OBIS - interval funktioniert nicht mehr

Begonnen von patmen, 15 Juni 2021, 18:51:23

Vorheriges Thema - Nächstes Thema

patmen

Moin,

ich habe ein interessantes Phänomen nach einem Stromausfall gestern.

Das OBIS Modul hat seitdem ein Reading
total_consumption.00 statt
total_consumption
und der Wert Interval zum Update der Werte hat keinerlei Wirkung mehr.

Wenn ich manuell get <OBIS> update mache bekomme ich in total_consumption.00 auch neue Werte.

Ich gehe davon aus, dass ich nach dem letzten Update nicht neu gestartet habe und dass diese Regression deshalb nun auftritt.

Ist dazu etwas bekannt, oder bin ich der Einzige mit dem Problem?

Gibt es einen einfachen Workaround?

MfG

patmen

Das Problem hat sich gefunden. Das OBIS hat ein Update erfahren und gestern durch den zwangsweise Neustart hat sich das Problem manifestiert.

Es gibt also eine Regression in OBIS.

Ein Restore einer Version vom 16.05.2021 hat alles wieder heil gemacht.

Chris46

Pollmode aktivieren wäre die zukunftfähige Lösung. 😉

patmen

Danke.

Dann hat sich das default Verhalten geändert. Wenn ich mit der alten Version pollmode on setze, tut sich auch nichts mehr.

Scheinen auch einige Parameter hinzugekommen zu sein.

extChannels off scheint notwendig zu sein, um aus dem total_consumption.00 wieder ein total_consumption zu machen.