[Gelöst] myHmUART: Unknown code

Begonnen von UweUwe, 01 März 2019, 21:38:46

Vorheriges Thema - Nächstes Thema

UweUwe

Hallo,

aktuell baue ich mir einen neuen Rasperry auf.
pi@vagabundi:~ $ cat /etc/issue
Raspbian GNU/Linux 9 \n \l

Raspberry Pi 3 Model B Rev 1.2 fhem.pl 18623 2019-02-17 19:34:50Z rudolfkoenig

fhemweb.js                 18399 2019-01-24 13:18:20Z rudolfkoenig


Jetzt habe ich als erstes und einziges das Funk Homematic Modul installiert.
Und auch auf die neuesste Version upgedated (1.4.1).

Bekomme jetzt alle 2 Minuten im Logfile eine Fehlermeldung:2019.03.01 21:16:10 3: myHmUART: Unknown code A0D2384105FEB7D07065706010800::-59:myHmUART, help me!
2019.03.01 21:18:36 3: myHmUART: Unknown code A0DD284105FEB9107065706010000::-42:myHmUART, help me!

alle 8 Minuten das: myHmUART: Unknown code A0A41800207065769696D00::-29:myHmUART, help me!

hier noch das list:
Internals:
   AssignedPeerCnt 0
   CFGFN     
   CNT        96
   Clients    :CUL_HM:
   DEF        /dev/ttyAMA0
   DEVCNT     96
   DevState   99
   DevType    UART
   DeviceName /dev/ttyAMA0@115200
   FD         11
   FUUID      5c7992ba-f33f-813e-589a-85d80be20b654006
   LastOpen   1551471290.54856
   NAME       myHmUART
   NR         42
   PARTIAL   
   RAWMSG     040202
   RSSI       -29
   STATE      opened
   TYPE       HMUARTLGW
   XmitOpen   1
   model      HM-MOD-UART
   msgLoadCurrent 1
   msgLoadHistory 0/0/1/-/-/-/-/-/-/-/-/-
   msgLoadHistoryAbs 1/1/1/0/-/-/-/-/-/-/-/-/-
   owner      121059
   Helper:
     CreditTimer 80
     FW         66561
     Initialized 1
     AckPending:
     DBLOG:
       D-HMIdAssigned:
         DBLogging:
           TIME       1551471320.61433
           VALUE      121059
       D-HMIdOriginal:
         DBLogging:
           TIME       1551471293.05151
           VALUE      670D03
       D-firmware:
         DBLogging:
           TIME       1551471293.08291
           VALUE      1.4.1
       D-serialNr:
         DBLogging:
           TIME       1551471293.11484
           VALUE      PEQ0172963
       cond:
         DBLogging:
           TIME       1551471293.16875
           VALUE      ok
       loadLvl:
         DBLogging:
           TIME       1551471293.16875
           VALUE      low
       state:
         DBLogging:
           TIME       1551472260.28448
           VALUE      UNKNOWNCODE A0A41800207065769696D00::-29:myHmUART
     LastSendLen:
       3
       3
     Log:
       IDs:
     PendingCMD:
     RoundTrip:
       Delay      0.0026848316192627
     loadLvl:
       lastHistory 1551472193.15006
   MatchList:
     1:CUL_HM   ^A......................
   Peers:
   READINGS:
     2019-03-01 21:15:20   D-HMIdAssigned  121059
     2019-03-01 21:14:53   D-HMIdOriginal  670D03
     2019-03-01 21:14:53   D-firmware      1.4.1
     2019-03-01 21:14:53   D-serialNr      PEQ0172963
     2019-03-01 21:14:50   D-type          HM-MOD-UART
     2019-03-01 21:14:53   cond            ok
     2019-03-01 21:19:54   load            1
     2019-03-01 21:14:53   loadLvl         low
     2019-03-01 21:14:50   state           opened
Attributes:
   hmId       121059

Bevor ich jetzt mit dem pairen der devices beginne, wollte ich mal fragen, woher das rührt? Kann ja nicht ok sein.


Otto123

Hallo,

das sind die Nachrichten Deiner? HM Geräte die diese Installation nicht kennt.
Eine VCCU würde diese Nachrichten "ableiten".

Gruß Otto
Viele Grüße aus Leipzig  ⇉  nächster Stammtisch an der Lindennaundorfer Mühle
RaspberryPi B B+ B2 B3 B3+ ZeroW,HMLAN,HMUART,Homematic,Fritz!Box 7590,WRT3200ACS-OpenWrt,Sonos,VU+,Arduino nano,ESP8266,MQTT,Zigbee,deconz

UweUwe

Ok, verstehe ich das richtig, Hallo Otto.. freut mich sehr. Die andere Installation ist gut gelaufen, bin jetzt wieder dort weg. Danke nochmals.

Ist folgendes korrekt:
Ich bin in einer Umgebung, in der bereits HMGeräte installiert sind. Ja, das ist richtig. Die gehen auf einen anderen Raspberry und werden dort verarbeitet. Aber auch mein Vagabundi (das ist derjenige, der mich in den nächsten Wochen begleitet und jetzt die Fehlermeldungen produziert), sieht diese Nachrichten , weiss aber nichts damit anzufangen..
Deshalb die Fehlermeldung. Und muss ich mit diesen Fehlern leben, solange ich mich in dieser Umgebung befinde?
Ist schon sehr unübersichtlich.

Otto123

Du kannst einfach eine VCCU definieren und den IO zuordnen. Dann sind die Meldungen weg.
Viele Grüße aus Leipzig  ⇉  nächster Stammtisch an der Lindennaundorfer Mühle
RaspberryPi B B+ B2 B3 B3+ ZeroW,HMLAN,HMUART,Homematic,Fritz!Box 7590,WRT3200ACS-OpenWrt,Sonos,VU+,Arduino nano,ESP8266,MQTT,Zigbee,deconz

LuckyDay

ZitatDeshalb die Fehlermeldung. Und muss ich mit diesen Fehlern leben, solange ich mich in dieser Umgebung befinde?

wie schon min 1 Mio geschrieben --> vccu , die würde es auffangen
aber wer nicht hören will seit Jahren  :D ;) ;) ;) ;)

UweUwe

Deshalb bin ich ja unruhig: die fängt es leider nicht auf, die VCCU.
Ich habe eine VCCU names virtialCCU konfiguriert und trotzdem die Fehler, ich hab noch 2 RPIs im Einsatz, alle haben VCCUs. Mein aller erster vor 5 Jahren hatte keine VCCU.

hier die Fehler
2019.03.01 22:19:58 3: myHmUART: Unknown code A1037A0010706575D43AC00040000000000::-30:myHmUART, help me!
2019.03.01 22:19:58 2: CUL_HM HM_5D43AC attack:011210595D43AC00040000000000,011210595D43AC00040000000000:10706575D43AC00040000000000
2019.03.01 22:19:58 2: CUL_HM HM_5D43AC attack:011210595D43AC00040000000000,011210595D43AC00040000000000:10706575D43AC00040000000000
2019.03.01 22:19:58 3: myHmUART: Unknown code A1037A0010706575D43AC00040000000000::-29:myHmUART, help me!
2019.03.01 22:20:00 3: myHmUART: Unknown code A0D2F84105FEB7D07065706010800::-59:myHmUART, help me
!

hier die VCCU:

Save config
CUL_HM
Homematic
LOGGING
Unsorted
icoEverything Everything
Logfile
Commandref
Remote doc
Edit files
Select style
Event monitor

Internals:
   CFGFN     
   DEF        121059
   FUUID      5c799d75-f33f-813e-c50a-fc485cbf26d7514d
   IODev     
   NAME       virtualCCU
   NOTIFYDEV  global
   NR         164
   STATE      myHmUART:UAS,
   TYPE       CUL_HM
   assignedIOs myHmUART
   channel_01 virtualCCU_Btn1
   channel_02 virtualCCU_Btn2
   channel_03 virtualCCU_Btn3
   channel_04 virtualCCU_Btn4
   channel_05 virtualCCU_Btn5
   channel_06 virtualCCU_Btn6
   channel_07 virtualCCU_Btn7
   channel_08 virtualCCU_Btn8
   channel_09 virtualCCU_Btn9
   channel_0A virtualCCU_Btn10
   Helper:
     DBLOG:
       IOopen:
         DBLogging:
           TIME       1551475205.94583
           VALUE      0
       state:
         DBLogging:
           TIME       1551475205.94583
           VALUE      myHmUART:UAS,
   READINGS:
     2019-03-01 22:20:05   IOopen          0
     2019-03-01 22:20:05   state           myHmUART:UAS,
   helper:
     HM_CMDNR   144
     mId        FFF0
     regLst     ,0
     rxType     1
     expert:
       def        1
       det        0
       raw        1
       tpl        0
     io:
       newChn     +121059,00,00,00
       prefIO     
       rxt        0
       vccu       virtualCCU
       ioList:
       p:
         121059
         00
         00
         00
     mRssi:
       mNo       
     prt:
       bErr       0
       sProc      0
       rspWait:
     q:
       qReqConf   
       qReqStat   
     role:
       dev        1
       vrt        1
     rssi:
     shadowReg:
     tmpl:
Attributes:
   IOList     myHMUART
   IOgrp      virtualCCU
   expert     2_raw
   model      CCU-FHEM
   subType    virtual
   webCmd     virtual:update



Otto123

#6
IOList falsch -> myHMUART
ZitatmyHmUART: Unknown code ...
Auch hier sichtbar -> STATE      myHmUART:UAS,
Sie? bemerkt einen IO aber leider unassigned  ;D
Viele Grüße aus Leipzig  ⇉  nächster Stammtisch an der Lindennaundorfer Mühle
RaspberryPi B B+ B2 B3 B3+ ZeroW,HMLAN,HMUART,Homematic,Fritz!Box 7590,WRT3200ACS-OpenWrt,Sonos,VU+,Arduino nano,ESP8266,MQTT,Zigbee,deconz

UweUwe

Toll, ich habs auch jetzt gesehen, Danke. Hab ein schlechtes Gewissen.
Und die Fehlermeldungen scheinen auch weg zu sein.

Darf ich noch eine späte Frage stellen?
Hab gerade das erste Homematic device für dieses FHEM angelernt.
Ich suche nach den Reading PairedTo und  r_parCentral

internals:
   CFGFN     
   DEF        5D43AC
   FUUID      5c79a134-f33f-813e-6582-3585706d1ce3d911
   IODev      myHmUART
   LASTInputDev myHmUART
   MSGCNT     15
   NAME       HM_5D43AC
   NOTIFYDEV  global
   NR         214
   STATE      T: 25.4 H: 42
   TYPE       CUL_HM
   lastMsg    No:15 - t:70 s:5D43AC d:000000 00FE2A
   myHmUART_MSGCNT 15
   myHmUART_RAWMSG 0500001D1586705D43AC00000000FE2A
   myHmUART_RSSI -29
   myHmUART_TIME 2019-03-01 22:37:31
   protCmdDel 12
   protCmdPend 4 CMDs pending
   protErrIoAttack 10 last_at:2019-03-01 22:19:58
   protErrIoId_070657 10 last_at:2019-03-01 22:19:58
   protLastRcv 2019-03-01 22:37:31
   protRcv    13 last_at:2019-03-01 22:37:31
   protResnd  6 last_at:2019-03-01 22:37:37
   protResndFail 1 last_at:2019-03-01 22:20:03
   protSnd    7 last_at:2019-03-01 22:37:31
   protState  CMDs_pending
   rssi_at_myHmUART cnt:15 min:-44 max:-24 avg:-31.33 lst:-29
   Helper:
     DBLOG:
       Activity:
         DBLogging:
           TIME       1551475991.44034
           VALUE      alive
       D-firmware:
         DBLogging:
           TIME       1551475991.44034
           VALUE      1.3
       D-serialNr:
         DBLogging:
           TIME       1551475991.44034
           VALUE      OEQ1016948
       battery:
         DBLogging:
           TIME       1551476251.47708
           VALUE      ok
       humidity:
         DBLogging:
           TIME       1551476251.47708
           VALUE      42
       sabotageAttackId_ErrIoId_070657:
         DBLogging:
           TIME       1551475297.46654
           VALUE       cnt:9
       sabotageAttack_ErrIoAttack cnt:
         DBLogging:
           TIME       1551475297.46654
           VALUE      9
       state:
         DBLogging:
           TIME       1551476251.47708
           VALUE      T: 25.4 H: 42
       temperature:
         DBLogging:
           TIME       1551476251.47708
           VALUE      25.4
   READINGS:
     2019-03-01 22:33:11   Activity        alive
     2019-03-01 22:33:11   D-firmware      1.3
     2019-03-01 22:33:11   D-serialNr      OEQ1016948
     2019-03-01 22:37:31   battery         ok
     2019-03-01 22:37:31   humidity        42
     2019-03-01 22:21:37   sabotageAttackId_ErrIoId_070657  cnt:9
     2019-03-01 22:21:37   sabotageAttack_ErrIoAttack cnt 9
     2019-03-01 22:37:31   state           T: 25.4 H: 42
     2019-03-01 22:37:31   temperature     25.4
   cmdStack:
     ++A0011210595D43AC00040000000000
     ++A0011210595D43AC0103
     ++A0011210595D43AC00040000000000
     ++A0011210595D43AC0103
   helper:
     HM_CMDNR   22
     cSnd       011210595D43AC00040000000000,011210595D43AC00040000000000
     getCfgListNo
     mId        003D
     regLst     ,0
     rxType     140
     supp_Pair_Rep 0
     expert:
       def        1
       det        0
       raw        1
       tpl        0
     io:
       newChn     +5D43AC,02,00,00
       nextSend   1551476251.5695
       prefIO     
       rxt        2
       vccu       
       p:
         5D43AC
         00
         00
         00
     mRssi:
       mNo        15
       io:
         myHmUART:
           -21
           -21
     prt:
       bErr       0
       sProc      2
       wuReSent   4
     q:
       qReqConf   
       qReqStat   
     role:
       chn        1
       dev        1
     rssi:
       at_myHmUART:
         avg        -31.3333333333333
         cnt        15
         lst        -29
         max        -24
         min        -44
     shadowReg:
     tmpl:
Attributes:
   IODev      myHmUART
   actCycle   000:10
   actStatus  alive
   autoReadReg 4_reqStatus
   expert     2_raw
   firmware   1.3
   model      HM-WDS10-TH-O
   room       CUL_HM
   serialNr   OEQ1016948
   subType    THSensor
Gibts di bei diesem device nicht?


LuckyDay

model      HM-WDS10-TH-O

protState  CMDs_pending


Knöpfchen drücken --> ist doch ein Batterie Device

UweUwe

Ich sag ja nichts mehr, siehe VCCU, mein Fehler :-[ :-[ :-[.
Aber ich drücke schon die ganze Zeit das "Knöpfchen..

Otto123

sabotageAttack_ErrIoAttack cnt 9
Ist der schon gepairt? Mit einer anderen hmId?
Viele Grüße aus Leipzig  ⇉  nächster Stammtisch an der Lindennaundorfer Mühle
RaspberryPi B B+ B2 B3 B3+ ZeroW,HMLAN,HMUART,Homematic,Fritz!Box 7590,WRT3200ACS-OpenWrt,Sonos,VU+,Arduino nano,ESP8266,MQTT,Zigbee,deconz

UweUwe

nagelneu, heute auf der Kiste genommen..
und auch reset auf Werkseinstellungen..


Otto123

Ich habe die Erfahrung gemacht: Beim Pairen nur eine Homematic Zentrale aktiv haben.
Ergo bei der anderen Installation den IO auf closed setzen.
Viele Grüße aus Leipzig  ⇉  nächster Stammtisch an der Lindennaundorfer Mühle
RaspberryPi B B+ B2 B3 B3+ ZeroW,HMLAN,HMUART,Homematic,Fritz!Box 7590,WRT3200ACS-OpenWrt,Sonos,VU+,Arduino nano,ESP8266,MQTT,Zigbee,deconz

UweUwe

Hallo Otto,
hat geklappt, hab nochmals Werkseinstellungen, pairen etc..
Und jetzt ganz stolz:
PairedTo           0x121059     
R-pairCentral     0x121059
2019-03-01 23:00:54


Merci , danke, bis bald  8) 8) 8) 8)  :) :) ;)
Kölle Alav