bus-Arten...das ist der blanke Horror... :o

Stargazer

Hallo zusammen,

"kohlenmacher" war so nett und gab mir einen Hinweis in der pm.Datei.


Das Problem ist gelöst. Heute habe ich SBFSpot installiert und in FHEM integriert.

Morgen sehe ich dann, ob es läuft.

Viele Grüße

André