Alle (6 Stk) HM-LC-BL1-FM Rolladenaktoren ausgefallen; [GELÖST]

Begonnen von exot, 05 August 2018, 09:53:39

Vorheriges Thema - Nächstes Thema

exot

Hallo,
Gestern Abend 21:30 haben die Aktoren das letzte Mal planmäßig reagiert.
Die Rollläden wurde zur eingestellten Zeit zugefahren.
Heute keine Reaktion mehr. Auch ein abschalten der Spannung über den LS Schalter
brachte keine Situationsveränderung.
Der Handbetrieb über den Taster ist aber möglich.
Internals:
   DEF        2D5250
   IODev      HMLAN1
   NAME       Rollo_WZ_Tuer
   NOTIFYDEV  global
   NR         42
   NTFY_ORDER 50-Rollo_WZ_Tuer
   STATE      IOerr
   TYPE       CUL_HM
   protCmdDel 21
   protIOerr  4 last_at:2018-08-05 09:12:26
   protState  CMDs_done_Errors:1
   READINGS:
     2018-08-04 21:30:00   CommandAccepted yes
     2015-11-03 09:43:17   D-firmware      2.5
     2015-11-03 09:43:17   D-serialNr      LEQ0631780
     2017-08-01 21:30:34   PairedTo        0x2CD99B
     2015-11-03 10:56:09   R-driveDown     26 s
     2015-11-03 09:43:23   R-driveTurn     0.5 s
     2015-11-03 10:55:03   R-driveUp       27 s
     2015-11-03 09:43:22   R-pairCentral   0x2CD99B
     2015-11-03 09:43:23   R-sign          off
     2017-08-01 21:30:34   RegL_00.        02:01 0A:2C 0B:D9 0C:9B 15:FF 18:00 00:00
     2017-08-01 21:30:35   RegL_01.        08:00 09:00 0A:00 0B:01 0C:04 0D:01 0E:0E 0F:05 10:00  30:06 57:24 56:00 00:00
     2018-08-04 21:30:33   deviceMsg       on (to HMLAN1)
     2018-08-05 09:11:59   level           set_100
     2018-08-04 21:30:33   motor           stop:on
     2018-08-04 21:30:33   pct             100
     2017-08-01 21:30:32   powerOn         2017-08-01 21:30:32
     2018-08-04 21:30:33   recentStateType info
     2018-08-05 09:12:26   state           IOerr
     2018-08-04 21:30:33   timedOn         off
   helper:
     HM_CMDNR   49
     dlvl       C8
     dlvlCmd    ++A0112CD99B2D52500201C80000
     mId        0005
     regLst     ,0,1,3p
     rxType     1
     expert:
       def        1
       det        0
       raw        1
       tpl        0
     io:
       newChn     +2D5250,00,00,00
       prefIO     
       rxt        0
       vccu       
       p:
         2D5250
         00
         00
         00
     mRssi:
       mNo       
     prt:
       bErr       0
       sProc      0
     q:
       qReqConf   
       qReqStat   00
     role:
       chn        1
       dev        1
       prs        1
     tmpl:
Attributes:
   IODev      HMLAN1
   autoReadReg 4_reqStatus
   devStateIcon auf:fts_shutter_10@white zu:fts_shutter_100@white 9\d.*:fts_shutter_100@white 8\d.*:fts_shutter_90@white 7\d.*:fts_shutter_80@white 6\d.*:fts_shutter_70@white 5\d.*:fts_shutter_60@white 4\d.*:fts_shutter_50@white 3\d.*:fts_shutter_40@white 2\d.*:fts_shutter_30@white 1\d.*:fts_shutter_20@white 0\d.*:fts_shutter_10@white
   eventMap   on:zu off:auf
   expert     2_full
   firmware   2.5
   group      Rollladen
   model      HM-LC-BL1-FM
   peerIDs    00000000,
   room       Rolladen,1.1.0 Wohnzimmer
   serialNr   LEQ0631780
   sortby     1
   subType    blindActuator
   webCmd     auf:pct:zu

Ist am Listing ein mögliches Problem zu erkennen?

Ich habe gestern ca 22.00 versucht eine Logitech Harmony Elite mit zugehörigem Hub
in Betrieb zu nehmen. Wobei die Fernbedienung nicht erkannt wurde.
Nur der Hub hat sich nach einigen Versuchen mit dem WLAN verbunden und über
die App auf dem Smartphone konnte ich TV usw. ansteuern.

Ist bekannt, ob die Harmony hinsichtlich HM Störungen verursachen kann?

Wer kann mir bitte helfen.


frank

2018-08-05 09:12:26   state           IOerr
zeig mal ein list von deinem hmlan.
FHEM: 6.0(SVN) => Pi3(buster)
IO: CUL433|CUL868|HMLAN|HMUSB2|HMUART
CUL_HM: CC-TC|CC-VD|SEC-SD|SEC-SC|SEC-RHS|Sw1PBU-FM|Sw1-FM|Dim1TPBU-FM|Dim1T-FM|ES-PMSw1-Pl
IT: ITZ500|ITT1500|ITR1500|GRR3500
WebUI [HMdeviceTools.js (hm.js)]: https://forum.fhem.de/index.php/topic,106959.0.html

exot

Hallo frank,
Oha :'( :'( :'(
Ausgefallen
  Internals:
   DEF        192.168.178.32:1000
   DeviceName 192.168.178.32:1000
   NAME       HMLAN1
   NEXT_OPEN  1533457966.18004
   NR         41
   NTFY_ORDER 50-HMLAN1
   PARTIAL   
   STATE      disconnected
   TYPE       HMLAN
   XmitOpen   0
   assignedIDsCnt 14 report:0
   msgKeepAlive
   msgLoadCurrent 0
   owner     
   READINGS:
     2018-06-17 19:39:48   D-HMIdAssigned  2CD99B
     2018-06-17 19:39:48   D-HMIdOriginal  2CD995
     2018-06-17 19:39:48   D-firmware      0.964
     2018-06-17 19:39:48   D-serialNr      LEQ0640732
     2018-08-05 08:38:48   Xmit-Events     disconnected:1
     2018-08-05 08:38:48   cond            disconnected
     2018-08-04 22:30:40   loadLvl         low
     2018-02-11 22:17:39   prot_ERROR-Overload last
     2018-02-11 22:15:06   prot_Warning-HighLoad last
     2018-08-05 08:38:48   prot_disconnected last
     2018-07-29 21:36:03   prot_init       last
     2018-07-25 19:44:51   prot_keepAlive  last
     2018-07-29 21:36:04   prot_ok         last
     2018-02-06 11:43:03   prot_timeout    last
     2018-08-05 10:31:46   state           disconnected
   helper:
     assIdCnt   14
     assIdRep   0
     cnd:
       253        1
     ids:
       2776A9:
         cfg        +2776A9,00,00,00
         name       Rollo_WZ_Terrasse
       2D5250:
         cfg        +2D5250,00,00,00
         name       Rollo_WZ_Tuer
       32AED8:
         cfg        +32AED8,00,00,00
         name       HM_32AED8
       3B84C8:
         cfg        +3B84C8,00,00,00
         name       Rollo_Kueche
       3B85BB:
         cfg        +3B85BB,00,00,00
         name       Rollo_WZ_Garten
       3B9B76:
         cfg        +3B9B76,00,00,00
         name       Rollo_Diele
       3B9BCC:
         cfg        +3B9BCC,00,00,00
         name       Rollo_WC
       454323:
         cfg        +454323,00,00,00
         name       HM_454323
       4EC118:
         cfg        +4EC118,00,00,00
         name       HM_4EC118
       4EC127:
         cfg        +4EC127,00,00,00
         name       HM_4EC127
       5C3708:
         cfg        +5C3708,00,00,00
         name       HM_5C3708
       662575:
         cfg        +662575,00,00,00
         name       Rauchmelder_Flur
       66271F:
         cfg        +66271F,00,00,00
         name       Rauchmelder_Schlafzimmer
       662767:
         cfg        +662767,00,00,00
         name       Rauchmelder_Dachboden
     k:
       BufMin     30
       DlyMax     0
     loadLvl:
       bl         40
       a:
         99
         90
         40
         0
       h:
         0          low
         40         batchLevel
         90         high
         99         suspended
     log:
       all        0
       sys        0
       ids:
         ARRAY(0x1ace018)
     q:
       HMcndN     253
       answerPend 0
       hmLanQlen  1
       loadLastMax 0
       loadNo     0
       scnt       0
       ald:
         0
         0
         0
         0
         0
         0
         0
         0
         0
         0
         0
         0
       apIDs:
Attributes:
   hmId       2CD99B
   hmLanQlen  1_min
   loadLevel  0:low,40:batchLevel,90:high,99:suspended
   room       CUL_HM


Wie kann das geschehen?

Gruß Michael

exot

Hallo,
Die Power LED blinkt ununterbrochen in kurzen Abständen.
Die Link LED blinkt 1,2 oder 3x kurz mit Pausen.
Habe die Spannungsversorgung und das LAN Kabel getrennt und wieder
verbunden, aber keine Veränderung.
Gruß Michael

Otto123

Moin,

falls er wieder belebt wird unbedingt neue Firmware 0.965 aufspielen:
D-firmware      0.964

Die Version konnte z.B. durch HM IP gestört werden.

Gruß Otto
Viele Grüße aus Leipzig  ⇉  nächster Stammtisch an der Lindennaundorfer Mühle
RaspberryPi B B+ B2 B3 B3+ ZeroW,HMLAN,HMUART,Homematic,Fritz!Box 7590,WRT3200ACS-OpenWrt,Sonos,VU+,Arduino nano,ESP8266,MQTT,Zigbee,deconz

frank

Zitat von: exot am 05 August 2018, 10:51:56
Hallo,
Die Power LED blinkt ununterbrochen in kurzen Abständen.
Die Link LED blinkt 1,2 oder 3x kurz mit Pausen.
Habe die Spannungsversorgung und das LAN Kabel getrennt und wieder
verbunden, aber keine Veränderung.
Gruß Michael
hast du das list vor oder nach dem abstecken gemacht?
er wird nicht mal initialisiert, scheinbar kommt über netzwerk gar nichts.

vi[elleicht doch ein zusammenhang mit harmony? allerdings passen die timestamps dann nicht.

was war zu dieser zeit los?
2018-08-05 08:38:48   cond            disconnected
FHEM: 6.0(SVN) => Pi3(buster)
IO: CUL433|CUL868|HMLAN|HMUSB2|HMUART
CUL_HM: CC-TC|CC-VD|SEC-SD|SEC-SC|SEC-RHS|Sw1PBU-FM|Sw1-FM|Dim1TPBU-FM|Dim1T-FM|ES-PMSw1-Pl
IT: ITZ500|ITT1500|ITR1500|GRR3500
WebUI [HMdeviceTools.js (hm.js)]: https://forum.fhem.de/index.php/topic,106959.0.html

exot

Hallo Otto,
Danke für Deine Nachricht.
In Fhem ist die IP und der Port des Adapters:
192.1xx.xxx.32:1000

Habe gerade in der Fritz Box nachgesehen.
Hier steht HarmonyHub:
192.1xx.xxx.32

Heißt der Harmony Hub hat sich die IP des LAN Adapters gegriffen.
Habe jetzt den Hub vom Netz getrennt,
die Spannungsversorgung vom LAN Adapter getrennt und wieder verbunden.
Jetzt ist STATE wieder opened und damit fahren die Rollos wieder. :) :) :)

In der Fritz box habe ich jetzt:
ZitatDiesem Netzwerkgerät immer die gleiche IPv4-Adresse zuweisen.
mit einem Haken versehen.
Damit sollte die IP fest für den LAN Adapter zur Verfügung stehen.
Bei Neuinstallation des Hub sollte dieser von der FB eine andere IP bekommen,
oder liege ich falsch?

Hallo frank,
Danke für Deine Nachricht,
damit sind Deine Fragen auch beantwortet :) :) :)

Gruß MIchael



exot

Hallo,
Es wäre zu schön gewesen, :o :o :o
aber leider wenn ich den Hub verbinde benutzt dieser wieder die IP des Adapters,
Kann das mit:
Fritz Box/Heimnetzübersicht/Netzwerkverbindungen/Geräteinformationen
ZitatC8:DB:26:06:4C:D2, udhcp 1.13.4 
liegen.
Das müssen die Parameter des Hub sein.
Im LAN Adapter finde ich so etwas nicht.
Gruß Michael

Otto123

Naja der Harmony Hub greift sich unter Umständen auch erstmal die letzte bekannte IP, oder er ist selbst (warum auch immer) fest auf diese IP eingestellt.
Ich würde dem HMLAN eine neue IP Adresse außerhalb des variablen Bereiches der Fritzbox zuweisen und ihn neu starten. Danach musst Du lediglich deine FHEM Konfig anpassen!

Die FB vergibt normalerweise aus dem Bereich 20-200. Also nimm für den HMLAN z.B. die 11 oder die 222
Du brauchst für die feste Vergabe die MAC Adresse des HMLAN!

Obwohl der DHCP einen eingestellten Vergabe Bereich von 20-200 funktioniert diese Art der festen Zuweisung außerhalb des Bereiches problemlos! Es verhindert realtiv zuverlässig, dass es zu solchen Mißkonfiguration wie bei Dir gerade kommt.

Gruß Otto
Viele Grüße aus Leipzig  ⇉  nächster Stammtisch an der Lindennaundorfer Mühle
RaspberryPi B B+ B2 B3 B3+ ZeroW,HMLAN,HMUART,Homematic,Fritz!Box 7590,WRT3200ACS-OpenWrt,Sonos,VU+,Arduino nano,ESP8266,MQTT,Zigbee,deconz

exot

Hallo Otto,
Danke für Deine Nachricht und Unterstützung.
Mit dem IP Adressenwechsel ist das für mich so eine Sache.
Funktionierende Änderungen fasse ich ungern an, denn ich habe immer Befürchtungen,
das danach noch mehr Probleme auftreten.
Das bezieht sich auch auf die vorgestellte Situation.
Ich habe einen anderen Weg gewählt und es hat funktioniert.
Die App wurde vom Smartphone entfernt.
Danach wurden die Fernbedienung und der Hub gelöscht und alles
über den PC neu konfiguriert. Jetzt hat der Hub die IP xxx.xxx.xxx.33
und der LAN Adapter arbeitet wieder wie gehabt.
Damit ist das Problem gelöst.,
Nochmals Danke.
Gruß Michael

RaspiLED

Hi,
Naja der HUB lief ja und damit hast Du halt was anderes funktionierendes geändert.
Dumm nur, das Dir jetzt beim nächsten Gerät das gleiche wiederfahren kann ;-)
Aber Du weißt ja jetzt warum!
Also auf weiter Happy IP Geschubse...
Gruß Arnd


Gesendet von iPhone mit Tapatalk
Raspberry Pi mit FHEM, CUL, Signalduino, MySensors, HomeBridge, Presence, WifiLight2, Bravia, ...

exot

Hallo Arnd,
Danke für Deine Anmerkung,
der HM-LAN Adapter lief aber vor dem Harmony-HUB ohne Probleme.
Deshalb wollte ich dort nichts ändern.
Sollte es doch zu Konflikten kommen,
kann ich Ottos Vorschlag immer noch ausführen.  :-\ :-\
Gruß Michael