FS20 Aktor alle stündlich aus/anschalten

Begonnen von Guest, 30 Juli 2012, 12:17:37

Vorheriges Thema - Nächstes Thema

Guest

Originally posted by: <email address deleted>

Hallo,

so richtig fündig bin ich nicht geworden. ich möchte ein FS20 Device jede
Stunde auschschalten und 2 Sek. später wieder anschalten. Geht das mit fhem
Boardmitteln oder nur mit einem individuellen Perlscript?

Danke
Joachim

--
To unsubscribe from this group, send email to
fhem-users+unsubscribe@googlegroups.com

borsti67

                                                 

Hi,

> so richtig fündig bin ich nicht geworden. ich möchte ein FS20 Device jede
> Stunde auschschalten und 2 Sek. später wieder anschalten. Geht das mit fhem

Müssen es so genau 2 sec sein? Sonst könntest Du das in FS20
integrierte on-for-timer (bzw. off-for-timer) nutzen. Da glaube ich
aber nicht,dass man das auf ein so kleines Intervall genau abpassen
kann.
Andernfalls machst Du Dir 2 sich stündlich wiederholende AT-Defines
(wie steht in commandref), der eine sendet den OFF-Befehl, der andere
2 sec später ON. Auch hier würde ich die Hand aber nicht dafür ins
Feuer legen, dass das immer sauber funktioniert, der zeitliche Abstand
ist arg klein...

Gruß
Torsten

--
To unsubscribe from this group, send email to
fhem-users+unsubscribe@googlegroups.com
cu/2
Borsti
---
FHEM 5.8 auf Synology DS211j (bis 11/17) | FHEM 6.0 auf Raspi Zero W (bis 11/20) | FHEM 6.2 als VM in Synology DS1815+ (ab 11/20)

rudolfkoenig

                                                   

> ich möchte ein FS20 Device jede Stunde auschschalten und 2 Sek. später wieder
> anschalten.

define fs20offTimer at +*01:00 set FS20Dev off-for-timer 2

Vorher sollte man das Geraet einschalten mit "set FS20Dev on"

Fuer Zeitfetischisten: "attr fs20offTimer alignTime 00:00"

--
To unsubscribe from this group, send email to
fhem-users+unsubscribe@googlegroups.com

Guest

Originally posted by: <email address deleted>

Hallo,

es können auch 10 Sekunden oder mehr sein. Am Aktor ist das Netzeil einer
Webcam angeschlossen. Leider hängt sich die Kamera immer wieder mal auf und
liefert kein Bild mehr. Sie ist aber z. T. netzwerktechnisch noch
erreichbar. Bis zu Lösung des Problems wollte ich mir gerne damit behelfen.

--
To unsubscribe from this group, send email to
fhem-users+unsubscribe@googlegroups.com

Zrrronggg!

                                                     

Einfach.

Entweder "off for Timer" nutzen wie bei Rudolf Koenigs Vorschlag oder
direkt alles mit FHEM:

define fs20offTimer at +*01:00 { fhem("set FS20Dev off ;; define
fs20onTimer at +00:00:02 set FS20Dev on") }

( Wobei ich mir immer nicht sicher bin, ob
define fs20offTimer at +*01:00 set FS20Dev off ; define fs20onTimer at
+00:00:02 set FS20Dev on
nicht reichen würde )

Vorteil von Rudis Methode: Weniger Funkverkehr
Vorteile "nur mit FHEM-Methode": Es ist egal, ob das Teil am Anfang an
oder aus ist, spätestens nach einer Stunde und 2 Sekunden ist es an.





On 30 Jul., 12:54, JoachimM wrote:
> Hallo,
>
> es können auch 10 Sekunden oder mehr sein. Am Aktor ist das Netzeil einer
> Webcam angeschlossen. Leider hängt sich die Kamera immer wieder mal auf und
> liefert kein Bild mehr. Sie ist aber z. T. netzwerktechnisch noch
> erreichbar. Bis zu Lösung des Problems wollte ich mir gerne damit behelfen.

--
To unsubscribe from this group, send email to
fhem-users+unsubscribe@googlegroups.com
FHEM auf Linkstation Mini, CUL 868 SlowRF, 2xCUL 868 RFR, CUL 433 für IT, 2xHMLAN-Configurator mit VCCU, ITV-100 Repeater, Sender und Aktoren von FHT, FS20, S300, HM, IT, RSL

rudolfkoenig

                                                   

> ( Wobei ich mir immer nicht sicher bin, ob define fs20offTimer at +*01:00 set
> FS20Dev off ; define fs20onTimer at +00:00:02 set FS20Dev on nicht reichen
> würde )

Wenn man die ; verdoppelt dann ja. Folgendes ist etwas kuerzer:
  define fs20offTimer at +*01:00 set FS20Dev off ;; sleep 2;; set FS20Dev on


> Vorteile "nur mit FHEM-Methode": Es ist egal, ob das Teil am Anfang an
> oder aus ist, spätestens nach einer Stunde und 2 Sekunden ist es an.

Und es funktioniert auch dann, wenn kein off-for-timer existiert (ZWave,
EnOcean).

--
To unsubscribe from this group, send email to
fhem-users+unsubscribe@googlegroups.com

Guest

Originally posted by: <email address deleted>

Danke. Bitte noch eine Verständnisfrage - Dieser off Timer Befehl. Wird
hier ein Datagramm zum Ausschalten und dann wieder zum Einschalten
gesendet? Oder nur ein Timerdatagramm? Hintergrund der Frage: Ich möchte
den stündlichen Schaltzyklus nur zwischen 6:00 und 21:00 anwenden. Wenn der
Aktor um 21:00 Uhr abgeschalten wird soll er ja nicht in der nächsten
Stunde wieder einschalten - sofern die erstere Variante greift.

Danke
joachim

--
To unsubscribe from this group, send email to
fhem-users+unsubscribe@googlegroups.com