Readings fehlen Bewegungsmelder Homematic HM-Sen-MDIR-WM55

Begonnen von speed, 06 März 2020, 21:02:53

Vorheriges Thema - Nächstes Thema

speed

Hallo ,
wenn ich von meiner CCU3 (RaspiMatic) die Homematic HM-Sen-MDIR-WM55 importiere erhalte ich alle Readings die brauche, bis auf eines  ;D
Das Reading Motion.. naja nur ohne das ist ein Bewegungsmelder nicht wirklich brauchbar.
Hier die Readings die ich bekomme :
R-3.AES_ACTIVE
0
2020-03-06 20:52:09
R-3.BRIGHTNESS_FILTER
7
2020-03-06 20:52:09
R-3.CAPTURE_WITHIN_INTERVAL
1
2020-03-06 20:52:09
R-3.EVENT_FILTER_NUMBER
1
2020-03-06 20:52:09
R-3.EVENT_FILTER_PERIOD
1.000000
2020-03-06 20:52:09
R-3.LED_ONTIME
0.000000
2020-03-06 20:52:09
R-3.MIN_INTERVAL
2
2020-03-06 20:52:09
R-3.TRANSMIT_TRY_MAX
3
2020-03-06 20:52:09

Habe dieses Problem aber nur mit diesem Typ von Homematic, mit anderen keine Problem.
Nachdem ich jetzt seit Tagen suche und Goggle und nichts finde, frage ich einfach mal.
Vielleicht hat ja einer eine Idee.
Danke
speed

speed

Hat wirklich keiner eine Idee ?
Habe das gerade noch mal versucht, leider gleiches Ergebnis.
Warum  habe ich kein Reading "Motion" ?? :-[
speed

loescher

Ein "list" wäre hilfreich...  ;)
Evtl. stimmt dein ccureadingsfilter nicht.
LG,
Stephan.

speed

Hallo Stefan,
danke für deine Hilfe, ja es war der ccureadingsfilter.
Manchmal sieht man vor lauter Bäumen den Wald nicht.
Danke
speed