[gelöst] DBlog - bestimmte Devices mit unterschiedlichen Readings

Begonnen von Alveole, 09 Februar 2018, 22:10:25

Vorheriges Thema - Nächstes Thema

Alveole

Hallo Leute,
ich habe ein Problem mit einer Unsetzung.
aktuell Logge ich meine KNX-Devices mit dblog. Um die Daten zu reduzieren, filtere ich nach Devicename und Reading.
define dblog_haus DbLog ./db/db-haus.conf Haus.*:getG1.*
Anmerkung: bei KNX-Devices gibt es meist nur das Reading getG1 und state. In einem anderen Treat wurde mir geraten, immer getG1 zu loggen.
https://forum.fhem.de/index.php?topic=81473.msg735700#msg735700

Jetzt hab ich angefangen einige ZWave devices zu ergänzen.
Diese möchte ich nun auch gern in die selbe DB mit loggen. Nun liefern diese Devices aber nicht getG1 sondern diverse andere Readings. Wenn möglich würde natürlich auch gern filtert und nur Readings die ich möchte loggen. Z.B. temperature.

Wie könnte ich dies anstellen?

DS_Starter

Du könntest es so versuchen umzusetzen:


define dblog_haus DbLog ./db/db-haus.conf (Haus.*:getG1.*)|(<KNX-Device>:.*)


Grüße
Proxmox+Debian+MariaDB, PV: SMA, Victron MPII+Pylontech+CerboGX
Maintainer: SSCam, SSChatBot, SSCal, SSFile, DbLog/DbRep, Log2Syslog, SolarForecast,Watches, Dashboard, PylonLowVoltage
Kaffeekasse: https://www.paypal.me/HMaaz
Contrib: https://svn.fhem.de/trac/browser/trunk/fhem/contrib/DS_Starter

Alveole