Notify Regex - Leerzeichen/Sonderzeichen in Reading

Begonnen von hmtec99, 18 November 2016, 19:17:25

Vorheriges Thema - Nächstes Thema

hmtec99

Hallo Leute.

Bin grad wieder am Rande des Wahnsinns.

Wenn man wirklich ausgeglichen ist und sich langweilt, MUSS man sich mit Hausautomatisierung beschäftigen, dann ändert
sich das ganz schnell!  :)


Weiß jemand wie ich folgendes Event im Ganzen als Regex für ein Notify angeben muß?

2016-11-18 19:12:14.291 Nextion td_WZ received: H65(e) H00 H09 H01

Gruß, Oli


Puschel74

Nextion.td_WZ.received:.*
würd ich mal vermuten.
define n_Nextion notify Nextion.td_WZ.received:.* Log(3,"$NAME - $EVENT");
Sollte hoffentlich einen Eintrag im globalen Logfile bei Loglevel 3 bringen.
Zotac BI323 als Server mit DBLog
CUNO für FHT80B, 3 HM-Lan per vCCU, RasPi mit CUL433 für Somfy-Rollo (F2F), RasPi mit I2C(LM75) (F2F), RasPi für Panstamp+Vegetronix +SONOS(F2F)
Ich beantworte keine Supportanfragen per PM! Bitte im Forum suchen oder einen Beitrag erstellen.

justme1968

der : ist der trenner zwischen device und reading.

wenn der rest des readings wirklich unwichtig ist dann so:Nextion.td_WZ:received.*wenn nicht dann z.b. so:Nextion.td_WZ:received..H65.e..H00.H09.H01
hue, tradfri, alexa-fhem, homebridge-fhem, LightScene, readingsGroup, ...

https://github.com/sponsors/justme-1968

Puschel74

Jep ...
received sollte das Reading sein.

Daher liebe ich mein notify für solche Fälle:
define n_notify notify <Device_Name> { Log(0,"$NAME -- $EVENT");}
Zotac BI323 als Server mit DBLog
CUNO für FHT80B, 3 HM-Lan per vCCU, RasPi mit CUL433 für Somfy-Rollo (F2F), RasPi mit I2C(LM75) (F2F), RasPi für Panstamp+Vegetronix +SONOS(F2F)
Ich beantworte keine Supportanfragen per PM! Bitte im Forum suchen oder einen Beitrag erstellen.