Hauptmenü

Schaltet das doif so nun aus?

Begonnen von Wasserwerk33, 22 April 2019, 21:28:33

Vorheriges Thema - Nächstes Thema

Otto123

Moin,

das hier ist Deine Bedingung für Einschalten mit Hysterese + 2
([LaCrosse_23:temperature] > ([Ole_Luefter_automatik:desired] + 2))
und das hier müsste Deine Bedingung für Ausschalten ohne Hysterese sein:
([LaCrosse_0C:temperature] < [Ole_Luefter_automatik:desired]))
Allerdings steht da der falsche Temp Fühler drin?

Gruß Otto
Viele Grüße aus Leipzig  ⇉  nächster Stammtisch an der Lindennaundorfer Mühle

aktives Mitglied des FHEM e.V. (Technik)

Wasserwerk33

An alle.
Super Danke für die Hilfe.
System läuft super.

Schönes weiter schwitzen Büsche ich euch  ;)