Problem mit HM-SEC-SCo. Immer wiederkehrende Closed Meldung...

Begonnen von misux, 27 November 2018, 08:40:22

Vorheriges Thema - Nächstes Thema

misux

Hi!

Ich habe 3 dieser module in DOIF gepackt die mir melden sollen wenn eine Tür geöffnet oder geschlossen wurde. Was auch funktioniert aber ich bekomme in unregelmäßigen Abständen die Meldung CLOSED auch wenn die Tür seit Stunden geschlossen ist und zwischendurch nicht geöffnet wurde... Woran kann das liegen?

Hier ein List vom Sensor.
Internals:
   DEF        5F4DE8
   IODev      myHmUART
   LASTInputDev myHmUART
   MSGCNT     131
   NAME       EingangsTuer
   NOTIFYDEV  global
   NR         171
   NTFY_ORDER 50-EingangsTuer
   STATE      closed
   TYPE       CUL_HM
   lastMsg    No:6E - t:10 s:5F4DE8 d:AB34EF 06010000
   myHmUART_MSGCNT 131
   myHmUART_RAWMSG 050100426EA6105F4DE8AB34EF06010000
   myHmUART_RSSI -66
   myHmUART_TIME 2018-11-27 08:10:37
   protLastRcv 2018-11-27 08:10:37
   protRcv    131 last_at:2018-11-27 08:10:37
   protSnd    131 last_at:2018-11-27 08:10:37
   protState  CMDs_done
   rssi_at_myHmUART cnt:131 min:-74 max:-55 avg:-63.93 lst:-66
   READINGS:
     2018-11-25 16:28:38   Activity        alive
     2018-11-23 17:49:36   CommandAccepted yes
     2018-11-23 17:50:14   D-firmware      1.0
     2018-11-23 17:50:14   D-serialNr      OEQ1428806
     2018-11-23 17:50:15   PairedTo        0xAB34EF
     2018-11-23 17:50:15   R-cyclicInfoMsg on
     2018-11-23 17:50:15   R-eventDlyTime  0 s
     2018-11-23 17:50:15   R-pairCentral   0xAB34EF
     2018-11-23 17:50:15   R-sabotageMsg   on
     2018-11-23 17:50:15   R-sign          on
     2018-11-23 17:50:15   RegL_00.        02:01 09:01 0A:AB 0B:34 0C:EF 10:01 14:06 00:00
     2018-11-23 17:50:15   RegL_01.        08:01 20:9C 21:00 30:06 00:00
     2018-11-23 17:49:36   aesCommToDev    ok
     2018-11-23 17:49:36   aesKeyNbr       00
     2018-11-27 08:10:37   alive           yes
     2018-11-27 08:10:37   battery         ok
     2018-11-27 08:10:37   contact         closed (to VCCU)
     2018-11-27 08:10:37   recentStateType info
     2018-11-27 08:10:37   sabotageError   off
     2018-11-27 08:10:37   state           closed
     2018-11-23 17:45:57   trigDst_broadcast noConfig
     2018-11-27 07:04:53   trigger_cnt     70
   helper:
     HM_CMDNR   110
     mId        00C7
     regLst     ,0,1,4p
     rxType     28
     supp_Pair_Rep 0
     expert:
       def        1
       det        0
       raw        1
       tpl        0
     io:
       newChn     +5F4DE8,00,00,00
       nextSend   1543302638.24392
       rxt        2
       vccu       VCCU
       p:
         5F4DE8
         00
         00
         00
       prefIO:
         myHmUART
     mRssi:
       mNo        6E
       io:
         myHmUART:
           -62
           -62
     prt:
       bErr       0
       sProc      0
       sleeping   0
       rspWait:
     q:
       qReqConf   
       qReqStat   
     role:
       chn        1
       dev        1
     rpt:
       IO         myHmUART
       flg        A
       ts         1543302637.94879
       ack:
         HASH(0x455f250)
         6E8002AB34EF5F4DE800
     rssi:
       at_myHmUART:
         avg        -63.9389312977099
         cnt        131
         lst        -66
         max        -55
         min        -74
     tmpl:
Attributes:
   IODev      myHmUART
   IOgrp      VCCU:myHmUART
   actCycle   002:50
   actStatus  alive
   autoReadReg 4_reqStatus
   expert     2_raw
   firmware   1.0
   model      HM-SEC-SCo
   peerIDs    00000000,
   room       CUL_HM,Tür/FensterKontakte
   serialNr   OEQ1428806
   subType    threeStateSensor


Hier mein DOIF:

([TerrassenTuer1:"open"] and [?Haus] eq "absent") (set Telegram message Terrassentür geöffnet!)
DOELSEIF
([EingangsTuer:"open"] and [?Haus] eq "absent") (set Telegram message Eingangstür geöffnet!)
DOELSEIF
([KellerTuer:"open"] and [?Haus] eq "absent") (set Telegram message Kellertür geöffnet!)
DOELSEIF
([TerrassenTuer1:"closed"] and [?Haus] eq "absent") (set Telegram message Terrassentür geschlossen!)
DOELSEIF
([EingangsTuer:"closed"] and [?Haus] eq "absent") (set Telegram message Eingangstür geschlossen!)
DOELSEIF
([KellerTuer:"closed"] and [?Haus] eq "absent") (set Telegram message Kellertür geschlossen!)


Hoffe jemand hat eine Idee woran es liegen könnte...

MadMax-FHEM

#1
Kommt drauf an was du bei den Sensoren eingestellt hast, z.B. cyclicInfoMsg.
Brauchst du aber damit der ActionDetector nicht irgendwann "dead" meldet etc...

Abhilfe wäre: event-on-change-reading zu setzen.

Wie du es setzen musst hängt von deinem Anwendungsfall ab...
...also für welche Readings NUR Änderungen zu Events führen sollen und für welche Readings AUCH Events kommen sollen, wenn sich nichts geändert hat.

Auch event-on-update-reading und andere "Verwandte" mitbetrachten...

EDIT: so eine "Sammelmeldung" lässt sich (evtl.) auch unter Nutzung von Structure "generieren"... (nutze ich nicht, wird nur bei diesem Anwendungsfall immer/oft genannnt)...

Gruß, Joachim
FHEM PI3B+ Bullseye: HM-CFG-USB, 40x HM, ZWave-USB, 13x ZWave, EnOcean-PI, 15x EnOcean, HUE/deCONZ, CO2, ESP-Multisensor, Shelly, alexa-fhem, ...
FHEM PI2 Buster: HM-CFG-USB, 25x HM, ZWave-USB, 4x ZWave, EnOcean-PI, 3x EnOcean, Shelly, ha-bridge, ...
FHEM PI3 Buster (Test)

misux

Hmmm...

cyclicInfoMsg steht auf on.

habe jetzt event-on-change-reading state im DOIF gesetzt aber leider ohne Erfolg. die Meldungen kommen immernoch. :-[

Pfriemler

event-on-change-readibg gehört beim Sensor eingetragen. Dann triggert das DOIF nur wenn sich der Sensorstatus auch wirklich ändert. Die Totüberwachung im actionDetector funktioniert trotzdem,  cyclicInfoMsg sollte on bleiben.
"Änd're nie in fhem.cfg, denn das tut hier allen weh!" *** Wheezy@Raspi(3), HMWLAN+HMUART, CUL868(SlowRF) für FHT+KS+FS20, miniCUL433, Rademacher DuoFern *** "... kaum macht man es richtig, funktioniert es ..."

MadMax-FHEM

Zitat von: Pfriemler am 27 November 2018, 11:11:16
event-on-change-readibg gehört beim Sensor eingetragen. Dann triggert das DOIF nur wenn sich der Sensorstatus auch wirklich ändert. Die Totüberwachung im actionDetector funktioniert trotzdem,  cyclicInfoMsg sollte on bleiben.

Jep genauso war's gemeint.

Dachte ich hätte das so beschrieben ;)

@misux: evtl. noch ein wenig in die fhem-Abläufe "fuchsen"... ;) Events kommen von geänderten Readings bei Devices (nicht immer nur "physische Geräte") und Notify, DOIF, ... reagieren darauf (wenn es die definition [Regex] dies "befiehlt" ;)  ).

Gruß, Joachim
FHEM PI3B+ Bullseye: HM-CFG-USB, 40x HM, ZWave-USB, 13x ZWave, EnOcean-PI, 15x EnOcean, HUE/deCONZ, CO2, ESP-Multisensor, Shelly, alexa-fhem, ...
FHEM PI2 Buster: HM-CFG-USB, 25x HM, ZWave-USB, 4x ZWave, EnOcean-PI, 3x EnOcean, Shelly, ha-bridge, ...