[Gelöst] Mehrere DOIFS zu einem vereinen?

Begonnen von Kuehnhackel, 03 Januar 2021, 15:08:14

Vorheriges Thema - Nächstes Thema

amenomade

Einfach die Zustände (cmdx / cmdx_x) beobachten. Wer der Zustand sich ändert, hast Du im Reading Device, welches Device die Zustandsänderung ausgelöst hat, und in einem "e_....." Reading genau welches Event.

Da Du jetzt unterschiedliche Lux Werte in Bedingung 1 (1100) und Bedingung 2 hast (50), kann eine Illuminance von z.B. 60 dazu führen, dass er cmd_2 überspringt, und direkt auf DOELSE geht (aus). Dann wird die Illuminance kleiner als 50 und er springt wieder auf cmd_2
Pi 3B, Alexa, CUL868+Selbstbau 1/2λ-Dipol-Antenne, USB Optolink / Vitotronic, Debmatic und HM / HmIP Komponenten, Rademacher Duofern Jalousien, Fritz!Dect Thermostaten, Proteus

Kuehnhackel

Im Augenblick befinde sich das DOIF in cmd_2, reagiert aber nicht mehr:

Hier ein Readingslist
define LUX_Kueche DOIF (["^MQTT2_DVES_BF00E2$:^Data:.D3D5DE"] and [?16:30-21:30] and [?Lux_Dachboden:BH1750_Illuminance]< 1100 ) \
   (set H801_Kueche pct 100) \
   (set H801_Kueche pct 50) \
DOELSEIF  ([16:30-21:30] and [Lux_Dachboden:BH1750_Illuminance]< 50 and [$SELF:cmd] ne "1.1") \
   (set H801_Kueche pct 50) \
DOELSEIF (["^MQTT2_DVES_BF00E2$:^Data:.D3D5DE"] and [?21:31-16:29] and [?Lux_Dachboden:BH1750_Illuminance]< 1100) \
   (set H801_Kueche pct 50) \
   (set H801_Kueche off) \
DOELSE (set H801_Kueche off)
attr LUX_Kueche do resetwait
attr LUX_Kueche room Küche
attr LUX_Kueche wait 0,300:0:0,300:0

setstate LUX_Kueche cmd_2
setstate LUX_Kueche 2021-01-04 17:47:44 Device Lux_Dachboden
setstate LUX_Kueche 2021-01-04 17:47:44 cmd 2
setstate LUX_Kueche 2021-01-04 17:47:44 cmd_event Lux_Dachboden
setstate LUX_Kueche 2021-01-04 17:47:44 cmd_nr 2
setstate LUX_Kueche 2021-01-04 17:47:44 e_Lux_Dachboden_BH1750_Illuminance 0
setstate LUX_Kueche 2021-01-04 16:47:26 mode enabled
setstate LUX_Kueche 2021-01-04 17:47:44 state cmd_2
setstate LUX_Kueche 2021-01-04 16:41:47 timer_01_c01 05.01.2021 16:30:00
setstate LUX_Kueche 2021-01-04 16:41:47 timer_02_c01 04.01.2021 21:30:00
setstate LUX_Kueche 2021-01-04 16:41:47 timer_03_c02 05.01.2021 16:30:00
setstate LUX_Kueche 2021-01-04 16:41:47 timer_04_c02 04.01.2021 21:30:00
setstate LUX_Kueche 2021-01-04 16:41:47 timer_05_c03 04.01.2021 21:31:00
setstate LUX_Kueche 2021-01-04 16:41:47 timer_06_c03 05.01.2021 16:29:00
setstate LUX_Kueche 2021-01-04 15:40:10 timer_07_c04 05.01.2021 09:30:00
setstate LUX_Kueche 2021-01-04 15:40:10 timer_08_c04 04.01.2021 16:29:00
setstate LUX_Kueche 2021-01-04 17:17:44 wait_timer no timer


:-X  ::) :P

amenomade

"Reagiert nicht mehr" => Auch bei einer Bewegung?
Pi 3B, Alexa, CUL868+Selbstbau 1/2λ-Dipol-Antenne, USB Optolink / Vitotronic, Debmatic und HM / HmIP Komponenten, Rademacher Duofern Jalousien, Fritz!Dect Thermostaten, Proteus

Kuehnhackel

Ja.

Aber wir machen jetzt zunächst einen neuen MQTT Thread auf.

Siehe auch "alten Thread".