[gelöst]Port 8084 ist nicht ansprechbar

Begonnen von ThorHoff, 07 Oktober 2019, 16:15:57

Vorheriges Thema - Nächstes Thema

ThorHoff

Hallo,

nach einigen Monaten Betrieb von FHEM wollte ich für mein Handy den Port 8084 öffnen;
Nach meinem Verständnis sollte der von Anfang an beim Start der FHEM Installation zur Verfügung stehen;
Ist aber bei mir nicht gewesen;

Nun habe ich nachträglich

Zitatdefine WEBphone FHEMWEB 8084

definiert:

und im logfile steht auch:

WEBphone: port 8084 opened


Aber bei Eingabe von

http://192.168.2.120:8084/fhem

findet er den Port nicht;

Hat jemand bitte einen Tip ?

Grüße
Thorsten
Raspi3b+/ raspi 4b
Signalduino/conbee II/Duofern/HMIP-USB
FHEM/Somfy/Rademacher/HM/HMIP (piVCCU)/Zigbee

Beta-User

Seit einiger Zeit (seit featurelevel 5.9 ?) wird FHEM mit f18 als default ausgeliefert, da sind getrennter FHEMWEB-Instanzen für andere Bildschirmformate nicht mehr zwingend und daher ausgebaut.

Bist du denn im selben Subnetz? Sonst ist es vermutlich "allowed", das dich nicht reinläßt...
Server: HP-elitedesk@Debian 12, aktuelles FHEM@ConfigDB | CUL_HM (VCCU) | MQTT2: ZigBee2mqtt, MiLight@ESP-GW, BT@OpenMQTTGw | ZWave | SIGNALduino | MapleCUN | RHASSPY
svn: u.a Weekday-&RandomTimer, Twilight,  div. attrTemplate-files, MySensors

MadMax-FHEM

#2
Es fehlt am Ende des define 'global'...
...also meine Vermutung...

define Webphone FHEMWEB 8084 global

EDIT: aber wie Beta-User schon geschrieben hat sollte das eigentlich unnötig sein...

Gruß, Joachim
FHEM PI3B+ Bullseye: HM-CFG-USB, 40x HM, ZWave-USB, 13x ZWave, EnOcean-PI, 15x EnOcean, HUE/deCONZ, CO2, ESP-Multisensor, Shelly, alexa-fhem, ...
FHEM PI2 Buster: HM-CFG-USB, 25x HM, ZWave-USB, 4x ZWave, EnOcean-PI, 3x EnOcean, Shelly, ha-bridge, ...
FHEM PI3 Buster (Test)

ThorHoff

#3
Hallo,



Jetzt geht es.

es war doch tatsächlich das global am Ende, was fehlte

Vielen Dank für die Hilfe

Thorsten
Raspi3b+/ raspi 4b
Signalduino/conbee II/Duofern/HMIP-USB
FHEM/Somfy/Rademacher/HM/HMIP (piVCCU)/Zigbee