Thermostatet und Fensterkontakte "gruppieren"

Begonnen von NemisisSB, 27 November 2016, 17:23:09

Vorheriges Thema - Nächstes Thema

NemisisSB

Hi Leute!

Da nun endlich alle meine Geräte erkannt werden und ich Stück für Stück weiter komme :-)

Ich habe auch schon einige Thermoste mit Fensterkontakten verknüpft und es klappt auch wunderbar. Jetzt habe ich im Bad eine neue Konstelleation. Ich habe 2 Thermostate und 2 Fensterkontakte in dem Raum. Ich hätte gerne, dass wenn einer der Kontakte auslöst beide Thermostate sich herunter regeln.

Jemand einen Tip für mich ?

Gruß,

Nemisis

CBSnake

Hi Nemisis,

sollte klappen, wenn du beide Fensterkontakte jeweils mit beiden Thermostaten verknüpfst  (peeren)
Thermostat 1 mit Fensterkontakt 1 und Fensterkontakt 2
Thermostat 2 mit Fensterkontakt 1 und Fensterkontakt 2
das geht sowohl über FHEM als auch direkt an den Geräten.
Solange ein Fenster auf ist, bleibt bei beiden Thermostaten die Temperatur unten.

Grüße
Achim

Gesendet von meinem SM-P605 mit Tapatalk

FHEM auf Debian 10, HM-Wlan, JeeLink-Wlan, Wlanduino, ConBee, TP-Link Steckdose, GHoma Steckdosen, Shelly Steckdosen