DOIF funktioniert nicht

Begonnen von Matthias182, 21 Juli 2022, 06:40:48

Vorheriges Thema - Nächstes Thema

Matthias182

Hallo zusammen,

ich stehe leider gerade etwas auf dem Schlauch. Ich versuche ein DOIF einzusetzen, um meine Wohnraumlüftung ein wenig intelligenter zu machen und scheitere damit. Die Syntax wird von FHEM akzeptiert, aber die Bedingung wird scheinbar nie erfüllt, obwohl aus meiner Sicht die Readings die "richtigen" Werte haben. Das Ganze sieht so aus:



Internals:
   CFGFN     
   DEF        ([Heizung:Aussentemperatur] <18 and [Jahreszeit:state] eq "Sommer")
(set Lueftung dim 60)
DOELSEIF ([Heizung:Aussentemperatur] >18 and [Jahreszeit:state] eq "Sommer")
(set Lueftung dim 0)
   FUUID      62bd5224-f33f-9c6a-1de0-4d7bb902cc5b5c60
   MODEL      FHEM
   NAME       Lueftungssteuerung
   NOTIFYDEV  global,Jahreszeit,Heizung
   NR         2844
   NTFY_ORDER 50-Lueftungssteuerung
   STATE      initialized
   TYPE       DOIF
   VERSION    26020 2022-05-03 16:28:02
   READINGS:
     2022-07-21 06:38:02   Device          Heizung
     2022-07-18 07:05:52   cmd             0
     2022-07-21 06:38:02   e_Heizung_Aussentemperatur 19.8
     2022-07-18 07:05:52   mode            enabled
     2022-07-18 07:05:52   state           initialized
   Regex:
     accu:
     collect:
     cond:
       Heizung:
         0:
           Aussentemperatur ^Heizung$:^Aussentemperatur:
         1:
           Aussentemperatur ^Heizung$:^Aussentemperatur:
       Jahreszeit:
         0:
           state      ^Jahreszeit$:^state:
         1:
           state      ^Jahreszeit$:^state:
   condition:
     0          ::ReadingValDoIf($hash,'Heizung','Aussentemperatur') <18 and ::ReadingValDoIf($hash,'Jahreszeit','state') eq "Sommer"
     1          ::ReadingValDoIf($hash,'Heizung','Aussentemperatur') >18 and ::ReadingValDoIf($hash,'Jahreszeit','state') eq "Sommer"
   do:
     0:
       0          set Lueftung dim 60
     1:
       0          set Lueftung dim 0
     2:
   helper:
     NOTIFYDEV  global,Jahreszeit,Heizung
     event      Aussentemperatur: 19.8
     globalinit 1
     last_timer 0
     sleeptimer -1
     triggerDev Heizung
     triggerEvents:
       Aussentemperatur: 19.8
     triggerEventsState:
       Aussentemperatur: 19.8
   internals:
   readings:
     all         Heizung:Aussentemperatur Jahreszeit:state
   trigger:
   uiState:
   uiTable:
Attributes:
   room       Dachboden


Könnt ihr mir helfen, wo mein Problem liegt?


Danke und Gruß
Matthias

Ralli

Mir fallen zwei Dinge ein:

1) wird überhaupt ein Event vom Device Heizung getriggert? Mache davon mal ein List. Das Device Jahreszeit ist wahrscheinlich statisch, daher kann du das auch mit [?Jahreszeit:state] definieren.
2) in der Referenz wird ein < oder > immer unmittelbar nach dem []-Device geschrieben - ob das eine Rolle spielt, wage ich aber zu bezweifeln.
Gruß,
Ralli

Proxmox 8.4 Cluster mit HP ED800G2i7, Intel NUC11TNHi7+NUC7i5BNH, virtualisiertes fhem 6.4 dev, virtualisierte RaspberryMatic (3.83.6.20250705) mit HB-RF-ETH 1.3.0 / RPI-RF-MOD, HM-LAN-GW (1.4.1) und HMW-GW, FRITZBOX 7490 (07.59), FBDECT, Siri und Alexa

Matthias182

Vielen Dank für die schnelle Antwort.

Hier das List der Heizung:

Internals:
   DEF        /dev/serial/by-id/usb-Silicon_Labs_CP2102_USB_to_UART_Bridge_Controller_0001-if00-port0 ./89_VCONTROL300_VScotHO1.cfg 180 300
   DeviceName /dev/serial/by-id/usb-Silicon_Labs_CP2102_USB_to_UART_Bridge_Controller_0001-if00-port0@4800,8,E,2
   FUUID      5eba285a-f33f-9c6a-9d5b-756576c196911b1b
   INTERVAL   180
   NAME       Heizung
   NR         24
   PROTOCOL   300
   STATE      defined
   TYPE       VCONTROL300
   UPDATESTATUS INACTIVE
   Helper:
     DBLOG:
       Abgastemperatur:
         DBLogging:
           TIME       1658380624.29921
           VALUE      30
       Aussentemperatur:
         DBLogging:
           TIME       1658380622.3485
           VALUE      20.5
       Aussentemperatur_Gedaempft:
         DBLogging:
           TIME       1658380623.50578
           VALUE      26
       Betriebsart:
         DBLogging:
           TIME       1658380624.50976
           VALUE      2
       Brennerlaufzeit:
         DBLogging:
           TIME       1658380624.61579
           VALUE      29813.57
       Brennerlaufzeit_Today:
         DBLogging:
           TIME       1658380624.65245
           VALUE      0.00
       Brennerlaufzeit_TodayStart:
         DBLogging:
           TIME       1658354522.6996
           VALUE      29813.57
       Brennerlaufzeit_Yesterday:
         DBLogging:
           TIME       1658354522.67745
           VALUE      0.00
       Brennerleistung:
         DBLogging:
           TIME       1658380622.25524
           VALUE      0
       Brennerstarts:
         DBLogging:
           TIME       1658380623.56123
           VALUE      26372
       Brennerstarts_Today:
         DBLogging:
           TIME       1658380623.61398
           VALUE      0.00
       Brennerstarts_TodayStart:
         DBLogging:
           TIME       1658354523.37674
           VALUE      26372.00
       Brennerstarts_Yesterday:
         DBLogging:
           TIME       1658354523.35483
           VALUE      0.00
       Brennerstatus:
         DBLogging:
           TIME       1658380622.53363
           VALUE      0
       Fehler01:
         DBLogging:
           TIME       1658380622.77451
           VALUE      00
       Fehler02:
         DBLogging:
           TIME       1658380623.44753
           VALUE      00
       Fehler03:
         DBLogging:
           TIME       1658380622.7105
           VALUE      00
       Fehler04:
         DBLogging:
           TIME       1658380622.47897
           VALUE      00
       Fehler05:
         DBLogging:
           TIME       1658380624.02106
           VALUE      00
       Fehler06:
         DBLogging:
           TIME       1658380623.33146
           VALUE      00
       Fehler07:
         DBLogging:
           TIME       1658380623.18736
           VALUE      00
       Fehler08:
         DBLogging:
           TIME       1658380622.19373
           VALUE      00
       Fehler09:
         DBLogging:
           TIME       1658380623.90211
           VALUE      00
       Fehler10:
         DBLogging:
           TIME       1658380621.7859
           VALUE      00
       Heizkennlinie_Neigung:
         DBLogging:
           TIME       1658380624.24969
           VALUE      1.4
       Heizkennlinie_Niveau:
         DBLogging:
           TIME       1658380623.05226
           VALUE      0
       Kesseltemperatur_Ist:
         DBLogging:
           TIME       1658380623.8472
           VALUE      29
       Kesseltemperatur_Soll:
         DBLogging:
           TIME       1658380624.43601
           VALUE      20
       Kollektortemperatur:
         DBLogging:
           TIME       1658380623.96017
           VALUE      29.3
       Modulation:
         DBLogging:
           TIME       1658380624.14593
           VALUE      0
       Nachladeunterdr�ckung:
         DBLogging:
           TIME       1658380621.62105
           VALUE      1
       Party_Raumtemperatur_Soll:
         DBLogging:
           TIME       1658380622.58912
           VALUE      20
       Partybetrieb_Status:
         DBLogging:
           TIME       1658380624.70016
           VALUE      0
       Raumtemperatur_Soll:
         DBLogging:
           TIME       1658380622.94021
           VALUE      22
       Red_Raumtemperatur_Soll:
         DBLogging:
           TIME       1658380621.72142
           VALUE      16
       Ruecklauftemperatur:
         DBLogging:
           TIME       1658380621.56862
           VALUE      29.75
       SolarSpeichertemperatur:
         DBLogging:
           TIME       1658380623.25084
           VALUE      41.9
       Solarleistung:
         DBLogging:
           TIME       1658380623.78225
           VALUE      37425
       Solarleistung_Today:
         DBLogging:
           TIME       1658380623.80057
           VALUE      0.00
       Solarleistung_TodayStart:
         DBLogging:
           TIME       1658354523.68261
           VALUE      37425.00
       Solarleistung_Yesterday:
         DBLogging:
           TIME       1658354523.63047
           VALUE      16.00
       Solarpumpe:
         DBLogging:
           TIME       1658380624.19524
           VALUE      0
       Solarstunden:
         DBLogging:
           TIME       1658380622.11976
           VALUE      8099
       Solarstunden_Today:
         DBLogging:
           TIME       1658380622.15534
           VALUE      0.00
       Solarstunden_TodayStart:
         DBLogging:
           TIME       1658354522.04331
           VALUE      8099.00
       Solarstunden_Yesterday:
         DBLogging:
           TIME       1658354521.98652
           VALUE      6.00
       Sparbetrieb_Status:
         DBLogging:
           TIME       1658380624.55392
           VALUE      0
       Speicherladepumpe_Status:
         DBLogging:
           TIME       1658380624.08694
           VALUE      0
       Stoerung:
         DBLogging:
           TIME       1658380622.01493
           VALUE      0
       Umschaltventil:
         DBLogging:
           TIME       1658380622.06416
           VALUE      1
       Umwaelzpumpe_intern_Leistung:
         DBLogging:
           TIME       1658380622.99649
           VALUE      40
       Umwaelzpumpe_intern_Status:
         DBLogging:
           TIME       1658380621.89896
           VALUE      1
       UpdateStatus:
         DBLogging:
           TIME       1658380624.73766
           VALUE      Inactive
       UpdateTime:
         DBLogging:
           TIME       1658380624.71834
           VALUE      2022-07-21_07:17:04
       Volumenstrom:
         DBLogging:
           TIME       1658380623.68421
           VALUE      15
       Vorlauftemperatur:
         DBLogging:
           TIME       1658380622.64765
           VALUE      0
       WW-Temp-Oben:
         DBLogging:
           TIME       1658380621.66977
           VALUE      60.7
       Warmwasserspeicher_Ist:
         DBLogging:
           TIME       1658380623.7639
           VALUE      60.7
       Warmwasserspeicher_Soll:
         DBLogging:
           TIME       1658380622.31549
           VALUE      40
       Zirkulationspumpe:
         DBLogging:
           TIME       1658380621.96565
           VALUE      0
       Zirkulationspumpe_Frequenz:
         DBLogging:
           TIME       1658380623.1164
           VALUE      1
       Zirkulationspumpe_Zeit:
         DBLogging:
           TIME       1658380622.82428
           VALUE      5
   READINGS:
     2022-07-21 07:17:04   Abgastemperatur 30
     2022-07-21 07:17:02   Aussentemperatur 20.5
     2022-07-21 07:17:03   Aussentemperatur_Gedaempft 26
     2022-07-21 07:17:04   Betriebsart     2
     2022-04-22 08:11:16   Brenner         off
     2022-04-22 08:11:16   Brenner-Betriebsstunden 3018.8
     2022-07-21 07:17:04   Brennerlaufzeit 29813.57
     2022-07-21 07:17:04   Brennerlaufzeit_Today 0.00
     2022-07-21 00:02:02   Brennerlaufzeit_TodayStart 29813.57
     2022-07-21 00:02:02   Brennerlaufzeit_Yesterday 0.00
     2022-07-21 07:17:02   Brennerleistung 0
     2022-07-21 07:17:03   Brennerstarts   26372
     2022-07-21 07:17:03   Brennerstarts_Today 0.00
     2022-07-21 00:02:03   Brennerstarts_TodayStart 26372.00
     2022-07-21 00:02:03   Brennerstarts_Yesterday 0.00
     2022-07-21 07:17:02   Brennerstatus   0
     2022-07-21 07:17:02   Fehler01        00
     2022-07-21 07:17:03   Fehler02        00
     2022-07-21 07:17:02   Fehler03        00
     2022-07-21 07:17:02   Fehler04        00
     2022-07-21 07:17:04   Fehler05        00
     2022-07-21 07:17:03   Fehler06        00
     2022-07-21 07:17:03   Fehler07        00
     2022-07-21 07:17:02   Fehler08        00
     2022-07-21 07:17:03   Fehler09        00
     2022-07-21 07:17:01   Fehler10        00
     2022-04-22 08:11:16   HW-Version      52000
     2022-04-22 08:11:16   HZ-BrennerStarts 26184
     2022-04-22 08:11:16   HZ-BrennerStarts_Today 2.00
     2022-04-22 00:02:46   HZ-BrennerStarts_TodayStart 26182.00
     2022-04-22 00:02:46   HZ-BrennerStarts_Yesterday 9.00
     2022-04-22 08:11:16   HZ-Stoerung     off
     2022-04-22 08:11:16   HZ-Temp-Aussen-Tiefpass 11.7
     2022-07-21 07:17:04   Heizkennlinie_Neigung 1.4
     2022-07-21 07:17:03   Heizkennlinie_Niveau 0
     2022-04-22 08:11:16   Kesseltemperatur 25.5
     2022-07-21 07:17:03   Kesseltemperatur_Ist 29
     2022-07-21 07:17:04   Kesseltemperatur_Soll 20
     2022-07-21 07:17:03   Kollektortemperatur 29.3
     2022-07-21 07:17:04   Modulation      0
     2022-07-21 07:17:01   Nachladeunterdr�ckung 1
     2022-07-21 07:17:02   Party_Raumtemperatur_Soll 20
     2022-07-21 07:17:04   Partybetrieb_Status 0
     2022-07-21 07:17:02   Raumtemperatur_Soll 22
     2022-07-21 07:17:01   Red_Raumtemperatur_Soll 16
     2022-07-21 07:17:01   Ruecklauftemperatur 29.75
     2022-07-21 07:17:03   SolarSpeichertemperatur 41.9
     2022-04-22 08:11:16   Solarertrag     3265.5
     2022-07-21 07:17:03   Solarleistung   37425
     2022-07-21 07:17:03   Solarleistung_Today 0.00
     2022-07-21 00:02:03   Solarleistung_TodayStart 37425.00
     2022-07-21 00:02:03   Solarleistung_Yesterday 16.00
     2022-07-21 07:17:04   Solarpumpe      0
     2022-07-21 07:17:02   Solarstunden    8099
     2022-07-21 07:17:02   Solarstunden_Today 0.00
     2022-07-21 00:02:02   Solarstunden_TodayStart 8099.00
     2022-07-21 00:02:01   Solarstunden_Yesterday 6.00
     2022-07-21 07:17:04   Sparbetrieb_Status 0
     2022-07-21 07:17:04   Speicherladepumpe_Status 0
     2022-07-21 07:17:02   Stoerung        0
     2022-07-21 07:17:02   Umschaltventil  1
     2022-07-21 07:17:02   Umwaelzpumpe_intern_Leistung 40
     2022-07-21 07:17:01   Umwaelzpumpe_intern_Status 1
     2022-07-21 07:17:04   UpdateStatus    Inactive
     2022-07-21 07:17:04   UpdateTime      2022-07-21_07:17:04
     2022-07-21 07:17:03   Volumenstrom    15
     2022-07-21 07:17:02   Vorlauftemperatur 0
     2022-07-21 07:17:01   WW-Temp-Oben    60.7
     2022-04-22 08:11:16   WW-Temp-Soll    10
     2022-07-21 07:17:03   Warmwasserspeicher_Ist 60.7
     2022-07-21 07:17:02   Warmwasserspeicher_Soll 40
     2022-07-21 07:17:01   Zirkulationspumpe 0
     2022-07-21 07:17:03   Zirkulationspumpe_Frequenz 1
     2022-07-21 07:17:02   Zirkulationspumpe_Zeit 5
   helper:
Attributes:
   DbLogInclude .*
   group      Geräte
   room       HWR


Dasmit dem statisch verstehe ich nicht ganz. Das Device Heizung ist eine Art Schalter, den ich manuell setzen kann. Meinst du das mit statisch?

Ralli

#3
Mit statisch meinte ich, dass es kein Device ist, was periodisch neue Werte erhält/enthält.

Laut List gibt es keine Einschränkungen im event-on-update-reading oder event-on-change-reading, also sollten auch Events getriggert werden.

Dann fällt mir im Moment auch nur das Leerzeichen vor dem > auf, denn im List vom DOIF stolpere ich über


   condition:
     0          ::ReadingValDoIf($hash,'Heizung','Aussentemperatur') <18 and ::ReadingValDoIf($hash,'Jahreszeit','state') eq "Sommer"
     1          ::ReadingValDoIf($hash,'Heizung','Aussentemperatur') >18 and ::ReadingValDoIf($hash,'Jahreszeit','state') eq "Sommer"


... hier stand Unsinn ...
Gruß,
Ralli

Proxmox 8.4 Cluster mit HP ED800G2i7, Intel NUC11TNHi7+NUC7i5BNH, virtualisiertes fhem 6.4 dev, virtualisierte RaspberryMatic (3.83.6.20250705) mit HB-RF-ETH 1.3.0 / RPI-RF-MOD, HM-LAN-GW (1.4.1) und HMW-GW, FRITZBOX 7490 (07.59), FBDECT, Siri und Alexa

Beta-User

Wie werden denn die Readings in "Heizung" gesetzt? Falls das eine "Eventhandler-Kette" ist, (die z.B. einen dummy befüllt), klappt das so nicht, siehe den aktuellen Parallelfall (samt Link zu etwas mehr Hintergrundinfo) https://forum.fhem.de/index.php/topic,128468.0.html.
Server: HP-elitedesk@Debian 12, aktuelles FHEM@ConfigDB | CUL_HM (VCCU) | MQTT2: ZigBee2mqtt, MiLight@ESP-GW, BT@OpenMQTTGw | ZWave | SIGNALduino | MapleCUN | RHASSPY
svn: u.a Weekday-&RandomTimer, Twilight,  div. attrTemplate-files, MySensors

Matthias182

Das Leerzeichen habe ich mal rausgenommen. Mal sehen was das bewirkt.

Die Readings kommen aus einem Modul das sich VCONTROL300 nennt. Das fragt regelmäßig die Parameter der Heizung ab und schreibt diese in die Readings. Den anderen Thread muss ich nochmal genauer lesen. Auf den ersten Blick konnte ich das nicht ganz erfassen.

Damian

In deinem ersten Post kann man sehen, dass die Temperatur ankommt (06:38:02), du das DOIF danach (07:05:52) neu initialisiert hast (defmod). Offenbar wird deine Temperatur selten aktualisiert.

Die Definition sieht ok aus.

Jetzt musst du nur noch list-Output von Jahreszeit posten und viel Geduld mitbringen bis die Temperatur wieder etwas sendet (das siehst du am e_-Reading im DOIF).
Programmierte FHEM-Module: DOIF-FHEM, DOIF-Perl, DOIF-uiTable, THRESHOLD, FHEM-Befehl: IF

Matthias182

Eigentlich wird die Temperatur sehr regelmäßig aktualisiert. Hier der aktuelle Output:

Internals:
   DEF        ([Heizung:Aussentemperatur]<18 and [Jahreszeit:state] eq "Sommer")
(set Lueftung dim 60)
DOELSEIF ([Heizung:Aussentemperatur]>18 and [Jahreszeit:state] eq "Sommer")
(set Lueftung dim 0)
   FUUID      62bd5224-f33f-9c6a-1de0-4d7bb902cc5b5c60
   MODEL      FHEM
   NAME       Lueftungssteuerung
   NOTIFYDEV  Jahreszeit,global,Heizung
   NR         59
   NTFY_ORDER 50-Lueftungssteuerung
   STATE      initialized
   TYPE       DOIF
   VERSION    26020 2022-05-03 16:28:02
   READINGS:
     2022-07-21 10:31:40   Device          Heizung
     2022-07-21 10:19:33   cmd             0
     2022-07-21 10:31:40   e_Heizung_Aussentemperatur 22.5
     2022-07-21 10:19:33   mode            enabled
     2022-07-21 10:19:33   state           initialized
   Regex:
     accu:
     collect:
     cond:
       Heizung:
         0:
           Aussentemperatur ^Heizung$:^Aussentemperatur:
         1:
           Aussentemperatur ^Heizung$:^Aussentemperatur:
       Jahreszeit:
         0:
           state      ^Jahreszeit$:^state:
         1:
           state      ^Jahreszeit$:^state:
   condition:
     0          ::ReadingValDoIf($hash,'Heizung','Aussentemperatur')<18 and ::ReadingValDoIf($hash,'Jahreszeit','state') eq "Sommer"
     1          ::ReadingValDoIf($hash,'Heizung','Aussentemperatur')>18 and ::ReadingValDoIf($hash,'Jahreszeit','state') eq "Sommer"
   do:
     0:
       0          set Lueftung dim 60
     1:
       0          set Lueftung dim 0
     2:
   helper:
     NOTIFYDEV  Jahreszeit,global,Heizung
     event      Aussentemperatur: 22.5
     globalinit 1
     last_timer 0
     sleeptimer -1
     triggerDev Heizung
     triggerEvents:
       Aussentemperatur: 22.5
     triggerEventsState:
       Aussentemperatur: 22.5
   internals:
   perlblock:
   readings:
     all         Heizung:Aussentemperatur Jahreszeit:state
   trigger:
   uiState:
   uiTable:
Attributes:
   room       Dachboden


Und das List von Jahreszeit:

Internals:
   FUUID      62bd5141-f33f-9c6a-26d9-f197b0bb2fb070ab
   NAME       Jahreszeit
   NR         58
   STATE      state Sommer
   TYPE       dummy
   READINGS:
     2022-06-30 09:32:22   state           state Sommer
Attributes:
   devStateIcon Sommer:weather_summer:Herbst Frühling:weather_pollen:Sommer Herbst:weather_wind:Winter Winter:weather_winter:Frühling
   room       Global
   setList    state:Winter,Frühling,Sommer,Herbst

Damian

Naja, wenn man im state "state Sommer" stehen hat, dann kann es auch nicht funktionieren ;)
Programmierte FHEM-Module: DOIF-FHEM, DOIF-Perl, DOIF-uiTable, THRESHOLD, FHEM-Befehl: IF

Matthias182

Ich sehe was du mir sagst, allerdings kann ich den Fehler noch nicht lösen. Ich weiß nicht, woher dieses "state Summer" kommt. Das Device sieht so aus:

Internals:
   FUUID      62bd5141-f33f-9c6a-26d9-f197b0bb2fb070ab
   NAME       Jahreszeit
   NR         58
   STATE      state Sommer
   TYPE       dummy
   READINGS:
     2022-06-30 09:32:22   state           state Sommer
Attributes:
   devStateIcon Sommer:weather_summer:Herbst Frühling:weather_pollen:Sommer Herbst:weather_wind:Winter Winter:weather_winter:Frühling
   room       Global
   setList    state:Winter,Frühling,Sommer,Herbst

Beta-User

Versuchs mal mit
attr Jahreszeit readingList state
Server: HP-elitedesk@Debian 12, aktuelles FHEM@ConfigDB | CUL_HM (VCCU) | MQTT2: ZigBee2mqtt, MiLight@ESP-GW, BT@OpenMQTTGw | ZWave | SIGNALduino | MapleCUN | RHASSPY
svn: u.a Weekday-&RandomTimer, Twilight,  div. attrTemplate-files, MySensors

Matthias182

Der Vorschlag hat glaube ich zumindest geholfen was der Wert des Readings angeht. Allerdings "greift" das DOIF immer noch nicht:

Hier nochmal das Listing:

Internals:
   DEF        ([Heizung:Aussentemperatur]<18 and [Jahreszeit:state] eq "Sommer")
(set Lueftung dim 60)
DOELSEIF ([Heizung:Aussentemperatur]>18 and [Jahreszeit:state] eq "Sommer")
(set Lueftung dim 0)
   FUUID      62bd5224-f33f-9c6a-1de0-4d7bb902cc5b5c60
   MODEL      FHEM
   NAME       Lueftungssteuerung
   NOTIFYDEV  Jahreszeit,global,Heizung
   NR         59
   NTFY_ORDER 50-Lueftungssteuerung
   STATE      cmd_2
   TYPE       DOIF
   VERSION    26020 2022-05-03 16:28:02
   READINGS:
     2022-07-21 13:49:39   Device          Heizung
     2022-07-21 12:20:50   cmd             2
     2022-07-21 12:20:50   cmd_event       Jahreszeit
     2022-07-21 12:20:50   cmd_nr          2
     2022-07-21 13:49:39   e_Heizung_Aussentemperatur 28
     2022-07-21 12:20:50   e_Jahreszeit_state Sommer
     2022-07-21 10:19:33   mode            enabled
     2022-07-21 12:20:50   state           cmd_2
   Regex:
     accu:
     collect:
     cond:
       Heizung:
         0:
           Aussentemperatur ^Heizung$:^Aussentemperatur:
         1:
           Aussentemperatur ^Heizung$:^Aussentemperatur:
       Jahreszeit:
         0:
           state      ^Jahreszeit$:^state:
         1:
           state      ^Jahreszeit$:^state:
   attr:
     cmdState:
     wait:
     waitdel:
   condition:
     0          ::ReadingValDoIf($hash,'Heizung','Aussentemperatur')<18 and ::ReadingValDoIf($hash,'Jahreszeit','state') eq "Sommer"
     1          ::ReadingValDoIf($hash,'Heizung','Aussentemperatur')>18 and ::ReadingValDoIf($hash,'Jahreszeit','state') eq "Sommer"
   do:
     0:
       0          set Lueftung dim 60
     1:
       0          set Lueftung dim 0
     2:
   helper:
     NOTIFYDEV  Jahreszeit,global,Heizung
     event      Aussentemperatur: 28
     globalinit 1
     last_timer 0
     sleeptimer -1
     timerdev   Heizung
     timerevent Aussentemperatur: 28
     triggerDev Heizung
     timerevents:
       Aussentemperatur: 28
     timereventsState:
       Aussentemperatur: 28
     triggerEvents:
       Aussentemperatur: 28
     triggerEventsState:
       Aussentemperatur: 28
   internals:
   perlblock:
   readings:
     all         Heizung:Aussentemperatur Jahreszeit:state
   trigger:
   uiState:
   uiTable:
Attributes:
   room       Dachboden

Damian

Zitat von: Matthias182 am 21 Juli 2022, 13:52:24
Der Vorschlag hat glaube ich zumindest geholfen was der Wert des Readings angeht. Allerdings "greift" das DOIF immer noch nicht:

Hier nochmal das Listing:

Internals:

     2022-07-21 12:20:50   cmd             2
     2022-07-21 12:20:50   cmd_event       Jahreszeit
     2022-07-21 12:20:50   cmd_nr          2
     2022-07-21 13:49:39   e_Heizung_Aussentemperatur 28
     2022-07-21 12:20:50   e_Jahreszeit_state Sommer
     2022-07-21 10:19:33   mode            enabled
     2022-07-21 12:20:50   state           cmd_2
 


Doch, cmd_2 wurde ausgeführt, was man gut erkennen kann.
Programmierte FHEM-Module: DOIF-FHEM, DOIF-Perl, DOIF-uiTable, THRESHOLD, FHEM-Befehl: IF

Matthias182

Heute Nacht hat es tatsächlich funktioniert. Gestern sah das noch nicht so aus.

Vielen Dank allen, die hier geholfen haben.