HM-CC-RT-DN übernimmt die Temperaturvorgaben nicht

Begonnen von Burny4600, 28 September 2017, 10:37:59

Vorheriges Thema - Nächstes Thema

Burny4600

Ich habe einige HM-CC-RT-DN anstatt der Honywell Regler an FHEM gebunden.
Die Konfiguration und das Pairing hat ohne Probleme funktioniert.

Das Problem ist das der HM-CC-RT-DN Heizungsthermostat die Sollwert Vorgaben aus FHEM nicht übernimmt.
Die Übergabe der Temperaturliste wird laut FHEM ausgeführt, dennoch haben die Thermostate diese Werte nicht übernommen.
list OG1_SL_HZG_RT_Clima
Internals:
   CFGFN      /media/hdd/fhem/mycfg/HM/hm_rasp01.cfg
   DEF        56898004
   NAME       OG1_SL_HZG_RT_Clima
   NOTIFYDEV  global
   NR         1465
   NTFY_ORDER 50-OG1_SL_HZG_RT_Clima
   STATE      Raumtemperatur: 21.0 °C <br>Sollwert: 19.0 °C <br>Reglerposition: 0
   TYPE       CUL_HM
   chanNo     04
   device     OG1_SL_HZG_RT
   READINGS:
     2017-09-28 07:32:23   R-boostPos      80 %
     2017-09-28 07:32:23   R-btnNoBckLight off
     2017-09-28 07:32:23   R-dayTemp       21 C
     2017-09-28 07:32:23   R-daylightSaveTime on
     2017-09-28 07:32:23   R-modePrioManu  all
     2017-09-28 07:32:23   R-modePrioParty all
     2017-09-28 07:32:23   R-nightTemp     17 C
     2017-09-28 07:32:23   R-noMinMax4Manu off
     2017-09-28 07:32:23   R-regAdaptive   on
     2017-09-28 07:32:23   R-showInfo      time
     2017-09-28 07:32:17   R-sign          off
     2017-09-28 07:32:23   R-tempOffset    0.0K
     2017-09-28 07:32:23   R-valveOffsetRt 0 %
     2017-09-28 07:32:23   R-winOpnBoost   off
     2017-09-28 10:25:29   R_0_tempListSat incomplete
     2017-09-28 10:25:29   R_1_tempListSun incomplete
     2017-09-28 10:25:29   R_2_tempListMon incomplete
     2017-09-28 10:25:29   R_3_tempListTue incomplete
     2017-09-28 10:25:29   R_4_tempListWed incomplete
     2017-09-28 10:25:29   R_5_tempListThu incomplete
     2017-09-28 10:25:29   R_6_tempListFri incomplete
     2017-09-28 10:25:29   R_tempList_State incomplete
     2017-09-28 10:33:47   ValvePosition   0
     2017-09-28 10:33:47   boostTime       -
     2017-09-28 10:33:47   controlMode     auto
     2017-09-28 10:33:47   desired-temp    19.0
     2017-09-28 10:33:47   measured-temp   21.0
     2017-09-28 10:33:47   partyEnd        -
     2017-09-28 10:33:47   partyStart      -
     2017-09-28 10:33:47   partyTemp       -
     2017-09-28 10:33:47   state           T: 21.0 desired: 19.0 valve: 0
   TEMPLIST:
     Fri:
       0:
         HOUR       05
         MINUTE     30
         TEMP       17.0
       1:
         HOUR       07
         MINUTE     00
         TEMP       19.0
       2:
         HOUR       21
         MINUTE     00
         TEMP       17.0
       3:
         HOUR       22
         MINUTE     00
         TEMP       19.0
       4:
         HOUR       24
         MINUTE     00
         TEMP       17.0
     Mon:
       0:
         HOUR       05
         MINUTE     30
         TEMP       17.0
       1:
         HOUR       07
         MINUTE     00
         TEMP       19.0
       2:
         HOUR       21
         MINUTE     00
         TEMP       17.0
       3:
         HOUR       22
         MINUTE     00
         TEMP       19.0
       4:
         HOUR       24
         MINUTE     00
         TEMP       17.0
     Sat:
       0:
         HOUR       07
         MINUTE     30
         TEMP       17.0
       1:
         HOUR       08
         MINUTE     30
         TEMP       19.0
       2:
         HOUR       21
         MINUTE     00
         TEMP       17.0
       3:
         HOUR       22
         MINUTE     00
         TEMP       19.0
       4:
         HOUR       24
         MINUTE     00
         TEMP       17.0
     Sun:
       0:
         HOUR       07
         MINUTE     30
         TEMP       17.0
       1:
         HOUR       08
         MINUTE     30
         TEMP       19.0
       2:
         HOUR       21
         MINUTE     00
         TEMP       17.0
       3:
         HOUR       22
         MINUTE     00
         TEMP       19.0
       4:
         HOUR       24
         MINUTE     00
         TEMP       17.0
     Thu:
       0:
         HOUR       05
         MINUTE     30
         TEMP       17.0
       1:
         HOUR       07
         MINUTE     00
         TEMP       19.0
       2:
         HOUR       21
         MINUTE     00
         TEMP       17.0
       3:
         HOUR       22
         MINUTE     00
         TEMP       19.0
       4:
         HOUR       24
         MINUTE     00
         TEMP       17.0
     Tue:
       0:
         HOUR       05
         MINUTE     30
         TEMP       17.0
       1:
         HOUR       07
         MINUTE     00
         TEMP       19.0
       2:
         HOUR       21
         MINUTE     00
         TEMP       17.0
       3:
         HOUR       22
         MINUTE     00
         TEMP       19.0
       4:
         HOUR       24
         MINUTE     00
         TEMP       17.0
     Wed:
       0:
         HOUR       05
         MINUTE     30
         TEMP       17.0
       1:
         HOUR       07
         MINUTE     00
         TEMP       19.0
       2:
         HOUR       21
         MINUTE     00
         TEMP       17.0
       3:
         HOUR       22
         MINUTE     00
         TEMP       19.0
       4:
         HOUR       24
         MINUTE     00
         TEMP       17.0
   helper:
     getCfgListNo
     peerIDsRaw ,00000000
     expert:
       def        1
       det        0
       raw        1
       tpl        0
     role:
       chn        1
     shRegR:
       07         00
     shadowReg:
       RegL_07.    01:2A 02:22 03:09 04:3D 05:18 06:03 07:00 08:16 09:07 0A:30 0B:00 0C:64 0D:0F 0E:05 0F:00 10:00 11:00 12:09 13:8E 14:44 15:5A 16:4C 17:66 18:44 19:FC 1A:4D 1B:08 1C:45 1D:20 1E:45 1F:20 20:45 21:20 22:45 23:20 24:45 25:20 26:45 27:20 28:45 29:20 2A:45 2B:20 2C:45 2D:20 2E:44 2F:5A 30:4C 31:66 32:44 33:FC 34:4D 35:08 36:45 37:20 38:45 39:20 3A:45 3B:20 3C:45 3D:20 3E:45 3F:20 40:45 41:20 42:45 43:20 44:45 45:20 46:45 47:20 48:44 49:42 4A:4C 4B:54 4C:44 4D:FC 4E:4D 4F:08 50:45 51:20 52:45 53:20 54:45 55:20 56:45 57:20 58:45 59:20 5A:45 5B:20 5C:45 5D:20 5E:45 5F:20 60:45 61:20 62:44 63:42 64:4C 65:54 66:44 67:FC 68:4D 69:08 6A:45 6B:20 6C:45 6D:20 6E:45 6F:20 70:45 71:20 72:45 73:20 74:45 75:20 76:45 77:20 78:45 79:20 7A:45 7B:20 7C:44 7D:42 7E:4C 7F:54 80:44 81:FC 82:4D 83:08 84:45 85:20 86:45 87:20 88:45 89:20 8A:45 8B:20 8C:45 8D:20 8E:45 8F:20 90:45 91:20 92:45 93:20 94:45 95:20 96:44 97:42 98:4C 99:54 9A:44 9B:FC 9C:4D 9D:08 9E:45 9F:20 A0:45 A1:20 A2:45 A3:20 A4:45 A5:20 A6:45 A7:20 A8:45 A9:20 AA:45 AB:20 AC:45 AD:20 AE:45 AF:20 B0:44 B1:42 B2:4C B3:54 B4:44 B5:FC B6:4D B7:08 B8:45 B9:20 BA:45 BB:20 BC:45 BD:20 BE:45 BF:20 C0:45 C1:20 C2:45 C3:20 C4:45 C5:20 C6:45 C7:20 C8:45 C9:20 CA:0F CB:1E CC:1E CD:0F CE:1E CF:1E 00:00
     tmpl:
Attributes:
   alias      OG1 Schlafzimmer - Heizung - Raumthermostat
   devStateStyle style="text-align:left;;font-weight:bold;;"
   group      OG1 Schlafzimmer
   icon       hc_wht_regler
   model      HM-CC-RT-DN
   peerIDs    00000000,
   room       OG1-Schlafzimmer,Heizung,_HM
   sortby     1
   stateFormat {sprintf(
"Raumtemperatur: %.1f °C <br>Sollwert: %.1f °C <br>Reglerposition: %1.f",
ReadingsVal("$name","measured-temp",0),
ReadingsVal("$name","desired-temp",0),
ReadingsVal("$name","ValvePosition",0))}

Laut dem list würde alles stimmen, dennoch wird der falsche Sollwert ausgeführt.
LG Chris

Raspberry Pi 2-5, Bullseye Lite, Bookworm Lite
Schnittstellen: 1-Wire, FHEM2FEHEM, HM-MOD-UART, LAN, Modbus, MQTT, nanoCUL, RFXtrx433E, SIGNALduino, ser2net
Devices: APC, Eastron, FS20, IT, Homematic, MQTT, PV-(DEYE, EPEVER, FRONIUS), Resol-VBUS, S.USV, TEK603, WMR200, YouLess

gloob

Mach doch bitte nochmal ein getConfig. Aktuell steht im List nicht alles drin:

2017-09-28 10:25:29   R_0_tempListSat incomplete
     2017-09-28 10:25:29   R_1_tempListSun incomplete
     2017-09-28 10:25:29   R_2_tempListMon incomplete
     2017-09-28 10:25:29   R_3_tempListTue incomplete
     2017-09-28 10:25:29   R_4_tempListWed incomplete
     2017-09-28 10:25:29   R_5_tempListThu incomplete
     2017-09-28 10:25:29   R_6_tempListFri incomplete
     2017-09-28 10:25:29   R_tempList_State incomplete


Bei mir dauert es manchmal 2-3 Minuten bis die richtige Liste gesetzt ist.
Raspberry Pi 3 | miniCUL 433MHz | nanoCUL 868 MHz | nanoCUL 433 MHz | MySensors WLAN Gateway | LaCrosse WLAN Gateway | SignalESP 433 MHz | SignalESP 868 MHz | HM-MOD-UART WLAN Gateway | IR - 360 Grad WLAN Gateway

Burny4600

#2
Habe nochmals die tempList.cfg aufgerufen.
entities:OG1_KU_HZG_RT_Clima
R_0_tempListSat>07:00 17.0 21:00 20.0 24:00 17.0
R_1_tempListSun>07:00 17.0 21:00 20.0 24:00 17.0
R_2_tempListMon>05:00 17.0 21:00 20.0 24:00 17.0
R_3_tempListTue>05:00 17.0 21:00 20.0 24:00 17.0
R_4_tempListWed>05:00 17.0 21:00 20.0 24:00 17.0
R_5_tempListThu>05:00 17.0 21:00 20.0 24:00 17.0
R_6_tempListFri>05:00 17.0 21:00 20.0 24:00 17.0
entities:OG1_SL_HZG_RT_Clima
R_0_tempListSat>07:30 17.0 08:30 19.0 21:00 17.0 22:00 19.0 24:00 17.0
R_1_tempListSun>07:30 17.0 08:30 19.0 21:00 17.0 22:00 19.0 24:00 17.0
R_2_tempListMon>05:30 17.0 07:00 19.0 21:00 17.0 22:00 19.0 24:00 17.0
R_3_tempListTue>05:30 17.0 07:00 19.0 21:00 17.0 22:00 19.0 24:00 17.0
R_4_tempListWed>05:30 17.0 07:00 19.0 21:00 17.0 22:00 19.0 24:00 17.0
R_5_tempListThu>05:30 17.0 07:00 19.0 21:00 17.0 22:00 19.0 24:00 17.0
R_6_tempListFri>05:30 17.0 07:00 19.0 21:00 17.0 22:00 19.0 24:00 17.0
entities:OG1_WZ_HZG_RT_Clima
R_0_tempListSat>09:00 17.0 21:30 21.0 24:00 17.0
R_1_tempListSun>09:00 17.0 21:30 21.0 24:00 17.0
R_2_tempListMon>08:00 17.0 21:30 21.0 24:00 17.0
R_3_tempListTue>08:00 17.0 21:30 21.0 24:00 17.0
R_4_tempListWed>08:00 17.0 21:30 21.0 24:00 17.0
R_5_tempListThu>08:00 17.0 21:30 21.0 24:00 17.0
R_6_tempListFri>08:00 17.0 21:30 21.0 24:00 17.0

10 Minuten gewartet.

list OG1_SL_HZG_RT_Clima
Internals:
   CFGFN      /media/hdd/fhem/mycfg/HM/hm_rasp01.cfg
   DEF        56898004
   NAME       OG1_SL_HZG_RT_Clima
   NOTIFYDEV  global
   NR         1452
   NTFY_ORDER 50-OG1_SL_HZG_RT_Clima
   STATE      Raumtemperatur: 21.6 °C <br>Sollwert: 17.0 °C <br>Reglerposition: 0
   TYPE       CUL_HM
   chanNo     04
   device     OG1_SL_HZG_RT
   READINGS:
     2017-09-29 14:44:58   R-boostPos      80 %
     2017-09-29 14:44:58   R-btnNoBckLight off
     2017-09-29 14:44:58   R-dayTemp       21 C
     2017-09-29 14:44:58   R-daylightSaveTime on
     2017-09-29 14:44:58   R-modePrioManu  all
     2017-09-29 14:44:58   R-modePrioParty all
     2017-09-29 14:44:58   R-nightTemp     17 C
     2017-09-29 14:44:58   R-noMinMax4Manu off
     2017-09-29 14:44:58   R-regAdaptive   on
     2017-09-29 14:44:58   R-showInfo      time
     2017-09-29 14:44:54   R-sign          off
     2017-09-29 14:44:58   R-tempOffset    0.0K
     2017-09-29 14:44:58   R-valveOffsetRt 0 %
     2017-09-29 14:44:58   R-winOpnBoost   off
     2017-09-29 14:45:06   R_0_tempListSat  07:30 17.0 08:30 19.0 21:00 17.0 22:00 19.0 24:00 17.0
     2017-09-29 14:45:06   R_1_tempListSun  07:30 17.0 08:30 19.0 21:00 17.0 22:00 19.0 24:00 17.0
     2017-09-29 14:45:06   R_2_tempListMon  05:30 17.0 07:00 19.0 21:00 17.0 22:00 19.0 24:00 17.0
     2017-09-29 14:45:06   R_3_tempListTue  05:30 17.0 07:00 19.0 21:00 17.0 22:00 19.0 24:00 17.0
     2017-09-29 14:45:06   R_4_tempListWed  05:30 17.0 07:00 19.0 21:00 17.0 22:00 19.0 24:00 17.0
     2017-09-29 14:45:06   R_5_tempListThu  05:30 17.0 07:00 19.0 21:00 17.0 22:00 19.0 24:00 17.0
     2017-09-29 14:45:06   R_6_tempListFri  05:30 17.0 07:00 19.0 21:00 17.0 22:00 19.0 24:00 17.0
     2017-09-29 14:45:06   R_tempList_State verified
     2017-09-29 14:45:01   RegL_01.          08:00 00:00
     2017-09-29 14:45:06   RegL_07.         01:2A 02:22 03:09 04:3D 05:18 06:03 07:00 08:16 09:07 0A:30 0B:00 0C:64 0D:0F 0E:05 0F:00 10:00 11:00 12:09 13:8E 14:44 15:5A 16:4C 17:66 18:44 19:FC 1A:4D 1B:08 1C:45 1D:20 1E:45 1F:20 20:45 21:20 22:45 23:20 24:45 25:20 26:45 27:20 28:45 29:20 2A:45 2B:20 2C:45 2D:20 2E:44 2F:5A 30:4C 31:66 32:44 33:FC 34:4D 35:08 36:45 37:20 38:45 39:20 3A:45 3B:20 3C:45 3D:20 3E:45 3F:20 40:45 41:20 42:45 43:20 44:45 45:20 46:45 47:20 48:44 49:42 4A:4C 4B:54 4C:44 4D:FC 4E:4D 4F:08 50:45 51:20 52:45 53:20 54:45 55:20 56:45 57:20 58:45 59:20 5A:45 5B:20 5C:45 5D:20 5E:45 5F:20 60:45 61:20 62:44 63:42 64:4C 65:54 66:44 67:FC 68:4D 69:08 6A:45 6B:20 6C:45 6D:20 6E:45 6F:20 70:45 71:20 72:45 73:20 74:45 75:20 76:45 77:20 78:45 79:20 7A:45 7B:20 7C:44 7D:42 7E:4C 7F:54 80:44 81:FC 82:4D 83:08 84:45 85:20 86:45 87:20 88:45 89:20 8A:45 8B:20 8C:45 8D:20 8E:45 8F:20 90:45 91:20 92:45 93:20 94:45 95:20 96:44 97:42 98:4C 99:54 9A:44 9B:FC 9C:4D 9D:08 9E:45 9F:20 A0:45 A1:20 A2:45 A3:20 A4:45 A5:20 A6:45 A7:20 A8:45 A9:20 AA:45 AB:20 AC:45 AD:20 AE:45 AF:20 B0:44 B1:42 B2:4C B3:54 B4:44 B5:FC B6:4D B7:08 B8:45 B9:20 BA:45 BB:20 BC:45 BD:20 BE:45 BF:20 C0:45 C1:20 C2:45 C3:20 C4:45 C5:20 C6:45 C7:20 C8:45 C9:20 CA:11 CB:20 CC:24 CD:0F CE:1E CF:1E 00:00
     2017-09-29 14:44:49   ValvePosition   0
     2017-09-29 14:44:49   boostTime       -
     2017-09-29 14:44:49   controlMode     auto
     2017-09-29 14:44:49   desired-temp    17.0
     2017-09-29 14:44:49   measured-temp   21.6
     2017-09-29 14:44:49   partyEnd        -
     2017-09-29 14:44:49   partyStart      -
     2017-09-29 14:44:49   partyTemp       -
     2017-09-29 14:44:49   state           T: 21.6 desired: 17.0 valve: 0
   TEMPLIST:
     Fri:
       0:
         HOUR       05
         MINUTE     30
         TEMP       17.0
       1:
         HOUR       07
         MINUTE     00
         TEMP       19.0
       2:
         HOUR       21
         MINUTE     00
         TEMP       17.0
       3:
         HOUR       22
         MINUTE     00
         TEMP       19.0
       4:
         HOUR       24
         MINUTE     00
         TEMP       17.0
     Mon:
       0:
         HOUR       05
         MINUTE     30
         TEMP       17.0
       1:
         HOUR       07
         MINUTE     00
         TEMP       19.0
       2:
         HOUR       21
         MINUTE     00
         TEMP       17.0
       3:
         HOUR       22
         MINUTE     00
         TEMP       19.0
       4:
         HOUR       24
         MINUTE     00
         TEMP       17.0
     Sat:
       0:
         HOUR       07
         MINUTE     30
         TEMP       17.0
       1:
         HOUR       08
         MINUTE     30
         TEMP       19.0
       2:
         HOUR       21
         MINUTE     00
         TEMP       17.0
       3:
         HOUR       22
         MINUTE     00
         TEMP       19.0
       4:
         HOUR       24
         MINUTE     00
         TEMP       17.0
     Sun:
       0:
         HOUR       07
         MINUTE     30
         TEMP       17.0
       1:
         HOUR       08
         MINUTE     30
         TEMP       19.0
       2:
         HOUR       21
         MINUTE     00
         TEMP       17.0
       3:
         HOUR       22
         MINUTE     00
         TEMP       19.0
       4:
         HOUR       24
         MINUTE     00
         TEMP       17.0
     Thu:
       0:
         HOUR       05
         MINUTE     30
         TEMP       17.0
       1:
         HOUR       07
         MINUTE     00
         TEMP       19.0
       2:
         HOUR       21
         MINUTE     00
         TEMP       17.0
       3:
         HOUR       22
         MINUTE     00
         TEMP       19.0
       4:
         HOUR       24
         MINUTE     00
         TEMP       17.0
     Tue:
       0:
         HOUR       05
         MINUTE     30
         TEMP       17.0
       1:
         HOUR       07
         MINUTE     00
         TEMP       19.0
       2:
         HOUR       21
         MINUTE     00
         TEMP       17.0
       3:
         HOUR       22
         MINUTE     00
         TEMP       19.0
       4:
         HOUR       24
         MINUTE     00
         TEMP       17.0
     Wed:
       0:
         HOUR       05
         MINUTE     30
         TEMP       17.0
       1:
         HOUR       07
         MINUTE     00
         TEMP       19.0
       2:
         HOUR       21
         MINUTE     00
         TEMP       17.0
       3:
         HOUR       22
         MINUTE     00
         TEMP       19.0
       4:
         HOUR       24
         MINUTE     00
         TEMP       17.0
   helper:
     peerIDsRaw ,00000000
     expert:
       def        1
       det        0
       raw        1
       tpl        0
     role:
       chn        1
     shRegR:
       07         00
     shadowReg:
     tmpl:
Attributes:
   alias      OG1 Schlafzimmer - Heizung - Raumthermostat
   devStateStyle style="text-align:left;;font-weight:bold;;"
   group      OG1 Schlafzimmer
   icon       hc_wht_regler
   model      HM-CC-RT-DN
   peerIDs    00000000,
   room       OG1-Schlafzimmer,Heizung,_HM
   sortby     1
   stateFormat {sprintf(
"Raumtemperatur: %.1f °C <br>Sollwert: %.1f °C <br>Reglerposition: %1.f",
ReadingsVal("$name","measured-temp",0),
ReadingsVal("$name","desired-temp",0),
ReadingsVal("$name","ValvePosition",0))}

Ich bin gespannt ob es morgen noch passt.

Was ich trotzdem auch bei dieser Einheit nicht hinbekomme ist das aesCommToDev fail.
Dies taucht immer wieder bei allen HM Komponenten auf obwohl alle ordnungsgemäß gepair wurden.
LG Chris

Raspberry Pi 2-5, Bullseye Lite, Bookworm Lite
Schnittstellen: 1-Wire, FHEM2FEHEM, HM-MOD-UART, LAN, Modbus, MQTT, nanoCUL, RFXtrx433E, SIGNALduino, ser2net
Devices: APC, Eastron, FS20, IT, Homematic, MQTT, PV-(DEYE, EPEVER, FRONIUS), Resol-VBUS, S.USV, TEK603, WMR200, YouLess

Titus

Moin!
Darf ich mich hier mal dranhängen? Ich habe ein sehr ähnliches Problem.
Ich bin absoluter Dummy-User, was FHEM angeht und versuche daher immer, mich an Beispielen oder Tutorials entlang zu hangeln. Momentan versuche ich gerade einem HM-CC-RT-DN Heizungsthermostaten ein Temperaturprogramm beizubringen und scheitere grandios. Als Vorlage nehme ich diesen Wiki-Eintrag. Zuerst exportiere ich eine Liste eines schon vorhandenen und eingerichteten Thermostaten, editiere diese und restore sie dann wieder wie beschrieben. Fhem sagt mir dann auch, dass eine passed und eine restored wurde. Passt soweit. Ich finde die Liste dann aber nicht auf dem Gerät. Auch nach längerer Wartezeit nicht.
Ich scheitere teilweise aber auch schon an den Begrifflichkeiten: activeList und referenceList. activeList ist die Liste, die im Gerät ist und dich ich gerade verzweifelt versuche zu schreiben. Richtig?
referenceList ist der Wochenplan in FHEM. Im Wiki steht dann so lapidar:
ZitatEs liegt in der Verantwortung des User, die Liste aktuell zu halten.
Ich stelle mich gerne dieser Verantwortung - bloß...wie?

Titus

Ok. Vergesst, was ich gesagt habe. Es hat nach nochmaligem Lesen und Ausprobieren geklappt.
Die Verantwortung, die "Liste aktuell" zu halten, kann damit getragen werden, dass man set getconfig für den Thermostaten in der FHEM-Oberfläche ausführt/anklickt, richtig? Vorher stand da immer incomplete. Nach dem ersten getconfig fand ich plötzlich die Standardliste vor. Dann habe ich die Liste nochmal restored, ein paar Minuten gewartet und dann nochmal getconfig durchgeführt. Nun passt's. Endlich...
Jetzt heißt es nur noch, die Fensterkontakte mit dem Thermostaten zu verheiraten...äh...peeren...

Titus

Das Peeren des ersten Thermostat mit dem Fensterkontakt hat funktioniert.
Jetzt versuche ich gerade, einem nächsten Thermostaten die Temperaturliste beizubringen. Ich habe sie jetzt schon diverse Male übertrage. Mir wurde auch immer freundlich mitgeteilt, dass die Liste restored wurde. Sie taucht nur nie in der FHEM-Oberfläche auf. Und der Thermostat macht mir auch nicht den Eindruck, als wüsste er von dem Programm.
Hat vielleicht jemand netterweise mal ein oder zwei Tipps parat?