Erste Inbetriebnahme Homematic Thermostat will nicht

Begonnen von Hifly, 14 Dezember 2016, 23:00:05

Vorheriges Thema - Nächstes Thema

Hifly

Hallo,
Ich habe heute das HM Empfangsmodul von ELV zusammengelötet und nun zum ausprobieren einen HM-CC-RT-DN Thermostat gekauft.
Ich bekomme es einfach nicht richtig gepairt.
Firmwareupdate vom HM-RPI Modul sollte funktioniert haben(unter readings steht 1.4.1)
Mein Thermostat wurde von autocreate auch angelegt aber ich kann es nicht steuern.
Beim pairing laufen die 30sekunden auch ab ohne das was passiert.
Das HM-RPI Modul habe ich natürlich auch in den pairingmodus gesetzt.
Weiß nicht mehr weiter. hmid habe ich mir irgendwelche zahlen ausgedacht.
Hier mal ein list vom HM-RPI Modul:
Internals:
   AssignedPeerCnt 1
   CFGFN
   CNT        121
   DEF        /dev/ttyAMA0
   DEVCNT     121
   DevState   99
   DevType    UART
   DeviceName /dev/ttyAMA0@115200
   FD         34
   LastOpen   1481723690.46576
   NAME       HM1
   NR         108
   PARTIAL
   RAWMSG     040200
   RSSI       -88
   STATE      opened
   TYPE       HMUARTLGW
   XmitOpen   1
   msgLoadCurrent 0
   msgLoadHistory 0/0/0/0/0/0/0/0/0/-1/0/0
   msgLoadHistoryAbs 0/0/0/0/0/0/0/0/0/0/1/1/1
   owner      311576
   Helper:
     CreditTimer 1891
     FW         66561
     Initialized 1
     Ackpending:
     Assignedpeers:
       4F0817     FFFFFFFFFFFFFFFF
     LastSendLen:
       3
       3
     Log:
       IDs:
     PeerQueue:
     PendingCMD:
     Roundtrip:
       Delay      0.00349783897399902
     Loadlvl:
       lastHistory 1481751894.02741
   Peers:
     4F0817     assigned
   Readings:
     2016-12-14 16:47:51   D-HMIdAssigned  311576
     2016-12-14 14:54:53   D-HMIdOriginal  4F6605
     2016-12-14 14:54:53   D-firmware      1.4.1
     2016-12-14 14:54:54   D-serialNr      NEQ1328694
     2016-12-14 13:51:54   D-type          HM-MOD-UART
     2016-12-14 14:54:54   cond            ok
     2016-12-14 21:57:27   load            0
     2016-12-14 14:54:54   loadLvl         low
     2016-12-14 14:54:50   state           opened
Attributes:
   hmId       311576


Und auch nochmal von meinem Thermostat:
Internals:
   CFGFN
   DEF        4F0817
   HM1_MSGCNT 3
   HM1_RAWMSG 050000270184004F08170000001400954E4551313232383332355900FFFF
   HM1_RSSI   -39
   HM1_TIME   2016-12-14 16:46:55
   IODev      HM1
   LASTInputDev HM1
   MSGCNT     3
   NAME       WZThermostat
   NOTIFYDEV  global
   NR         136
   NTFY_ORDER 50-HM_4F0817
   STATE      CMDs_pending
   TYPE       CUL_HM
   channel_01 HM_4F0817_Weather
   channel_02 HM_4F0817_Climate
   channel_03 HM_4F0817_WindowRec
   channel_04 HM_4F0817_Clima
   channel_05 HM_4F0817_ClimaTeam
   channel_06 HM_4F0817_remote
   lastMsg    No:01 - t:00 s:4F0817 d:000000 1400954E4551313232383332355900FFFF
   protCmdPend 98 CMDs_pending
   protLastRcv 2016-12-14 16:46:55
   protState  CMDs_pending
   rssi_at_HM1 cnt:3 lst:-39 min:-46 max:-39 avg:-43
   Readings:
     2016-12-14 16:58:24   Activity        dead
     2016-12-14 14:48:19   D-firmware      1.4
     2016-12-14 14:48:19   D-serialNr      NEQ1228325
     2016-12-14 17:12:05   state           CMDs_pending
   cmdStack:
     ++A0113115764F0817860425
     ++A0113115764F0817860425
     ++A0113115764F0817860424
     ++A0113115764F0817860424
     ++A0113115764F081786042A
     ++A0113115764F081786042A
     ++A0013115764F081700040000000000
     ++A0013115764F08170103
     ++A0013115764F081701040000000001
     ++A0013115764F08170203
     ++A0013115764F081702040000000001
     ++A0013115764F08170303
     ++A0013115764F081703040000000001
     ++A0013115764F08170403
     ++A0013115764F081704040000000001
     ++A0013115764F081700040000000007
     ++A0013115764F08170503
     ++A0013115764F081705040000000001
     ++A0013115764F08170603
     ++A0013115764F081706040000000001
     ++A0013115764F081700040000000000
     ++A0013115764F08170103
     ++A0013115764F081701040000000001
     ++A0013115764F08170203
     ++A0013115764F081702040000000001
     ++A0013115764F08170303
     ++A0013115764F081703040000000001
     ++A0013115764F08170403
     ++A0013115764F081704040000000001
     ++A0013115764F081700040000000007
     ++A0013115764F08170503
     ++A0013115764F081705040000000001
     ++A0013115764F08170603
     ++A0013115764F081706040000000001
     ++A0113115764F081786042D
     ++A0113115764F081786042D
     ++A0013115764F081700040000000000
     ++A0013115764F08170103
     ++A0013115764F081701040000000001
     ++A0013115764F08170203
     ++A0013115764F081702040000000001
     ++A0013115764F08170303
     ++A0013115764F081703040000000001
     ++A0013115764F08170403
     ++A0013115764F081704040000000001
     ++A0013115764F081700040000000007
     ++A0013115764F08170503
     ++A0013115764F081705040000000001
     ++A0013115764F08170603
     ++A0013115764F081706040000000001
     ++A0113115764F0817860431
     ++A0113115764F0817860431
     ++A0013115764F081700040000000000
     ++A0013115764F08170103
     ++A0013115764F081701040000000001
     ++A0013115764F08170203
     ++A0013115764F081702040000000001
     ++A0013115764F08170303
     ++A0013115764F081703040000000001
     ++A0013115764F08170403
     ++A0013115764F081704040000000001
     ++A0013115764F081700040000000007
     ++A0013115764F08170503
     ++A0013115764F081705040000000001
     ++A0013115764F08170603
     ++A0013115764F081706040000000001
     ++A0013115764F081700040000000000
     ++A0013115764F08170103
     ++A0013115764F081701040000000001
     ++A0013115764F08170203
     ++A0013115764F081702040000000001
     ++A0013115764F08170303
     ++A0013115764F081703040000000001
     ++A0013115764F08170403
     ++A0013115764F081704040000000001
     ++A0013115764F081700040000000007
     ++A0013115764F08170503
     ++A0013115764F081705040000000001
     ++A0013115764F08170603
     ++A0013115764F081706040000000001
     ++A0013115764F081700040000000000
     ++A0013115764F08170103
     ++A0013115764F081701040000000001
     ++A0013115764F08170203
     ++A0013115764F081702040000000001
     ++A0013115764F08170303
     ++A0013115764F081703040000000001
     ++A0013115764F08170403
     ++A0013115764F081704040000000001
     ++A0013115764F081700040000000007
     ++A0013115764F08170503
     ++A0013115764F081705040000000001
     ++A0013115764F08170603
     ++A0013115764F081706040000000001
     ++A0113115764F0817860426
     ++A0113115764F0817860426
     ++A0113115764F0817860427
     ++A0113115764F0817860427
   Helper:
     HM_CMDNR   21
     mId        0095
     rxType     140
     Expert:
       def        1
       det        0
       raw        1
       tpl        0
     Io:
       newChn     +4F0817,02,00,00
       nextSend   1481730415.73628
       prefIO
       rxt        2
       vccu
       p:
         4F0817
         00
         00
         00
     Mrssi:
       mNo        01
       Io:
         HM1        -37
     Prt:
       bErr       0
       sProc      2
       Rspwait:
     Q:
       qReqConf
       qReqStat
     Role:
       dev        1
       prs        1
     Rssi:
       At_hm1:
         avg        -43
         cnt        3
         lst        -39
         max        -39
         min        -46
     Shregw:
       07         04
     Tmpl:
Attributes:
   actCycle   000:10
   actStatus  dead
   autoReadReg 4_reqStatus
   expert     2_raw
   firmware   1.4
   model      HM-CC-RT-DN
   room       CUL_HM
   serialNr   NEQ1228325
   subType    thermostat
   webCmd     getConfig:clear msgEvents:burstXmit


Dies taucht bei mir immer wiedr im logfile auf:
HMUARTLGW HM1 UNKNOWNCODE A0CC8867027B834000000005657::-89:HM1
Jemand eine Idee zum weiteren vorgehen?

Otto123

Hi,
der Thermostat ist noch nicht gepairt. Ist der Thermostat montiert? Anlernfahrt gemacht?

Der Eintrag im Logfile ist ein relativ weit entferntes HM Gerät.

Gruß Otto
Viele Grüße aus Leipzig  ⇉  nächster Stammtisch an der Lindennaundorfer Mühle
RaspberryPi B B+ B2 B3 B3+ ZeroW,HMLAN,HMUART,Homematic,Fritz!Box 7590,WRT3200ACS-OpenWrt,Sonos,VU+,Arduino nano,ESP8266,MQTT,Zigbee,deconz

pc1246

Moin Otto
Das Geraet ist eher sehr nah, als weit entfernt! -39 lst!
Aber angelernt ist er definitiv nicht, noch nicht mal ansatzweise!
Gruss Christoph
HP T610
Onkyo_AVR;Enigma2; SB_Server; SB_Player; HM-USB; PhilipsTV; harmony hub; Jeelink mit PCA301; Somfy; S7-300; LGW; HUE; HM-IP auf Charly; div

Otto123

Zitat von: pc1246 am 15 Dezember 2016, 08:24:12
Moin Otto
Das Geraet ist eher sehr nah, als weit entfernt! -39 lst!
Aber angelernt ist er definitiv nicht, noch nicht mal ansatzweise!
Gruss Christoph
Moin Christoph,

ich meinte nicht das Thermostat sondern den hier
ZitatHMUARTLGW HM1 UNKNOWNCODE A0CC8867027B834000000005657::-89:HM1

Gruß Otto
Viele Grüße aus Leipzig  ⇉  nächster Stammtisch an der Lindennaundorfer Mühle
RaspberryPi B B+ B2 B3 B3+ ZeroW,HMLAN,HMUART,Homematic,Fritz!Box 7590,WRT3200ACS-OpenWrt,Sonos,VU+,Arduino nano,ESP8266,MQTT,Zigbee,deconz

Hifly

Moin,
ja montiert ist er und Anlernfahrt ist auch gemacht alles nach Anleitung.
Ich bekomme ihn nur nicht gepairt. Die 30 sek. am Thermostat zählen runter bis zum Schluß.
HM1 HMpairForSec 60 habe ich natürlich zeitgleich auch getan...
Die Entfernung vom Thermostat zum Raspi beträgt etwa 2Meter.

pc1246

Moin Hifly
Also erst pairforsec senden, dann zum Thermostat gehen und die mittlere Taste solange druecken, bis der timer laeuft. Dann noch mal ein list des Devices!
Bei einem spaeteren getconfig, must Du das mit der mittleren taste mehrmals machen, bis alle cmd_pending weg sind!
Evtl. hilft esauch die Batterien noch einmal herauszunehmen!?
Gruss Christoph

@Otto: Sorry, das hatte ich ueberlesen!
HP T610