HM-Sec-SD 2 Rauchmelder

Begonnen von medikopter, 11 März 2017, 21:56:27

Vorheriges Thema - Nächstes Thema

medikopter

Hallo,

habe versucht meine Rauchmelder anschließen, nun bin ich an einer Stelle wo ich nicht mehr weiterkomme.

Ist es möglich auszulesen welcher Rauchmelder alarm schlägt wenn ich sie erst untereinander peere und dann paire oder muss ich pairen und dann über den virtuellen Teamleader das auslesen?

Ich habe sie schon mal mit Fhem gepairt aber das hat nicht geklappt bzw. beim Probe alarmOn hat nur die hälfte reagiert und dann hinterher garkeine mehr. Die Fehler Meldung war RESPONSE TIMEOUT:RegisterRead. Bei einem Kommunikationstest am Melder selber hat auch nur der eine geleuchtet. Beim peeren haben alle ein Licht von sich gegeben.

Habe es wie in der wiki beschrieben gemacht

Danke schonmal für die Rückmeldungen

martinp876

wie beschrieben:
immer erst alle devices mit FHEM  pairen.
dann einen virtuellen Lead anlegen.
alle SDs mit dem TeamLead peeren.

auslesen kann man nicht, wer Alarm geschlagen hat. Die Info kommt, wenn der Alarm kommt. Sollte automtisch gesetzt werden.

medikopter

Ich habe es anders rum gemacht, Dafür aber auch keine Fehlermeldungen bekommen. Es funktioniert jetzt wie es soll.

Trotzdem danke.