-gelöst- HM-LC-Sw1-Pl-CT-R1 und der potentialfreie Anschluss

Begonnen von Helmi55, 08 September 2018, 15:32:58

Vorheriges Thema - Nächstes Thema

Helmi55

Hallo habe den für mein Garagentor eingerichtet. Gepaired mit FHEM und mit ein FB gepeert
Am grünen Anschluss habe ich das Garagentor angeschlossen. Funktioniert alles tadellos. Bis jetzt hatte ich im Nebenraum einen normalen Taster mit Kabel angeschlossen. Nun habe ich diese Leitung unterbrochen und den grünen Anschluss parallel dazugehängt. Nun höre ich nur mehr ein Knacksen im Schalter, aber das Tor bewegt sich nicht mehr.
In FHEM habe ich für den Schalter ein eventMap /on-for-timer 0.25:on/ hinterlegt und
und zusätzlich ein attr regSet shOnTime 1 self01 gesetzt.

Gibt es eine Erklärung warum, wenn Taster parallel diazugeschaltet, das nicht mehr funktioniert?

Hier ein List
Internals:
   DEF        562675
   HMUSB_MSGCNT 81
   HMUSB_RAWMSG E562675,0000,5C6C69AB,FF,FFD0,73A41056267522035506010000
   HMUSB_RSSI -48
   HMUSB_TIME 2018-09-08 15:03:19
   IODev      HMUSB
   LASTInputDev HMUSB
   MSGCNT     81
   NAME       GaragenTorAntrieb
   NOTIFYDEV  global
   NR         359
   STATE      off
   TYPE       CUL_HM
   lastMsg    No:73 - t:10 s:562675 d:220355 06010000
   peerList   FB_Helmut_Btn_01,
   protCmdDel 3
   protLastRcv 2018-09-08 15:03:19
   protNack   1 last_at:2018-09-07 08:15:00
   protRcv    71 last_at:2018-09-08 15:03:19
   protSnd    65 last_at:2018-09-08 15:03:19
   protState  CMDs_done
   rssi_FB_Helmut cnt:16 min:-94 max:-71 avg:-79.37 lst:-79
   rssi_HMUSB cnt:15 min:-58 max:-46 avg:-49.66 lst:-51
   rssi_at_HMUSB cnt:81 min:-56 max:-45 avg:-47.8 lst:-48
   READINGS:
     2018-09-08 15:03:17   CommandAccepted yes
     2018-09-04 14:43:03   D-firmware      2.5
     2018-09-04 14:43:03   D-serialNr      OEQ0016013
     2018-09-07 08:16:51   PairedTo        0x220355
     2018-09-04 14:43:13   R-FB_Helmut_Btn_01-lgActionType jmpToTarget
     2018-09-04 14:43:13   R-FB_Helmut_Btn_01-lgCtDlyOff geLo
     2018-09-04 14:43:13   R-FB_Helmut_Btn_01-lgCtDlyOn geLo
     2018-09-04 14:43:13   R-FB_Helmut_Btn_01-lgCtOff geLo
     2018-09-04 14:43:13   R-FB_Helmut_Btn_01-lgCtOn geLo
     2018-09-04 14:43:13   R-FB_Helmut_Btn_01-lgCtValHi 100
     2018-09-04 14:43:13   R-FB_Helmut_Btn_01-lgCtValLo 50
     2018-09-04 14:43:13   R-FB_Helmut_Btn_01-lgMultiExec on
     2018-09-04 14:43:13   R-FB_Helmut_Btn_01-lgOffDly 0 s
     2018-09-04 14:43:13   R-FB_Helmut_Btn_01-lgOffTime unused
     2018-09-04 14:43:13   R-FB_Helmut_Btn_01-lgOffTimeMode absolut
     2018-09-04 14:43:13   R-FB_Helmut_Btn_01-lgOnDly 0 s
     2018-09-04 14:43:13   R-FB_Helmut_Btn_01-lgOnTime 0.6 s
     2018-09-04 14:43:13   R-FB_Helmut_Btn_01-lgOnTimeMode absolut
     2018-09-04 14:43:13   R-FB_Helmut_Btn_01-lgSwJtDlyOff off
     2018-09-04 14:43:13   R-FB_Helmut_Btn_01-lgSwJtDlyOn on
     2018-09-04 14:43:13   R-FB_Helmut_Btn_01-lgSwJtOff dlyOn
     2018-09-04 14:43:13   R-FB_Helmut_Btn_01-lgSwJtOn dlyOff
     2018-09-04 14:43:13   R-FB_Helmut_Btn_01-shActionType jmpToTarget
     2018-09-04 14:43:13   R-FB_Helmut_Btn_01-shCtDlyOff geLo
     2018-09-04 14:43:13   R-FB_Helmut_Btn_01-shCtDlyOn geLo
     2018-09-04 14:43:13   R-FB_Helmut_Btn_01-shCtOff geLo
     2018-09-04 14:43:13   R-FB_Helmut_Btn_01-shCtOn geLo
     2018-09-04 14:43:13   R-FB_Helmut_Btn_01-shCtValHi 100
     2018-09-04 14:43:13   R-FB_Helmut_Btn_01-shCtValLo 50
     2018-09-04 14:43:13   R-FB_Helmut_Btn_01-shMultiExec off
     2018-09-04 14:43:13   R-FB_Helmut_Btn_01-shOffDly 0 s
     2018-09-04 14:43:13   R-FB_Helmut_Btn_01-shOffTime unused
     2018-09-04 14:43:13   R-FB_Helmut_Btn_01-shOffTimeMode absolut
     2018-09-04 14:43:13   R-FB_Helmut_Btn_01-shOnDly 0 s
     2018-09-04 14:43:13   R-FB_Helmut_Btn_01-shOnTime 0.4 s
     2018-09-04 14:43:13   R-FB_Helmut_Btn_01-shOnTimeMode absolut
     2018-09-04 14:43:13   R-FB_Helmut_Btn_01-shSwJtDlyOff off
     2018-09-04 14:43:13   R-FB_Helmut_Btn_01-shSwJtDlyOn on
     2018-09-04 14:43:13   R-FB_Helmut_Btn_01-shSwJtOff dlyOn
     2018-09-04 14:43:13   R-FB_Helmut_Btn_01-shSwJtOn dlyOff
     2018-09-04 14:19:20   R-confBtnTime   permanent
     2018-09-04 14:19:20   R-intKeyVisib   invisib
     2018-09-04 14:19:20   R-localResDis   off
     2018-09-04 14:19:20   R-pairCentral   0x220355
     2018-09-04 14:19:20   R-powerUpAction off
     2018-09-07 08:15:00   R-self01-shOnTime set_1 s
     2018-09-04 14:19:20   R-sign          off
     2018-09-04 14:19:20   R-statusInfoMinDly 2 s
     2018-09-04 14:19:20   R-statusInfoRandom 1 s
     2018-09-04 14:19:20   R-transmitTryMax 6
     2018-09-07 08:16:51   RegL_00.          02:01 0A:22 0B:03 0C:55 15:FF 18:00 00:00
     2018-09-07 08:16:51   RegL_01.          08:00 30:06 56:00 57:24 00:00
     2018-09-07 08:16:53   RegL_03.FB_Helmut_Btn_01  02:00 03:00 04:32 05:64 06:00 07:04 08:00 09:FF 0A:01 0B:14 0C:63 82:00 83:00 84:32 85:64 86:00 87:06 88:00 89:FF 8A:21 8B:14 8C:63  00:00
     2018-09-08 15:03:19   deviceMsg       off (to VCCU)
     2018-09-08 15:03:19   level           0
     2018-09-08 15:03:19   pct             0
     2018-09-07 08:16:52   peerList        FB_Helmut_Btn_01,
     2018-09-04 15:06:15   powerOn         2018-09-04 15:06:15
     2018-09-08 15:03:19   recentStateType info
     2018-09-08 15:03:19   state           off
     2018-09-08 15:03:19   timedOn         off
     2018-09-08 15:03:17   trigLast        FB_Helmut_Btn_01:short
     2018-09-08 15:03:17   trig_FB_Helmut_Btn_01 Short_52
   helper:
     HM_CMDNR   115
     cSnd       112203555626750201C800000040,112203555626750201C800000040
     mId        00EB
     peerIDsRaw ,58C36001,00000000
     regLst     ,0,1,3p
     rxType     1
     supp_Pair_Rep 0
     expert:
       def        1
       det        1
       raw        1
       tpl        0
     io:
       newChn     +562675,00,00,00
       nextSend   1536411799.77221
       prefIO     
       rxt        0
       vccu       
       p:
         562675
         00
         00
         00
     mRssi:
       mNo        73
       io:
         HMUSB:
           -40
           -40
     prt:
       bErr       0
       sProc      0
       rspWait:
     q:
       qReqConf   
       qReqStat   
     role:
       chn        1
       dev        1
       prs        1
     rpt:
       IO         HMUSB
       flg        A
       ts         1536411799.68891
       ack:
         HASH(0x4176ba8)
         73800222035556267500
     rssi:
       FB_Helmut:
         avg        -79.375
         cnt        16
         lst        -79
         max        -71
         min        -94
       HMUSB:
         avg        -49.6666666666667
         cnt        15
         lst        -51
         max        -46
         min        -58
       at_HMUSB:
         avg        -47.8024691358025
         cnt        81
         lst        -48
         max        -45
         min        -56
     shadowReg:
       RegL_03.self01  07:0A
     tmpl:
Attributes:
   IODev      HMUSB
   autoReadReg 4_reqStatus
   eventMap   /on-for-timer 0.25:on/
   expert     3_allReg+raw
   firmware   2.5
   model      HM-LC-Sw1-Pl-CT-R1
   peerIDs    00000000,58C36001,
   room       Favoriten,Garage
   serialNr   OEQ0016013
   subType    switch
   webCmd     on


Danke für eure Hilfe
Helmut
System1 fhem 6.1 auf RPi 4B mit 4GB, HMUSBConfig, DS9490R-1Wire, Busware USB 868, Pool-Solarsteuerung mit FHEM. System2 fhem 6.1 auf RPi 4B mit 4GB (Bullseye) mit Busware USB 868 und 433 und HMUARTLGW für Haussteuerung

https://www.flickr.com/photos/canonhelmi/

Pfriemler

Wenn ich deine Beschreibung wörtlich interpretiere, hast du in Schritt 1 statt des alten Tasters nur den Aktor angeschlossen. Da funktioniert das.
Im Schritt 2 hast Du die alte Leitung unterbrochen. Wo? Zwischendurch im Kabelweg? Den Aktor wirklich parallel angeschlossen? Nicht nur einen Draht unterbrochen und den Aktor dazwischen?
Ist das alte Kabel auch wieder am Antrieb angeschlossen?
Funktioniert das alte Kabel ohne den angeschlossen Aktor?

Wenn Messgerät vorhanden: die Antriebe liefern am Steuereingang eine Signalspannung, die die externen Taster kurzschließen. Im Ruhezustand muss diese Spannung auch an den Tastern, bzw. an den Aktorklemmen messbar sein.
"Änd're nie in fhem.cfg, denn das tut hier allen weh!" *** Wheezy@Raspi(3), HMWLAN+HMUART, CUL868(SlowRF) für FHT+KS+FS20, miniCUL433, Rademacher DuoFern *** "... kaum macht man es richtig, funktioniert es ..."

Helmi55

Servus
Ich habe die Leitung "am Weg" zum alten Taster unterbrochen. Verteilerdose gesetzt und mit WaggoKlemmen eine Abzweigung geschaffen
siehe Schaltplan
System1 fhem 6.1 auf RPi 4B mit 4GB, HMUSBConfig, DS9490R-1Wire, Busware USB 868, Pool-Solarsteuerung mit FHEM. System2 fhem 6.1 auf RPi 4B mit 4GB (Bullseye) mit Busware USB 868 und 433 und HMUARTLGW für Haussteuerung

https://www.flickr.com/photos/canonhelmi/

Christoph Morrison

Dein Schaltplan sieht gut aus, aber das heißt ja nix. Miss mal, wie Pfriemler geschrieben hat, nach, ob die Spannungen passen und ob du Durchgang hast wenn du Schalter / Aktor bedienst (ohne Netzspannung!)

Helmi55

Guten Abend - so Problem gelöst.
Ich habe die Leitung zum alten Schalter abgesteckt und durch einen "Draht Schalter = nur 2 Drähte zum Kurzschließen" zum Testen ersetzt.
Jetzt hat der HM funktioniert. Komisch, alten Schalter geöffnet umgepolt und wieder angeschlossen - Fertig
Danke euch für die Unterstützung
Nice eve
Helmut
System1 fhem 6.1 auf RPi 4B mit 4GB, HMUSBConfig, DS9490R-1Wire, Busware USB 868, Pool-Solarsteuerung mit FHEM. System2 fhem 6.1 auf RPi 4B mit 4GB (Bullseye) mit Busware USB 868 und 433 und HMUARTLGW für Haussteuerung

https://www.flickr.com/photos/canonhelmi/