Hallo zusammen.

Der HM-CC-RT-DN hat ja eine Funktion automatisch zu erkennen wenn ein Fenster offen ist und dann runterzuregeln.

Bei einem Thermostat habe ich das Problem das dieser oftmals unvermittelt in diesen Modus wechselt, vermutlich weil die Heizung an einer etwas "zugigen" alten riesigen Schiebetüre steht. Daher habe ich den Erkennungsmodus als Workarround erst mal ausgeschalten, was aber natürlich nicht in meinem Interesse ist...

Lässt sich der Wert für die automatische Fenster offen Erkennung (vermutlich Temperaturabfall) irgendwie einstellen?

Im Clima Channel des Geräts finde ich nicht wirklich ein passenden Wert (muss ich erraten da es keine Beschreibung gibt).
Es könnte "R-winOpnDetFall"sein, ich weiß aber nicht was der Wert "1.4 K" ist.

Jemand eine Idee?

  Readings:
     2017-04-16 23:13:31   CommandAccepted yes
     2017-03-27 19:42:27   R-boostPeriod   5 min
     2017-03-27 19:42:27   R-boostPos      80 %
     2017-03-27 19:42:27   R-btnNoBckLight off
     2017-03-27 19:42:27   R-dayTemp       21 C
     2017-03-27 19:42:27   R-daylightSaveTime on
     2017-03-27 19:42:27   R-decalcTime    11:00
     2017-03-27 19:42:27   R-decalcWeekday Sat
     2017-03-27 19:42:27   R-modePrioManu  all
     2017-03-27 19:42:27   R-modePrioParty all
     2017-03-27 19:42:27   R-nightTemp     17 C
     2017-03-27 19:42:27   R-noMinMax4Manu off
     2017-03-27 19:42:27   R-regAdaptive   on
     2017-04-16 19:30:27   R-reguExtI      17
     2017-04-16 19:30:27   R-reguExtP      32
     2017-04-16 19:30:27   R-reguExtPstart 36
     2017-03-27 19:42:27   R-reguIntI      18
     2017-03-27 19:42:27   R-reguIntP      33
     2017-03-27 19:42:27   R-reguIntPstart 45
     2017-03-27 19:42:27   R-showInfo      time
     2017-03-27 19:42:27   R-showWeekday   off
     2017-03-27 19:42:23   R-sign          off
     2017-03-27 19:42:27   R-tempMax       30.5 C
     2017-03-27 19:42:27   R-tempMin       4.5 C
     2017-03-27 19:42:27   R-tempOffset    0.0K
     2017-03-27 19:42:27   R-valveErrPos   15 %
     2017-03-27 19:42:27   R-valveMaxPos   100 %
     2017-03-27 19:42:27   R-valveOffsetRt 0 %
     2017-03-27 19:42:27   R-winOpnBoost   off
     2017-04-17 13:44:12   R-winOpnDetFall 1.4 K
     2017-04-17 13:44:12   R-winOpnMode    off
     2017-03-27 19:42:27   R-winOpnPeriod  15 min
     2017-03-27 19:42:27   R-winOpnTemp    12 C
     2017-04-17 13:44:12   R_0_tempListSat  05:30 19.0 09:00 22.0 15:30 21.0 21:30 22.0 24:00 18.0
     2017-04-17 13:44:12   R_1_tempListSun  05:30 19.0 09:00 22.0 15:30 21.0 21:30 22.0 24:00 18.0
     2017-04-17 13:44:12   R_2_tempListMon  05:30 19.0 09:30 22.0 15:30 20.5 21:30 22.0 24:00 18.0
     2017-04-17 13:44:12   R_3_tempListTue  05:30 19.0 09:30 22.0 15:30 20.5 21:30 22.0 24:00 18.0
     2017-04-17 13:44:12   R_4_tempListWed  05:30 19.0 09:30 22.0 15:30 20.5 21:30 22.0 24:00 18.0
     2017-04-17 13:44:12   R_5_tempListThu  05:30 19.0 09:30 22.0 15:30 20.5 21:30 22.0 24:00 18.0
     2017-04-17 13:44:12   R_6_tempListFri  05:30 19.0 09:30 22.0 15:30 20.5 21:30 22.0 24:00 18.0
     2017-04-17 13:44:12   R_tempList_State verified
     2017-04-17 13:44:08   RegL_01.          08:00 00:00
     2017-04-17 13:44:12   RegL_07.         01:2A 02:22 03:09 04:3D 05:18 06:03 07:00 08:16 09:07 0A:30 0B:00 0C:64 0D:0F 0E:05 0F:00 10:00 11:00 12:09 13:0E 14:4C 15:42 16:58 17:6C 18:54 19:BA 1A:59 1B:02 1C:49 1D:20 1E:45 1F:20 20:45 21:20 22:45 23:20 24:45 25:20 26:45 27:20 28:45 29:20 2A:45 2B:20 2C:45 2D:20 2E:4C 2F:42 30:58 31:6C 32:54 33:BA 34:59 35:02 36:49 37:20 38:45 39:20 3A:45 3B:20 3C:45 3D:20 3E:45 3F:20 40:45 41:20 42:45 43:20 44:45 45:20 46:45 47:20 48:4C 49:42 4A:58 4B:72 4C:52 4D:BA 4E:59 4F:02 50:49 51:20 52:45 53:20 54:45 55:20 56:45 57:20 58:45 59:20 5A:45 5B:20 5C:45 5D:20 5E:45 5F:20 60:45 61:20 62:4C 63:42 64:58 65:72 66:52 67:BA 68:59 69:02 6A:49 6B:20 6C:45 6D:20 6E:45 6F:20 70:45 71:20 72:45 73:20 74:45 75:20 76:45 77:20 78:45 79:20 7A:45 7B:20 7C:4C 7D:42 7E:58 7F:72 80:52 81:BA 82:59 83:02 84:49 85:20 86:45 87:20 88:45 89:20 8A:45 8B:20 8C:45 8D:20 8E:45 8F:20 90:45 91:20 92:45 93:20 94:45 95:20 96:4C 97:42 98:58 99:72 9A:52 9B:BA 9C:59 9D:02 9E:49 9F:20 A0:45 A1:20 A2:45 A3:20 A4:45 A5:20 A6:45 A7:20 A8:45 A9:20 AA:45 AB:20 AC:45 AD:20 AE:45 AF:20 B0:4C B1:42 B2:58 B3:72 B4:52 B5:BA B6:59 B7:02 B8:49 B9:20 BA:45 BB:20 BC:45 BD:20 BE:45 BF:20 C0:45 C1:20 C2:45 C3:20 C4:45 C5:20 C6:45 C7:20 C8:45 C9:20 CA:12 CB:21 CC:2D CD:11 CE:20 CF:24 00:00
     2017-04-17 13:46:19   ValvePosition   0
     2017-04-17 13:46:19   boostTime       -
     2017-04-17 13:46:19   controlMode     auto
     2017-04-17 13:46:19   desired-temp    20.5
     2017-04-17 13:46:19   measured-temp   20.6
     2017-04-17 13:46:19   partyEnd        -
     2017-04-17 13:46:19   partyStart      -
     2017-04-17 13:46:19   partyTemp       -
     2017-04-16 23:13:31   recentStateType ack
     2017-04-17 13:46:19   state           T: 20.6 desired: 20.5 valve: 0
     2017-04-17 13:10:57   tempTmplSet     FHEM/tempList.cfg:Wohnzimmer_Heizung_Tuere_Clima
   Helper:
     peerIDsRaw ,00000000
     Expert:
       def        1
       det        1
       raw        1
       tpl        0
     Role:
       chn        1
     Shregr:
       07         00
     Shadowreg:
     Tmpl:
Attributes:
   model      HM-CC-RT-DN
   peerIDs    00000000,
   tempListTmpl FHEM/tempList.cfg:Wohnzimmer_Heizung_Tuere_Clima

Thorsten Pferdekaemper

Hi,
das dürfte das richtige Register sein. Du solltest es mit regSet ändern können. "1.4 K" bedeutet "Eins Komma Vier Kelvin". Temperaturdifferenzen werden üblicherweise in Kelvin angegeben, was aber °C entspricht. Mögliche Werte sind 0.5 bis 2.5.
Gruß,
   Thorsten
FUIP