Hauptmenü

Syntax von Threshold

Begonnen von The Grue, 02 Juni 2018, 23:34:05

Vorheriges Thema - Nächstes Thema

The Grue

Servus,

könnt Ihr mir bitte den Syntax von THRESHOLD erklären? Ich kapier' das aus der Doku nicht:

define <name> THRESHOLD <sensor>:<reading>:<hysteresis>:<target_value>:<offset> AND|OR <sensor2>:<reading2>:<state> <actor>|<cmd1_gt>|<cmd2_lt>|<cmd_default_index>|<state_cmd1_gt>:<state_cmd2_lt>|<state_format>


Wie lege ich einen Threshold an, der state_cmd1_gt =on und state_cmd2_lt = off hat?
define bla THRESHOLD blubb:state:2:8 ist soweit klar, aber der Rest?

Ich möchte das in dem Fall NICHT wie im Beispiel über

attr bla state_cmd1_gt on

machen, sondern gleich im define und bekomme das aus der Hilfe nicht hin.


amenomade

Ich verstehe nicht warum Du es über den Attribute nicht machen möchtest, aber es sollte auch wie im CommandRef machbar sein:

Zitat von: CommandRefBeispiele für angepasste Statusanzeige des THRESHOLD-Moduls:

define thermostat THRESHOLD sensor aircon|set @ on|set @ off|2|on:off

Beispiel für reine Zustandanzeige (z. B. für Zustandsauswertung in anderen Modulen) ohne Ausführung von Code:

define thermostat THRESHOLD sensor:temperature:0:30

entspricht wegen Defaultwerte:

define thermostat THRESHOLD sensor:temperature:0:30||||off:on|_sc
Pi 3B, Alexa, CUL868+Selbstbau 1/2λ-Dipol-Antenne, USB Optolink / Vitotronic, Debmatic und HM / HmIP Komponenten, Rademacher Duofern Jalousien, Fritz!Dect Thermostaten, Proteus