Moin,

wollte meine beide Rolladen zeitgesteuert schalten.
define AutoRolladenAuf at *18:45 set .*rolladen.* 50

leider kommt im Log ein Fehler:
2017.02.21 18:45:00 3: AutoRolladenAuf: HMCCUDEV: Unknown argument 50, choose one of clear config control datapoint defaults:noArg devstate toggle:noArg pct
HMCCUDEV: Unknown argument 50, choose one of clear config control datapoint defaults:noArg devstate toggle:noArg pct

Was ist falsch?


Puschel74

Vielleicht so:
define AutoRolladenAuf at *18:45 set .*rolladen.* pct 50

Ist auch in der Meldung enthalten:
Zitat2017.02.21 18:45:00 3: AutoRolladenAuf: HMCCUDEV: Unknown argument 50, choose one of clear config control datapoint defaults:noArg devstate toggle:noArg pct
HMCCUDEV: Unknown argument 50, choose one of clear config control datapoint defaults:noArg devstate toggle:noArg pct
Zotac BI323 als Server mit DBLog
CUNO für FHT80B, 3 HM-Lan per vCCU, RasPi mit CUL433 für Somfy-Rollo (F2F), RasPi mit I2C(LM75) (F2F), RasPi für Panstamp+Vegetronix +SONOS(F2F)
Ich beantworte keine Supportanfragen per PM! Bitte im Forum suchen oder einen Beitrag erstellen.

fini

danke ... jetzt geht es.