Keine Funk-Rückmeldungen bei FSR14-LED & FUD14 über FAM14

Begonnen von icy01, 07 Dezember 2016, 13:46:24

Vorheriges Thema - Nächstes Thema

icy01

Hallo,

nachdem ich das WIKI, Forum und Internet nun ausgiebig und ohne Erfolg durchforstet habe, stelle ich meine Frage hier.

Konstellation ist wie folgt. Mehrere FSB14, FUD14, F4HK14 und F4SR14-LED hängen im UG im Schaltschrank und kommunizieren über ein FAM14 in Betriebsart 3 per Funk. FHEM läuft auf einem Raspberry3 mit EnoceanPI.

Soweit funktioniert alles, d.h. ich kann per FHEM die Rolläden, Lampen und Dimmer bedienen. Leider bekomme ich keinerlei Rückmeldungen der F4SR14 und FUD14.  :-\
Die FSB14 hingegen melden sich ganz normal, sobald eine Positionsänderung stattfindet.

Es wäre super, wenn mir jemand auf die richtige Fährte helfen würde, wie ich auch zu Readings bei den F4SR14 und FUD14 komme

Hier mal meine Definitionen eines F4SR14 und eines FUD14:

F4SR14-LED:
define SW_EG_Diele EnOcean FFA76785
attr SW_EG_Diele IODev EnOcean
attr SW_EG_Diele eep A5-38-08
attr SW_EG_Diele gwCmd switching
attr SW_EG_Diele manufID 00D
attr SW_EG_Diele room EnOcean
attr SW_EG_Diele subDef FFAACC07
attr SW_EG_Diele subType gateway
attr SW_EG_Diele webCmd on:off
define FileLog_SW_EG_Diele FileLog ./log/SW_EG_Diele-%Y.log SW_EG_Diele
attr FileLog_SW_EG_Diele logtype text
attr FileLog_SW_EG_Diele room EnOcean


FUD14:
define SW_EG_Wohnen EnOcean FFA7679A
attr SW_EG_Wohnen IODev EnOcean
attr SW_EG_Wohnen gwCmd dimming
attr SW_EG_Wohnen manufID 00D
attr SW_EG_Wohnen model TF
attr SW_EG_Wohnen room EnOcean
attr SW_EG_Wohnen subDef FFAACC1C
attr SW_EG_Wohnen subType gateway
attr SW_EG_Wohnen webCmd on:off:dim
define FileLog_SW_EG_Wohnen FileLog ./log/SW_EG_Wohnen-%Y.log SW_EG_Wohnen
attr FileLog_SW_EG_Wohnen logtype text
attr FileLog_SW_EG_Wohnen room EnOcean


Sollten weitere Infos benötigt werden, liefere ich diese gerne...

Vielen Dank schonmal,
Harald

Winterbottom

Hi,

Betriebsart 3 ist definitiv nicht richtig.
In der Bedienungsanleitung steht: wie 2, aber ohne Ausgabe in den Gebäudefunk.
Also bitte mal mit 2 ausprobieren.

Gruß
Ulrich
RaspPi3 über FGW-USB, Eltako Gebäudefunk (FAM14) zentral für EFH mit ca 70 Aktoren und 100 Eingängen, 20x LaCrosse an JeeLink, FHEM 5.7, TabletUI

icy01

Hallo Ulrich,

danke für Deine Antwort.

Du hast recht. Komischweise tut es damit jetzt - obwohl ich das versuchsweise auch schon mal drin hatte.

Aber seis drum  - es funktioniert  :)

Jetzt habe ich "nur" noch das Problem, dass ich mit dem PCT14 Tool nicht alle Aktoren auslesen kann... Werde mal nach Lösungen hier im Forum suchen.

Grüße
Harald


Wassermann52