Shelly-Device per URL aus FHEM heraus ansteuern

Begonnen von uron, 30 September 2020, 10:05:42

Vorheriges Thema - Nächstes Thema

uron

Nun bastele ich schon eine Zeit an einem Befehl, einen Shelly 2.5 im Shuttemode per Url anzusteuern - will aber nicht klappen. Habe sicher ein Syntaxproblem, das ich aber nicht lösen kann:
Ich möchte beispielhaft einen Rolladen zu einem festgelegten Zeitpunkt schließen.
Im Browser löse ich mit der Url http://192.168.x.xxx/roller/0?go=close das Schließen aus.

Will ich das nun per FHEM mit
define RolladentestZU at 8:49 http://192.168.x.xxx/roller/0?go=close steuern, klappt es nicht.
Wo liegt mein Problem?

Mir ist klar, dass ich die Steuerung auch über das WebUI des Shelly festlegen kann, das sollte doch aber auch über FHEM funktionieren!?
RasPi-FHEM  FHEMobile  CUL  FS20-, HM-, Intertechno-, AVM- und Shelly-Aktoren, Vitoconnect 100, Vitocal 200-S, Optolink, FTUI auf iPad, FTUI auf iPhone, Stromzähler von Powerfox, Wechselrichter Growatt MIN 4600 TL-XH, RasPi-ioBroker

Wernieman

FHEM weiß mit Deinem http Aufruf nichts anzufangen ..

also entweder über die HttpUtils https://wiki.fhem.de/wiki/HttpUtils
Oder über wget/curl, also über ein Scipt-Aufruf http://heinz-otto.blogspot.com/2018/02/in-fhem-externe-programme-aufrufen.html

(btw: Mal wieder Dank an Otto zu seinr guten Doku ...)
- Bitte um Input für Output
- When there is a Shell, there is a Way
- Wann war Dein letztes Backup?

Wie man Fragen stellt: https://tty1.net/smart-questions_de.html

MadMax-FHEM

Warum nutzt du nicht das Shelly-Modul!?

EDIT: https://forum.fhem.de/index.php/topic,93251.msg858824.html#msg858824

Oder bindest per mqtt ein!?

EDIT: https://wiki.fhem.de/wiki/Shelly-Aktoren

Und schaust dir dann evtl. mal ASC: Auto Shutters Control an!?

EDIT: https://wiki.fhem.de/wiki/AutoShuttersControl

Gruß, Joachim
FHEM PI3B+ Bullseye: HM-CFG-USB, 40x HM, ZWave-USB, 13x ZWave, EnOcean-PI, 15x EnOcean, HUE/deCONZ, CO2, ESP-Multisensor, Shelly, alexa-fhem, ...
FHEM PI2 Buster: HM-CFG-USB, 25x HM, ZWave-USB, 4x ZWave, EnOcean-PI, 3x EnOcean, Shelly, ha-bridge, ...
FHEM PI3 Buster (Test)

uron

Das war es!
Ich hatte zwar das Shelly-Modul im define-Befehl, aber dort nicht 'model' und 'mode' definiert.
Nun klappt es auch mir dem Befehl "set .... closed".

Vielen Dank für die einfache und schnelle Erläuterung  :)
RasPi-FHEM  FHEMobile  CUL  FS20-, HM-, Intertechno-, AVM- und Shelly-Aktoren, Vitoconnect 100, Vitocal 200-S, Optolink, FTUI auf iPad, FTUI auf iPhone, Stromzähler von Powerfox, Wechselrichter Growatt MIN 4600 TL-XH, RasPi-ioBroker