Homematic Rolladentaster nicht erkannt

Begonnen von dudngretl, 13 August 2020, 17:18:58

Vorheriges Thema - Nächstes Thema

dudngretl

Hallo Leute,

ich habe schon ein paar Rolladentaster und eine Steckdose mit FHEM in Betrieb.
Dies hatte ich vor gut 1 Jahr ca. gemacht.

Nun habe ich einen weiteren Rolladentaster (nicht IO) gekauft und auch angeschlossen.
Am Taster selber kann ich das Rollo steuern, jedoch bekomme ich es nicht in FHEM integriert.

Ich befürchte es ist irgend ein dummer "Anfängerfehler"...

Was habe ich gemacht:
1) set CUL1 hmPairForSec 600
2) dann am taster die konfigaste gedrückt dass es blinkt

nun finde ich den in FHEM aber nirgends, ich bin mir sicher damals ging da so...

Ich sehe im LOG nur das:
CUL1: Unknown code A0D2D84106F6DC800000006015F30::-71:CUL1, help me!


Ein List für CUL1 gibt mir:


Internals:
   CMDS       ABbCeFGhiKkLlMmNRTtUuVWXxYZ
   CUL1_MSGCNT 46
   CUL1_TIME  2020-08-13 17:21:27
   Clients    :CUL_HM:HMS:CUL_IR:STACKABLE_CC:TSSTACKED:STACKABLE:
   DEF        /dev/ttyACM0@38400 1234
   DeviceName /dev/ttyACM0@38400
   FD         15
   FHTID      1234
   FUUID      5cd67b2d-f33f-97d4-6ab8-fdf3ebf1ee4706a5
   NAME       CUL1
   NR         43
   NR_CMD_LAST_H 3
   PARTIAL   
   RAWMSG     A141B845E6623410000008B957D000000000008E3FDE6
   RSSI       -87
   STATE      Initialized
   TYPE       CUL
   VERSION    V 1.67 CUL868
   initString X21
Ar
   MatchList:
     1:CUL_HM   ^A....................
     8:HMS      ^810e04....(1|5|9).a001
     D:CUL_IR   ^I............
     H:STACKABLE_CC ^\*
     M:TSSTACKED ^\*
     N:STACKABLE ^\*
   READINGS:
     2020-08-13 15:43:54   cmds             A B b C e F G h i K k L l M m N R T t U u V W X x Y Z
     2020-08-13 17:21:27   state           Initialized
   XMIT_TIME:
     1597326528.68691
     1597326532.12716
     1597326586.08164
   helper:
     672736:
       QUEUE:
Attributes:
   hmId       F11234
   rfmode     HomeMatic
   verbose    3


Könnt ihr mir evtl. bitte weiterhelfen?

Danke Frank

frank

list TYPE=CUL_HM
da sollte was zu finden sein.
FHEM: 6.0(SVN) => Pi3(buster)
IO: CUL433|CUL868|HMLAN|HMUSB2|HMUART
CUL_HM: CC-TC|CC-VD|SEC-SD|SEC-SC|SEC-RHS|Sw1PBU-FM|Sw1-FM|Dim1TPBU-FM|Dim1T-FM|ES-PMSw1-Pl
IT: ITZ500|ITT1500|ITR1500|GRR3500
WebUI [HMdeviceTools.js (hm.js)]: https://forum.fhem.de/index.php/topic,106959.0.html

dudngretl

Ja, hier finde ich auch was, ich meine aber dass sind alles die, die ich schon drin hatte:

ActionDetector
Rollladen_FridaZimmer
Rollladen_PinkZimmer
Rollladen_Schlafzimmer
Rollladen_Wohnen
Steckdose
Steckdose_SenF
Steckdose_SenI
Steckdose_SenPwr
Steckdose_SenU
Steckdose_Sw
TasterSteckdose
TasterSteckdose_Btn_01
TasterSteckdose_Btn_02
Verbrauchsmessung


Ich müsste doch irgendwo den neuen RolloSchalter finden??

MadMax-FHEM

autocreate ist aber defined und active!!?

Gruß, Joachim
FHEM PI3B+ Bullseye: HM-CFG-USB, 40x HM, ZWave-USB, 13x ZWave, EnOcean-PI, 15x EnOcean, HUE/deCONZ, CO2, ESP-Multisensor, Shelly, alexa-fhem, ...
FHEM PI2 Buster: HM-CFG-USB, 25x HM, ZWave-USB, 4x ZWave, EnOcean-PI, 3x EnOcean, Shelly, ha-bridge, ...
FHEM PI3 Buster (Test)

dudngretl

Ich würden sagen ja, oder?

Internals:
   FUUID      5cd67b29-f33f-97d4-f3eb-0f258eb0b6d112c2
   NAME       autocreate
   NOTIFYDEV  global
   NR         17
   NTFY_ORDER 50-autocreate
   STATE      active
   TYPE       autocreate
Attributes:
   autosave   1
   filelog    ./log/%NAME-%Y.log
   room       System

dudngretl

Jetzt habe ich es zum Teil hinbekommen, zumindest taucht er nun auf :-)
Leider passt was nicht, ich kann ihn nicht steuern "missing act":


Save config
Tablet-UI
Anwesenheit
Aussen
BMA
Bügelzimmer
CUL_HM
FritzBox
HomeMatic
Logfiles
Rollladen
Sensoren
System
Text2Speech
Unsorted
Wohnzimmer
icoEverything Everything
Logfile
Commandref
Remote doc
Edit files
Select style
Event monitor
Internals:
   CFGFN     
   CUL1_MSGCNT 1
   CUL1_RAWMSG A1A2E84006F6DC80000002B006A5145513130353335303030010100::-77:CUL1
   CUL1_RSSI  -77
   CUL1_TIME  2020-08-13 19:35:47
   DEF        6F6DC8
   FUUID      5f3579f3-f33f-97d4-a5fb-de77a434616a9d11
   IODev      CUL1
   LASTInputDev CUL1
   MSGCNT     1
   NAME       Rollladen_Kueche
   NOTIFYDEV  global
   NR         281
   STATE      MISSING ACK
   TYPE       CUL_HM
   chanNo     01
   lastMsg    No:2E - t:00 s:6F6DC8 d:000000 2B006A5145513130353335303030010100
   protCmdDel 15
   protLastRcv 2020-08-13 19:35:47
   protRcv    2 last_at:2020-08-13 19:35:47
   protResnd  9 last_at:2020-08-13 19:44:17
   protResndFail 3 last_at:2020-08-13 19:44:23
   protSnd    3 last_at:2020-08-13 19:44:02
   protState  CMDs_done_Errors:1
   rssi_at_CUL1 cnt:2 min:-77 max:-77 avg:-77 lst:-77
   READINGS:
     2020-08-13 19:35:47   D-firmware      2.11
     2020-08-13 19:35:47   D-serialNr      QEQ1053500
     2020-08-13 19:38:17   level           set_10
     2020-08-13 19:44:23   state           MISSING ACK
   helper:
     HM_CMDNR   49
     cSnd       11F112346F6DC80201000000,11F112346F6DC80201C80000
     dlvl       C8
     dlvlCmd    ++A011F112346F6DC80201C80000
     mId        0005
     peerFriend peerSens,peerVirt
     peerOpt    3:blindActuator
     regLst     0,1,3p
     rxType     1
     supp_Pair_Rep 0
     expert:
       def        1
       det        0
       raw        1
       tpl        0
     io:
       newChn     +6F6DC8,00,00,00
       nextSend   1597340147.1691
       prefIO     
       rxt        0
       vccu       
       p:
         6F6DC8
         00
         00
         00
     mRssi:
       mNo        2E
       io:
         CUL1:
           -75
           -75
     prt:
       bErr       0
       sProc      0
     q:
       qReqConf   00
       qReqStat   00
     role:
       chn        1
       dev        1
       prs        1
     rssi:
       at_CUL1:
         avg        -77
         cnt        2
         lst        -77
         max        -77
         min        -77
     tmpl:
Attributes:
   IODev      CUL1
   autoReadReg 4_reqStatus
   expert     2_raw
   firmware   2.11
   model      HM-LC-BL1PBU-FM
   room       HomeMatic
   serialNr   QEQ1053500
   subType    blindActuator
   webCmd     statusRequest:toggleDir:on:off:up:down:stop


Könntet ihr mir hier evtl. weiterhelfen?

Otto123

Zitat von: dudngretl am 13 August 2020, 19:46:31
Könntet ihr mir hier evtl. weiterhelfen?
Du musst das Teil pairen / anlernen  :o
Wenn Du Glück hast so, es ist ein CUL  :o
set CUL1 hmPairSerial QEQ1053500 2x mal mit Abstand ausführen :)
Viele Grüße aus Leipzig  ⇉  nächster Stammtisch an der Lindennaundorfer Mühle
RaspberryPi B B+ B2 B3 B3+ ZeroW,HMLAN,HMUART,Homematic,Fritz!Box 7590,WRT3200ACS-OpenWrt,Sonos,VU+,Arduino nano,ESP8266,MQTT,Zigbee,deconz

dudngretl

ok, ich habe den Befehl zweimal gemacht mit Abstand dazwischen.
Leider steht immer noch Missing ACK da...

Das hier bekomme ich bei get hm configCheck:

configCheck done:

missing register list
    Rollladen_Kueche: RegL_00.,RegL_01.

peer list incomplete. Use getConfig to read it.
    incomplete: Rollladen_Kueche:

trigger sent to undefined device
    triggerUndefined: TasterSteckdose_Btn_02:F11234

PairedTo missing/unknown
    Rollladen_Kueche

dudngretl

Irgendeine Idee oder sollte ich neu den Taster drücken und nochmal mit set CUL_0 hmPairForSec  versuchen?

Otto123

Wer ist CUL_0 ?  :o

Ich kann nur sagen:mit Geduld versuchen zu pairen.
clear msgevents zwischendurch machen.
Ruhe bewahren.

hmPairForSec probieren configtaster drücken.
Viele Grüße aus Leipzig  ⇉  nächster Stammtisch an der Lindennaundorfer Mühle
RaspberryPi B B+ B2 B3 B3+ ZeroW,HMLAN,HMUART,Homematic,Fritz!Box 7590,WRT3200ACS-OpenWrt,Sonos,VU+,Arduino nano,ESP8266,MQTT,Zigbee,deconz

dudngretl

Sorry, meinte CUL_1  ::)

Habe es noch zwei mal versucht, nun kann ich über FHEM den Rollo steuern, das einzige ist nun dass er wenn ich runter drücke  rauf fährt und anders rum.
Also bei den anderen Zimmern ist off=rollo unten.
Hier nun off=rollo oben.

Muss ich den Schalter anders rum anschließen oder geht das über die FHEM auch?

Otto123

Zitat von: dudngretl am 13 August 2020, 22:44:58
Sorry, meinte CUL_1  ::)
Muss ich den Schalter anders rum anschließen oder geht das über die FHEM auch?
Oben stand in deinem list CUL1  :'(
Ich würde den Schalter anders anschließen, -> zwei Kabel tauschen!  ;) Ist wesentlich einfacher als ein Leben lang mit "verwurschteltem" Schalter.

Gruß Otto
Viele Grüße aus Leipzig  ⇉  nächster Stammtisch an der Lindennaundorfer Mühle
RaspberryPi B B+ B2 B3 B3+ ZeroW,HMLAN,HMUART,Homematic,Fritz!Box 7590,WRT3200ACS-OpenWrt,Sonos,VU+,Arduino nano,ESP8266,MQTT,Zigbee,deconz

Pfriemler

Fast - anders anschließen und dazu den Aktor um 180 Grad drehen, damit auch die lokale Bedienhaptik wieder stimmt...

"Änd're nie in fhem.cfg, denn das tut hier allen weh!" *** Wheezy@Raspi(3), HMWLAN+HMUART, CUL868(SlowRF) für FHT+KS+FS20, miniCUL433, Rademacher DuoFern *** "... kaum macht man es richtig, funktioniert es ..."

dudngretl

Topp, danke - das war's.
Gedreht und die beiden mittleren Kabel getauscht.

Grüsse