Hauptmenü

FS20 MS

Begonnen von Guest, 17 Oktober 2012, 07:53:54

Vorheriges Thema - Nächstes Thema

Guest

Originally posted by: <email address deleted>

Hallo zusammen,
stehe gerade etwas auf dem Schlauch und wenn die Frage schon mal gestellt
wurde tut es mir leid.
Ich habe folgende Situation, ich habe für 2 Markiesen 2x FS20 MS. Nun habe
ich folgendes Problem auf den an den Emfängern angeschlossenen Tastern ist
der linke zum Ausfahren und der rechte zum Einfahren, bei beiden Markisen.
In FHEM habe ich nach dem Einlernen jedoch folgende Situation. Beim
Ausfahren der einen Markise wähle ich den Schalter on und alles läuft zum
einfahren gehe ich auf off. Die zweite Markise kann ich jedenfalls genau
umgekehrt also mit dem Schalter off ausfahren und mit on einfahren.
Verkabelt hat das ganze ein bekannter, der Elektriker ist, hat er evtl.
etwas vertauscht? Kann ich in FHEM die Schalter mit einem attr oder so
tauschen? Oder ist vielleicht der FS20 MS defekt. In FHEM sieht das ganze
bei mir so aus:

define Markise1 FS20 2825 13
attr Markise1 IODev CUL868
attr Markise1 model FS20MS2
attr Markise1 room FS20

define FileLog_Markise1 FileLog ./log/Markise1-%Y.log Markise1
attr FileLog_Markise1 logtype text
attr FileLog_Markise1 room FS20

define Markise2 FS20 2825 14
attr Markise2 IODev CUL868
attr Markise2 model FS20MS2
attr Markise2 room FS20

define FileLog_Markise2 FileLog ./log/Markise2-%Y.log Markise2
attr FileLog_Markise2 logtype text
attr FileLog_Markise2 room FS20

--
To unsubscribe from this group, send email to
fhem-users+unsubscribe@googlegroups.com

borsti67

                                                 

> Ausfahren der einen Markise wähle ich den Schalter on und alles läuft zum
> einfahren gehe ich auf off. Die zweite Markise kann ich jedenfalls genau
> umgekehrt also mit dem Schalter off ausfahren und mit on einfahren.

Du kannst das zwar auch in FHEM mittels eventMap umdrehen, aber wenn
die Dinger genauso verdrahtet werden wie die FS20-RSU und Du noch
drankommst, würde ich die Kabel tauschen.
Beim RSU hast Du je Klemme für "Taster rauf", "Taster runter", "Motor
rauf" und "Motor runter".
Da die Taster richtig funktionieren, solltest Du bei einem der beiden
Geräte die beiden Taster-Kabel UND (!) die beiden Motor-Kabel
durchtauschen, dann stimmt alles.

Gruß
Torsten

--
To unsubscribe from this group, send email to
fhem-users+unsubscribe@googlegroups.com
cu/2
Borsti
---
FHEM 5.8 auf Synology DS211j (bis 11/17) | FHEM 6.0 auf Raspi Zero W (bis 11/20) | FHEM 6.2 als VM in Synology DS1815+ (ab 11/20)

Guest

Originally posted by: <email address deleted>

Danke für deine Hilfe, habe mir schon fast gedacht das etwas mit der
Verdrahtung nicht stimmt. Werde sehen, das ich diese ändere, würde jedoch
gerne vorübergehend das mit der eventMap umsetzten. Kannst du mir ggf ein
Beispiel für die Markise2 nennen?
Also:
attr Markise2 eventMap on:off ???? oder wie baue ich das auf?

Danke und schöne Grüße
Daniel


Am Mittwoch, 17. Oktober 2012 10:05:04 UTC+2 schrieb Borsti67:
>
> > Ausfahren der einen Markise wähle ich den Schalter on und alles läuft
> zum
> > einfahren gehe ich auf off. Die zweite Markise kann ich jedenfalls genau
> > umgekehrt also mit dem Schalter off ausfahren und mit on einfahren.
>
> Du kannst das zwar auch in FHEM mittels eventMap umdrehen, aber wenn
> die Dinger genauso verdrahtet werden wie die FS20-RSU und Du noch
> drankommst, würde ich die Kabel tauschen.
> Beim RSU hast Du je Klemme für "Taster rauf", "Taster runter", "Motor
> rauf" und "Motor runter".
> Da die Taster richtig funktionieren, solltest Du bei einem der beiden
> Geräte die beiden Taster-Kabel UND (!) die beiden Motor-Kabel
> durchtauschen, dann stimmt alles.
>
> Gruß
> Torsten
>

--
To unsubscribe from this group, send email to
fhem-users+unsubscribe@googlegroups.com

borsti67

                                                 

attr Markise2 eventMap on:off off:on

:-))

--
To unsubscribe from this group, send email to
fhem-users+unsubscribe@googlegroups.com
cu/2
Borsti
---
FHEM 5.8 auf Synology DS211j (bis 11/17) | FHEM 6.0 auf Raspi Zero W (bis 11/20) | FHEM 6.2 als VM in Synology DS1815+ (ab 11/20)

Guest

Originally posted by: <email address deleted>

Danke nochmal, ich werde morgen die verdrahtung ändern, hab dennoch das mit
eventmap mal getestet.
Ergemnis war das auf der Weboberfläche nun off links und on rechts stand.
AndFHEM auf dem Handy kam irgendwie nur mit dem ausfahren klar.
Nun ja, wie schon gesagt, werde ich die Drähte tauschen.

Danke aufjedenfall und Schöne Grüße
Daniel

Am Mittwoch, 17. Oktober 2012 13:19:06 UTC+2 schrieb Borsti67:
>
> attr Markise2 eventMap on:off off:on
>
> :-))
>

--
To unsubscribe from this group, send email to