Perlfrage zu FHEMWEB/DetailScreen/DEF

Begonnen von Guest, 26 November 2012, 19:18:28

Vorheriges Thema - Nächstes Thema

Guest

Originally posted by: <email address deleted>

sorry, ich komme einfach nicht klar - obwohl ich flieißig lese...

Im Notify FHEMWEB/DetailScreen/DEF Fenster habe ich das  und  finde den
Fehler einfach nicht. Semikolons brauchen hier doch nicht ausmaskiert
werden.

Temp_Philipp
{
my $wunsch = 23;
my $ist = ReadingsVal("Temp_Philipp","temperature",99);
if ($ist < $wunsch)
  {
    fhem "set Heizung on";
  }
elseif ($ist > $wunsch +1)
  {
    fhem "set Heizung off";
  }
}

--
To unsubscribe from this group, send email to
fhem-users+unsubscribe@googlegroups.com

Puschel74

                                               

Hallo,,was passiert wenn du

if ($ist lt $wunsch)
  {
    fhem "set Heizung on";
  }
elseif ($ist gt $wunsch +1)

machst?

Grüße

Am Montag, 26. November 2012 19:18:29 UTC+1 schrieb JoachimM:
>
> sorry, ich komme einfach nicht klar - obwohl ich flieißig lese...
>
> Im Notify FHEMWEB/DetailScreen/DEF Fenster habe ich das  und  finde den
> Fehler einfach nicht. Semikolons brauchen hier doch nicht ausmaskiert
> werden.
>
> Temp_Philipp
> {
> my $wunsch = 23;
> my $ist = ReadingsVal("Temp_Philipp","temperature",99);
> if ($ist < $wunsch)
>   {
>     fhem "set Heizung on";
>   }
> elseif ($ist > $wunsch +1)
>   {
>     fhem "set Heizung off";
>   }
> }
>

--
To unsubscribe from this group, send email to
fhem-users+unsubscribe@googlegroups.com
Zotac BI323 als Server mit DBLog
CUNO für FHT80B, 3 HM-Lan per vCCU, RasPi mit CUL433 für Somfy-Rollo (F2F), RasPi mit I2C(LM75) (F2F), RasPi für Panstamp+Vegetronix +SONOS(F2F)
Ich beantworte keine Supportanfragen per PM! Bitte im Forum suchen oder einen Beitrag erstellen.