HM-MOD-Re-8 Ausgänge überwachen, DOIF?

Begonnen von rhoffm34, 21 Juli 2018, 23:11:20

Vorheriges Thema - Nächstes Thema

rhoffm34

Hallo zusammen.

Ich habe ein HM-MOD-Re-8 und ein 8-Relay-Modul im Einsatz.

Diese Kombination wird durch ein anderes Relay mit Strom versorgt. Diese Stromversorgung möchte ich erst abschalten wenn kein Relay des 8-Relay-Modul angesteuert / benötigt wird.

Wie kann ich das am Sinnvollsten bewerkstelligen? DOIF?

LG

fiedel

Du könntest die Ausgänge in eine Struct stecken und dann ein einfaches Notify erststellen mit dem sinngemäßen Inhalt "Wenn Struct = off -> schalte  Master - Relais off ; wenn Struct nicht = off und Master Relais nicht = on -> schalte Master Relais on". Beispiele für Struct und Notify mit ein bissel Perlcode drin findest du im Forum zu Hauf.

Gruß
Frank
FeatureLevel: 6.1 auf Wyse N03D ; Deb. 11 ; Perl: v5.14.2 ; IO: HM-MOD-RPI-PCB + VCCU|CUL 868 V 1.66|LinkUSBi |TEK603
HM: SEC-SCO|SCI-3-FM|LC-SW4-PCB|ES-PMSW1-PL|RC-4-2|SEN-MDIR-O|SEC-WDS-2
CUL: HMS100TF|FS20 S4A-2 ; OWDevice: DS18S20|DS2401|DS2406|DS2423