Hallo zusammen,

nachdem ich nun auf Homematic-Komponenten geswitcht habe, bin ich dabei, alles einzurichten. Es sind 3 Wandthermostate, die mit jeweils 1-2 Heizungsthermostaten gepeert wurde. Nun habe ich aber das Problem, dass die WTs keine Luftfeuchtigkeit messen. Kann mir jemand einen Hinweis geben, woran das liegt? Die Komponenten habe ich mit beim Pairing mit autoreate in die fhem.cfg eingefügt und dann umbenannt.

Auszug aus fhem.cfg

# Wandthermostat
define BZ_Wandthermostat CUL_HM 5150B6
attr BZ_Wandthermostat IODev CUL0
attr BZ_Wandthermostat actCycle 000:10
attr BZ_Wandthermostat actStatus alive
attr BZ_Wandthermostat autoReadReg 4_reqStatus
attr BZ_Wandthermostat expert 2_raw
attr BZ_Wandthermostat firmware 1.3
attr BZ_Wandthermostat model HM-TC-IT-WM-W-EU
attr BZ_Wandthermostat msgRepeat 1
attr BZ_Wandthermostat room Badezimmer
attr BZ_Wandthermostat serialNr NEQ1522432
attr BZ_Wandthermostat subType thermostat
attr BZ_Wandthermostat webCmd getConfig:clear msgEvents
define FileLog_BZ_Wandthermostat FileLog /opt/fhem/log/BZ_Wandthermostat-%Y.log BZ_Wandthermostat
attr FileLog_BZ_Wandthermostat logtype text
attr FileLog_BZ_Wandthermostat room Badezimmer
define BZ_Wandthermostat_Weather CUL_HM 5150B601
attr BZ_Wandthermostat_Weather model HM-TC-IT-WM-W-EU
attr BZ_Wandthermostat_Weather peerIDs 00000000,51AF1501,
define BZ_Wandthermostat_Climate CUL_HM 5150B602
attr BZ_Wandthermostat_Climate model HM-TC-IT-WM-W-EU
attr BZ_Wandthermostat_Climate peerIDs 00000000,51AF1502,
define BZ_Wandthermostat_WindowRec CUL_HM 5150B603
attr BZ_Wandthermostat_WindowRec model HM-TC-IT-WM-W-EU
attr BZ_Wandthermostat_WindowRec peerIDs 00000000,
attr BZ_Wandthermostat_WindowRec stateFormat last:trigLast
define BZ_Wandthermostat_remote CUL_HM 5150B606
attr BZ_Wandthermostat_remote model HM-TC-IT-WM-W-EU
attr BZ_Wandthermostat_remote peerIDs 00000000,
define BZ_Wandthermostat_SwitchTr CUL_HM 5150B607
attr BZ_Wandthermostat_SwitchTr model HM-TC-IT-WM-W-EU
attr BZ_Wandthermostat_SwitchTr peerIDs 00000000,

# Heizung
define BZ_Heizung CUL_HM 51AF15
attr BZ_Heizung IODev CUL0
attr BZ_Heizung actCycle 000:10
attr BZ_Heizung actStatus alive
attr BZ_Heizung autoReadReg 4_reqStatus
attr BZ_Heizung expert 2_raw
attr BZ_Heizung firmware 1.4
attr BZ_Heizung model HM-CC-RT-DN
attr BZ_Heizung room Badezimmer
attr BZ_Heizung serialNr NEQ1492926
attr BZ_Heizung subType thermostat
attr BZ_Heizung webCmd getConfig:clear msgEvents:burstXmit
define FileLog_BZ_Heizung FileLog /opt/fhem/log/BZ_Heizung-%Y.log BZ_Heizung
attr FileLog_BZ_Heizung logtype text
attr FileLog_BZ_Heizung room Badezimmer
define BZ_Heizung_Weather CUL_HM 51AF1501
attr BZ_Heizung_Weather model HM-CC-RT-DN
attr BZ_Heizung_Weather peerIDs 00000000,5150B601,
define BZ_Heizung_Climate CUL_HM 51AF1502
attr BZ_Heizung_Climate model HM-CC-RT-DN
attr BZ_Heizung_Climate peerIDs 00000000,5150B602,
define BZ_Heizung_Clima CUL_HM 51AF1504
attr BZ_Heizung_Clima model HM-CC-RT-DN
attr BZ_Heizung_Clima peerIDs 00000000,



Hier ein Auszug aus der Logdatei:

2017-01-22_08:02:49 BZ_Wandthermostat battery: ok
2017-01-22_08:02:49 BZ_Wandthermostat batteryLevel: 3.2
2017-01-22_08:02:49 BZ_Wandthermostat desired-temp: 18.0
2017-01-22_08:02:49 BZ_Wandthermostat measured-temp: 17.6
2017-01-22_08:37:50 BZ_Wandthermostat battery: ok
2017-01-22_08:37:50 BZ_Wandthermostat batteryLevel: 3.2
2017-01-22_08:37:50 BZ_Wandthermostat desired-temp: 18.0
2017-01-22_08:37:50 BZ_Wandthermostat measured-temp: 17.7
2017-01-22_09:07:32 BZ_Wandthermostat battery: ok
2017-01-22_09:07:32 BZ_Wandthermostat batteryLevel: 3.2
2017-01-22_09:07:32 BZ_Wandthermostat desired-temp: 18.0
2017-01-22_09:07:32 BZ_Wandthermostat measured-temp: 17.8
2017-01-22_09:13:49 BZ_Wandthermostat Activity: alive
2017-01-22_09:28:17 BZ_Wandthermostat Activity: alive
2017-01-22_09:35:39 BZ_Wandthermostat battery: ok
2017-01-22_09:35:39 BZ_Wandthermostat batteryLevel: 3.2
2017-01-22_09:35:39 BZ_Wandthermostat desired-temp: 18.0
2017-01-22_09:35:39 BZ_Wandthermostat measured-temp: 17.9


Außerdem hätte ich noch die Frage, wieso der Aktualisierungsintervall so lang ist. Kann ich das irgenwie einstellen, wie oft das Wandthermostat die gemessene Temperatur an FHEM sendet?

Vielen Dank schon mal und schöne Grüße:)

automatisierer

#1
die Daten werden im Chanel Climate gesendet und nicht im Hauptdevice.

Das Ding läuft mit Batterien, also senden es sparsam, bzw nur wenn es auch etwas zu erzählen gibt - "Luftfeuchtigkeit ist genau so wie vor 5 Minuten" interessiert ja keinen, "Luftfeuchtigkeit ist auf xy.z% gestiegen" dagegen schon - also was sollen die alle 5 Minuten reden, wenn es nix zu sagen gibt??

Wenn du Probleme mit Devices hast, dann poste bitte keine definitionen aus der fhem.cfg sondern bitte ein list des Device - da stehen alle relevanten Details drin.


edit:
weiter Infos hier: https://wiki.fhem.de/wiki/HM-TC-IT-WM-W-EU_Funk-Wandthermostat_AP

amnesiac

manchmal sieht man den Wald vor lauter Bäumen nicht.. danke, der Hinweis mit dem Channel war ausschlaggebend.. verstehe das ganze jetzt deutlich besser:)