Hallo,

bei meiner Kellerlüftung (vergleich abs Luftfeuchtigkeit außen und innen) stehen bei beiden Device, aus welchen die Temperatur und Luftfeuchtigkeit vom Keller und von außen für die Steuerung (DOIF) gelesen wird, das STATE auf ???.


Dies ist seit gestern; da habe ich den Raspberry wegen Updates öfters heruntergefahren und neugestartet.

Temperatur und Luftfeuchtigkeit werden von einem Xiaomi Device über den USB-Stick von Phoscon App gelesen.
Hier werden die aktuellen Werte angezeigt und die aktualisierung erfolgt regelmäßig.

Im FHEM werden auch die aktuellen Werte durch die zwei Device gelesen.
Es werden diese Werte aber anscheinen durch die DOIF nicht verarbeitet.

Ich habe mehrere DOIF für die verschiedenen Temperaturen im Keller (damit es dort durchs Lüften im Sommer nicht zu warm und im Winter nicht zu kalt wird).
Hier kommt noch als weitere Voraussetzung hinzu, dass es außen trockener sein muß als innen (deltapoint).

Momentan sollte meiner Meinung nach folgendes DOIF ansprechen, was es jedoch nicht macht.

Internals:
   DEF        ([deltadewpoint:state]>2.9 and 
[KEL_LUFTFEUCHTIGKEIT:temperature]>=12 and
[AUS_LUFTFEUCHTIGKEIT:temperature]<[KEL_LUFTFEUCHTIGKEIT:temperature]) 
(set HUEDevice18 on-for-timer 17)
(set HUEDevice9 on-for-timer 2700)
(set HUEDevice7 on-for-timer 17)
DOELSE
(set HUEDevice9 off)
   FUUID      6060f068-f33f-f59f-7b67-d2e5224f86ac0104
   MODEL      FHEM
   NAME       TAUPUNKT_LUEFTUNG_WARM
   NOTIFYDEV  deltadewpoint,global,KEL_LUFTFEUCHTIGKEIT,AUS_LUFTFEUCHTIGKEIT
   NR         107
   NTFY_ORDER 50-TAUPUNKT_LUEFTUNG_WARM
   STATE      cmd_1_2
   TYPE       DOIF
   VERSION    25386 2021-12-28 22:19:25
   READINGS:
     2022-09-18 10:11:59   Device          KEL_LUFTFEUCHTIGKEIT
     2022-09-17 12:58:41   cmd             1.2
     2022-09-17 12:58:41   cmd_event       AUS_LUFTFEUCHTIGKEIT
     2022-09-17 12:58:41   cmd_nr          1
     2022-09-17 12:58:41   cmd_seqnr       2
     2022-09-18 10:11:59   e_AUS_LUFTFEUCHTIGKEIT_temperature 8.36
     2022-09-18 10:11:59   e_KEL_LUFTFEUCHTIGKEIT_temperature 14.31
     2022-09-18 10:05:33   e_deltadewpoint_state 6.7
     2022-09-13 09:40:27   mode            enabled
     2022-09-17 12:58:41   state           cmd_1_2
   Regex:
     accu:
     collect:
     cond:
       AUS_LUFTFEUCHTIGKEIT:
         0:
           temperature ^AUS_LUFTFEUCHTIGKEIT$:^temperature:
       KEL_LUFTFEUCHTIGKEIT:
         0:
           temperature ^KEL_LUFTFEUCHTIGKEIT$:^temperature:
       deltadewpoint:
         0:
           state      ^deltadewpoint$:^state:
   attr:
     repeatcmd:
       3000
     wait:
       0:
         0
         20
         2720
       1:
         0
     waitdel:
   condition:
     0          ::ReadingValDoIf($hash,'deltadewpoint','state')>2.9 and   ::ReadingValDoIf($hash,'KEL_LUFTFEUCHTIGKEIT','temperature')>=12 and ::ReadingValDoIf($hash,'AUS_LUFTFEUCHTIGKEIT','temperature')<::ReadingValDoIf($hash,'KEL_LUFTFEUCHTIGKEIT','temperature')
   do:
     0:
       0          set HUEDevice18 on-for-timer 17
       1          set HUEDevice9 on-for-timer 2700
       2          set HUEDevice7 on-for-timer 17
     1:
       0          set HUEDevice9 off
   helper:
     DEVFILTER  ^global$|^KEL_LUFTFEUCHTIGKEIT$|^deltadewpoint$|^AUS_LUFTFEUCHTIGKEIT$
     NOTIFYDEV  global|KEL_LUFTFEUCHTIGKEIT|deltadewpoint|AUS_LUFTFEUCHTIGKEIT
     event      temperature: 14.31
     globalinit 1
     last_timer 0
     sleeptimer -1
     timerdev   KEL_LUFTFEUCHTIGKEIT
     timerevent temperature: 14.31
     triggerDev KEL_LUFTFEUCHTIGKEIT
     timerevents:
       temperature: 14.31
     timereventsState:
       temperature: 14.31
     triggerEvents:
       temperature: 14.31
     triggerEventsState:
       temperature: 14.31
   internals:
   perlblock:
   readings:
     all         deltadewpoint:state KEL_LUFTFEUCHTIGKEIT:temperature AUS_LUFTFEUCHTIGKEIT:temperature
   trigger:
   uiState:
   uiTable:
Attributes:
   repeatcmd  3000
   room       Kellerlüftung
   wait       0,20,2720:0


Hier das List vom Device vom Kellersensor:

Internals:
   DEF        sensor 34  IODev=deCONZ
   FUUID      5f1bd2bf-f33f-f59f-4223-20393969640a9584
   FVERSION   31_HUEDevice.pm:0.255770/2022-01-28
   ID         S34
   INTERVAL   
   IODev      deCONZ
   NAME       KEL_LUFTFEUCHTIGKEIT
   NR         43
   STATE      ???
   TYPE       HUEDevice
   manufacturername LUMI
   modelid    lumi.weather
   name       Keller
   on         1
   reachable  1
   swversion  20161129
   type       ZHAHumidity
   uniqueid   00:15:8d:00:02:72:0d:d0-01-0405
   Helper:
     DBLOG:
       absFeuchte:
         DbLog:
           TIME       1663488333.68543
           VALUE      11.5
       dewpoint:
         DbLog:
           TIME       1663488333.68543
           VALUE      13.3
       humidity:
         DbLog:
           TIME       1663488333.68543
           VALUE      94.01
       temperature:
         DbLog:
           TIME       1663488839.33697
           VALUE      14.31
   READINGS:
     2022-09-17 23:42:57   IODev           deCONZ
     2022-09-18 10:05:33   absFeuchte      11.5
     2022-09-18 10:05:33   battery         98
     2022-09-18 10:05:33   batteryPercent  98
     2022-09-18 10:05:33   dewpoint        13.3
     2020-12-21 07:56:38   fan             on
     2022-09-18 10:05:33   humidity        94.01
     2022-09-18 10:05:33   lastseen        2022-09-18T08:05Z
     2022-09-18 10:05:33   reachable       1
     2022-09-18 10:13:59   temperature     14.31
   helper:
     devtype    S
     update_timeout 1
     configList:
     json:
       ep         1
       etag       c8976e37c7e68d3d60dac42dce7d907a
       lastannounced
       lastseen   2022-09-18T08:05Z
       manufacturername LUMI
       modelid    lumi.weather
       name       Keller
       swversion  20161129
       type       ZHAHumidity
       uniqueid   00:15:8d:00:02:72:0d:d0-01-0405
       config:
         battery    98
         offset     0
       state:
         humidity   9401
         lastupdated 2022-09-18T08:05:33.626
       v2_service:
     setList:
Attributes:
   IODev      deCONZ
   event-on-update-reading absFeuchte,dewpoint,temperature,humidity
   model      lumi.weather
   room       Keller,Kellerlüftung
   userReadings temperature {ReadingsVal("KEL_TEMPERATUR","temperature",0)}


Hier das List vom Device vom Außensensor:

Internals:
   DEF        sensor 51  IODev=deCONZ
   FUUID      5f78d12e-f33f-f59f-c1a2-0ba25f621adf5d5b
   FVERSION   31_HUEDevice.pm:0.255770/2022-01-28
   ID         S51
   INTERVAL   
   IODev      deCONZ
   NAME       AUS_LUFTFEUCHTIGKEIT
   NR         83
   STATE      ???
   TYPE       HUEDevice
   lastannounced 2022-01-30T22:34:13Z
   manufacturername LUMI
   modelid    lumi.weather
   name       Haustüre_Temp_Luft
   on         1
   reachable  1
   swversion  20161129
   type       ZHAHumidity
   uniqueid   00:15:8d:00:02:b5:c6:03-01-0405
   Helper:
     DBLOG:
       absFeuchte:
         DbLog:
           TIME       1663488288.9565
           VALUE      7.5
       dewpoint:
         DbLog:
           TIME       1663488288.9565
           VALUE      6.6
       humidity:
         DbLog:
           TIME       1663488288.9565
           VALUE      88.6
       temperature:
         DbLog:
           TIME       1663488899.34336
           VALUE      8.36
   READINGS:
     2022-09-17 23:42:57   IODev           deCONZ
     2022-09-18 10:04:48   absFeuchte      7.5
     2022-09-18 10:04:48   battery         100
     2022-09-18 10:04:48   batteryPercent  100
     2022-09-18 10:04:48   dewpoint        6.6
     2022-09-18 10:04:48   humidity        88.6
     2022-09-18 10:04:48   lastseen        2022-09-18T08:04Z
     2022-09-18 10:04:48   reachable       1
     2022-09-18 10:14:59   temperature     8.36
   helper:
     devtype    S
     update_timeout 1
     configList:
     json:
       ep         1
       etag       90905f4dbeb732b0854192b08dc13931
       lastannounced 2022-01-30T22:34:13Z
       lastseen   2022-09-18T08:04Z
       manufacturername LUMI
       modelid    lumi.weather
       name       Haustüre_Temp_Luft
       swversion  20161129
       type       ZHAHumidity
       uniqueid   00:15:8d:00:02:b5:c6:03-01-0405
       config:
         battery    100
         offset     0
       state:
         humidity   8860
         lastupdated 2022-09-18T08:04:48.901
       v2_service:
     setList:
Attributes:
   IODev      deCONZ
   event-on-update-reading absFeuchte,dewpoint,temperature,humidity
   model      lumi.weather
   room       Aussen,Kellerlüftung
   userReadings temperature {ReadingsVal("AUS_TEMPERATUR","temperature",0)}


Hier noch das List von Deconz - Phoscon App

Internals:
   DEF        192.168.1.141
   FD         14
   FUUID      5f1bd2bc-f33f-f59f-3727-c2e7350f6569509f
   FVERSION   30_HUEBridge.pm:0.255840/2022-01-29
   INTERVAL   60
   NAME       deCONZ
   NOTIFYDEV  global
   NR         15
   NTFY_ORDER 50-deCONZ
   PORT       44016
   STATE      connected
   TYPE       HUEBridge
   apiversion 1.16.0
   bridgeid   00212EFFFF02FB16
   buf       
   host       192.168.1.141
   is_deCONZ  1
   mac        b8:27:eb:e3:31:d8
   manufacturer Royal Philips Electronics
   modelName  Philips hue bridge 2015
   modelid    deCONZ
   name       Phoscon-GW-NEW
   swversion  2.12.6
   updatestate 0
   websocket  1
   websocketport 443
   zigbeechannel 25
   READINGS:
     2022-07-02 16:02:29   groups          1/8
     2022-04-18 08:52:30   lastError       resource, /lights/24/state, is not modifiable. Device is not reachable.
     2022-09-17 23:42:58   lights          14/32
     2022-01-29 17:30:35   rules           0
     2022-01-29 17:30:35   scenes          0
     2022-01-29 17:30:35   schedules       0
     2022-09-17 23:42:58   sensors         32/64
     2022-09-18 10:16:59   state           connected
   helper:
     apiversion 69632
     count      0
     last_config_timestamp 1663489019
     offsetUTC  7200
     updatestate 0
     groups:
       30676:
         etag       c454847217c14e48530a0b6cf0fda2ee
         id         30676
         name       RWL021 5
         type       LightGroup
         action:
           alert      none
           bri        127
           colormode  hs
           ct         0
           effect     none
           hue        0
           sat        127
           scene     
           xy:
             0
             0
         devicemembership:
           31
         lights:
         scenes:
         state:
         v2_service:
     ignored:
     lights:
       1:
         etag       b4af6818cd2b3ffd64e63c834d71fe2d
         lastannounced
         lastseen   2022-09-18T08:16Z
         manufacturername OSRAM
         modelid    Plug 01
         name       AUSSENSTRAHLER_STECKDOSE
         swversion  V1.04.12
         type       On/Off plug-in unit
         uniqueid   7c:b0:3e:aa:0a:02:8d:29-03
         state:
           alert      none
         v2_service:
       10:
         etag       489eebd6dbb6ad791d47dc4397ef80df
         lastannounced
         lastseen   2022-09-18T08:16Z
         manufacturername dresden elektronik
         modelid    ConBee
         name       Configuration tool 10
         swversion  0x26350500
         type       Configuration tool
         uniqueid   00:21:2e:ff:ff:02:fb:16-01
         state:
         v2_service:
       11:
         etag       a112e121c2ec6e57c937e83faf4594f4
         lastannounced
         lastseen   
         manufacturername OSRAM
         modelid    Plug 01
         name       Osram_Steckdose_Nr1
         swversion  V1.05.09
         type       On/Off plug-in unit
         uniqueid   7c:b0:3e:aa:0a:09:0a:b9-03
         state:
           alert      none
         v2_service:
       12:
         etag       ed96a57252d383a4993c1a376b2f6b25
         lastannounced 2022-08-22T14:58:07Z
         lastseen   2022-09-18T08:15Z
         manufacturername OSRAM
         modelid    Plug 01
         name       Scheune_Logilink_Cam
         swversion  V1.05.09
         type       On/Off plug-in unit
         uniqueid   7c:b0:3e:aa:0a:0a:43:a8-03
         state:
           alert      none
         v2_service:
       13:
         etag       c128d046cbfb950185477badd42bff1c
         lastannounced 2022-09-05T19:18:21Z
         lastseen   2022-09-18T08:14Z
         manufacturername OSRAM
         modelid    Plug 01
         name       Garage_Steckdose
         swversion  V1.04.12
         type       On/Off plug-in unit
         uniqueid   7c:b0:3e:aa:0a:01:cf:83-03
         state:
           alert      none
         v2_service:
       15:
         etag       e1aa8b7a67a38edf07c02859d591a877
         lastannounced
         lastseen   2022-09-18T08:14Z
         manufacturername OSRAM
         modelid    Plug 01
         name       Keller_Steckdose_vorne
         swversion  V1.04.90
         type       On/Off plug-in unit
         uniqueid   7c:b0:3e:aa:00:b0:68:36-03
         state:
           alert      none
         v2_service:
       16:
         etag       8d543b3614ac5fbe5f0f64b547925119
         lastannounced 2022-04-27T01:34:37Z
         lastseen   2022-09-18T08:16Z
         manufacturername OSRAM
         modelid    Plug 01
         name       EG_Schlafzimmer_HZ
         swversion  V1.04.90
         type       On/Off plug-in unit
         uniqueid   7c:b0:3e:aa:0a:07:12:b2-03
         state:
           alert      none
         v2_service:
       18:
         etag       ad8250b7b4c224f7a39cd21c4e09e3f2
         lastannounced
         lastseen   2022-09-18T08:16Z
         manufacturername Unknown
         modelid    lumi.relay.c2acn01
         name       Lüftungsrohr_Zu
         swversion  02-27-2019
         type       Dimmable light
         uniqueid   00:15:8d:00:04:28:b3:c5-02
         state:
           alert      none
         v2_service:
       21:
         etag       e5613b45e818dc883c0c60edfc89c615
         lastannounced
         lastseen   2022-09-18T08:16Z
         manufacturername OSRAM
         modelid    Plug 01
         name       Keller_Steckdose_hinten
         swversion  V1.04.90
         type       On/Off plug-in unit
         uniqueid   7c:b0:3e:aa:00:b0:6b:98-03
         state:
           alert      none
         v2_service:
       24:
         etag       594e7cb948b4f302809ab3ec245e37f9
         lastannounced 2022-04-18T07:37:22Z
         lastseen   2022-09-18T08:14Z
         manufacturername OSRAM
         modelid    Plug 01
         name       HAUSTUERE_LICHT
         swversion  V1.05.09
         type       On/Off plug-in unit
         uniqueid   7c:b0:3e:aa:0a:09:b9:23-03
         state:
           alert      none
         v2_service:
       25:
         etag       15395b440e0cc984c0a408e5e62ad0cc
         lastannounced 2022-07-23T08:50:57Z
         lastseen   2022-09-18T08:15Z
         manufacturername OSRAM
         modelid    Plug 01
         name       FHEM_Tablet_Strom
         swversion  V1.05.09
         type       On/Off plug-in unit
         uniqueid   7c:b0:3e:aa:0a:09:bf:97-03
         state:
           alert      none
         v2_service:
       3:
         etag       bcef7993a5d4a60ad04e6eb790fff00a
         lastannounced 2022-07-02T14:37:46Z
         lastseen   2022-07-03T17:31Z
         manufacturername IKEA of Sweden
         modelid    TRADFRI bulb E27 W opal 1000lm
         name       Gartenhaus_Licht
         swversion  1.2.214
         type       Dimmable light
         uniqueid   00:0b:57:ff:fe:ec:71:0e-01
         state:
           alert      none
           bri        26
         v2_service:
       4:
         etag       1fd827739e2d882216bd138ec96f3c18
         lastannounced 2022-09-14T22:54:49Z
         lastseen   2022-09-18T08:15Z
         manufacturername IKEA of Sweden
         modelid    TRADFRI bulb E27 W opal 1000lm
         name       Licht-Holzscheune
         swversion  1.2.214
         type       Dimmable light
         uniqueid   d0:cf:5e:ff:fe:da:97:5c-01
         state:
           alert      none
           bri        254
         v2_service:
       6:
         etag       34fdbd5aa33eb3acfac1497abd93ea66
         lastannounced 2022-06-27T20:27:03Z
         lastseen   2022-09-18T08:16Z
         manufacturername OSRAM
         modelid    Plug 01
         name       Gartenhaus_Steckdose
         swversion  V1.04.12
         type       On/Off plug-in unit
         uniqueid   7c:b0:3e:aa:0a:01:ca:d1-03
         state:
           alert      none
         v2_service:
       7:
         etag       b184c1eabf688322fea1c0e6bfbc0811
         lastannounced
         lastseen   2022-09-18T08:14Z
         manufacturername LUMI
         modelid    lumi.relay.c2acn01
         name       Lüftungsrohr_Auf
         swversion  02-27-2019
         type       Dimmable light
         uniqueid   00:15:8d:00:04:28:b3:c5-01
         state:
           alert      none
         v2_service:
       9:
         etag       a764ddf479d6302753e71fa1100fae88
         lastannounced
         lastseen   2022-09-18T08:16Z
         manufacturername OSRAM
         modelid    Plug 01
         name       Keller_Steckdose_Luefter
         swversion  V1.04.90
         type       On/Off plug-in unit
         uniqueid   7c:b0:3e:aa:0a:07:10:dd-03
         state:
           alert      none
         v2_service:
     scenes:
Attributes:
   httpUtils  1
   key        7A75D31B55
   room       deCONZ_Geraete



Wo liegt der Fehler?
Es kann wahrscheinlich nur mit dem gestrigen Update zusammenhängen. Vorher hat es funktoniert.

Danke
Gruß
Ruggy

betateilchen

In beiden Sensor-devices gibt es weder ein reading state noch ein attribute stateFormat.
Wo soll dann bitte ein Wert für das internal STATE herkommen?
-----------------------
Formuliere die Aufgabe möglichst einfach und
setze die Lösung richtig um - dann wird es auch funktionieren.
-----------------------
Lesen gefährdet die Unwissenheit!

Ruggy

#2
Das stimmt wiederrum.
Mir sind die "? ? ?" ist Auge gefallen und dachte es hängt damit zusammen.

An was könnte es dann liegen, dass das DOIF nicht ausgeführt wird?

Es sollten doch alle Bedingungen zutreffen?

Hier ein Auszug vom DEF des TAUPUNKT_LUEFTUNG_WARM (siehe Beitrag 1)

([deltadewpoint:state]>2.9 and 
[KEL_LUFTFEUCHTIGKEIT:temperature]>=12 and
[AUS_LUFTFEUCHTIGKEIT:temperature]<[KEL_LUFTFEUCHTIGKEIT:temperature])


Der Unterschied vom Taupunkt ist größer als 2.9 (derzeit 6.4), die Kellertemperatur ist wärmer als 12 Grad (ca. 14 Grad), außen ist es kühler als im Keller (außen ca. 8 Grad im Keller ca. 14 Grad).

betateilchen

nimm mal die Attribute event-on-update raus und teste dann nochmal
-----------------------
Formuliere die Aufgabe möglichst einfach und
setze die Lösung richtig um - dann wird es auch funktionieren.
-----------------------
Lesen gefährdet die Unwissenheit!

Ruggy

Hab jetzt event-on-update bei

KEL_LUFTFEUCHTIGKEIT
[AUS_LUFTFEUCHTIGKEIT

raus genommen.

Lasse es etwas laufen und melde mich wieder, ob es jetzt wieder funktioniert.
(Die Attribute wäre aber bisher auch so gesetzt gewesen und es hat funktioniert)

Ruggy

Bis jetzt hat sich der Lüfter nicht eingeschalten.

Der Fehler müsste also wo anders liegen.

betateilchen

Deine Antworten sind nicht sehr hilfreich.
"geht nicht" ist keine brauchbare Basis, um eine Lösung für ein Problem zu finden.

Welche readings sind denn jetzt in den beiden Sensoren vorhanden?
-----------------------
Formuliere die Aufgabe möglichst einfach und
setze die Lösung richtig um - dann wird es auch funktionieren.
-----------------------
Lesen gefährdet die Unwissenheit!

Ruggy

Hier die Readings vom Device KEL_LUFTFEUCHTIGKEIT vom Keller

   READINGS:
     2022-09-18 10:21:50   IODev           deCONZ
     2022-09-18 13:51:19   absFeuchte      11.3
     2022-09-18 13:51:19   battery         98
     2022-09-18 13:51:19   batteryPercent  98
     2022-09-18 13:51:19   dewpoint        13.0
     2020-12-21 07:56:38   fan             on
     2022-09-18 13:51:19   humidity        92.95
     2022-09-18 13:51:19   lastseen        2022-09-18T11:51Z
     2022-09-18 13:51:19   reachable       1
     2022-09-18 14:21:51   temperature     13.92


Hier die Readings vom Device AUS_LUFTFEUCHTIGKEIT von außen:

   READINGS:
     2022-09-18 10:21:50   IODev           deCONZ
     2022-09-18 14:12:11   absFeuchte      7.8
     2022-09-18 14:12:11   battery         100
     2022-09-18 14:12:11   batteryPercent  100
     2022-09-18 14:12:11   dewpoint        7.2
     2022-09-18 14:12:11   humidity        92.39
     2022-09-18 14:12:11   lastseen        2022-09-18T12:12Z
     2022-09-18 14:12:11   reachable       1
     2022-09-18 14:22:51   temperature     8.36




Hier nochmal das gesamte List vom Device für den Keller (KEL_LUFTFEUCHTIGKEIT):

Internals:
   DEF        sensor 34  IODev=deCONZ
   FUUID      5f1bd2bf-f33f-f59f-4223-20393969640a9584
   FVERSION   31_HUEDevice.pm:0.262040/2022-07-09
   ID         S34
   INTERVAL   
   IODev      deCONZ
   NAME       KEL_LUFTFEUCHTIGKEIT
   NR         43
   STATE      ???
   TYPE       HUEDevice
   eventCount 252
   has_events 1
   manufacturername LUMI
   modelid    lumi.weather
   name       Keller
   on         1
   reachable  1
   swversion  20161129
   type       ZHAHumidity
   uniqueid   00:15:8d:00:02:72:0d:d0-01-0405
   Helper:
     DBLOG:
       absFeuchte:
         DbLog:
           TIME       1663501879.33596
           VALUE      11.3
       dewpoint:
         DbLog:
           TIME       1663501879.33596
           VALUE      13.0
       humidity:
         DbLog:
           TIME       1663501879.33596
           VALUE      92.95
       temperature:
         DbLog:
           TIME       1663503711.44329
           VALUE      13.92
   READINGS:
     2022-09-18 10:21:50   IODev           deCONZ
     2022-09-18 13:51:19   absFeuchte      11.3
     2022-09-18 13:51:19   battery         98
     2022-09-18 13:51:19   batteryPercent  98
     2022-09-18 13:51:19   dewpoint        13.0
     2020-12-21 07:56:38   fan             on
     2022-09-18 13:51:19   humidity        92.95
     2022-09-18 13:51:19   lastseen        2022-09-18T11:51Z
     2022-09-18 13:51:19   reachable       1
     2022-09-18 14:21:51   temperature     13.92
   helper:
     devtype    S
     state     
     update_timeout 1
     configList:
     json:
       ep         1
       etag       a4d900fc7d747cfafb849d6280675bef
       lastannounced
       lastseen   2022-09-18T11:58Z
       manufacturername LUMI
       modelid    lumi.weather
       name       Keller
       swversion  20161129
       type       ZHAHumidity
       uniqueid   00:15:8d:00:02:72:0d:d0-01-0405
       config:
         battery    98
         offset     0
       state:
         humidity   9295
         lastupdated 2022-09-18T11:51:19.281
     setList:
Attributes:
   IODev      deCONZ
   model      lumi.weather
   room       Keller,Kellerlüftung
   userReadings temperature {ReadingsVal("KEL_TEMPERATUR","temperature",0)}


Hier das gesamte List vom Device für außen (AUS_LUFTFEUCHTIGKEIT):

Internals:
   DEF        sensor 51  IODev=deCONZ
   FUUID      5f78d12e-f33f-f59f-c1a2-0ba25f621adf5d5b
   FVERSION   31_HUEDevice.pm:0.262040/2022-07-09
   ID         S51
   INTERVAL   
   IODev      deCONZ
   NAME       AUS_LUFTFEUCHTIGKEIT
   NR         83
   STATE      ???
   TYPE       HUEDevice
   eventCount 259
   has_events 1
   lastannounced 2022-01-30T22:34:13Z
   manufacturername LUMI
   modelid    lumi.weather
   name       Haustüre_Temp_Luft
   on         1
   reachable  1
   swversion  20161129
   type       ZHAHumidity
   uniqueid   00:15:8d:00:02:b5:c6:03-01-0405
   Helper:
     DBLOG:
       absFeuchte:
         DbLog:
           TIME       1663503131.74648
           VALUE      7.8
       dewpoint:
         DbLog:
           TIME       1663503131.74648
           VALUE      7.2
       humidity:
         DbLog:
           TIME       1663503131.74648
           VALUE      92.39
       temperature:
         DbLog:
           TIME       1663503771.29714
           VALUE      8.36
   READINGS:
     2022-09-18 10:21:50   IODev           deCONZ
     2022-09-18 14:12:11   absFeuchte      7.8
     2022-09-18 14:12:11   battery         100
     2022-09-18 14:12:11   batteryPercent  100
     2022-09-18 14:12:11   dewpoint        7.2
     2022-09-18 14:12:11   humidity        92.39
     2022-09-18 14:12:11   lastseen        2022-09-18T12:12Z
     2022-09-18 14:12:11   reachable       1
     2022-09-18 14:22:51   temperature     8.36
   helper:
     devtype    S
     state     
     update_timeout 1
     configList:
     json:
       ep         1
       etag       47b8523d12f24feac0da9a81065ff69a
       lastannounced 2022-01-30T22:34:13Z
       lastseen   2022-09-18T12:12Z
       manufacturername LUMI
       modelid    lumi.weather
       name       Haustüre_Temp_Luft
       swversion  20161129
       type       ZHAHumidity
       uniqueid   00:15:8d:00:02:b5:c6:03-01-0405
       config:
         battery    100
         offset     0
       state:
         humidity   9239
         lastupdated 2022-09-18T12:12:11.740
     setList:
Attributes:
   IODev      deCONZ
   model      lumi.weather
   room       Aussen,Kellerlüftung
   userReadings temperature {ReadingsVal("AUS_TEMPERATUR","temperature",0)}

betateilchen

ok, also STATE wird auch weiterhin auf ??? stehenbleiben, weil es immer noch nichts gibt, was dort automatisch landen würde. Das ist aber für Dein Vorhaben wahrscheinlich gar kein Problem.

Du musst also "nur" noch herausfinden, warum das DOIF nicht ausgeführt wird. Da wäre der erste Schritt, das verbose mal auf 5 zu setzen und dann im Log zu schauen, ob da irgendwas schiefgeht bzw. warum das nicht abgearbeitet wird, wie Du Dir das vorstellst.
-----------------------
Formuliere die Aufgabe möglichst einfach und
setze die Lösung richtig um - dann wird es auch funktionieren.
-----------------------
Lesen gefährdet die Unwissenheit!

Ruggy

Ich kenne mich leider nicht so gut aus.

Habe im DOIF (welches meiner Meinung nach schalten sollte) das Attributes Verbose auf 5 hinzugefügt.

Wo kann ich den Log einsehen?

Falls es das Logfile ist, welches über die linke Seite mit "Logfile" aufgerufen werden kann, sind ungefähr nach dem Eintragen folgende Zeilen eingetragen worden.
Ob es jetzt mit dem DOIF zusammen hängt weiß ich leider nicht. Seit dem ist nur ein Eintrag erfolgt, welcher aber damit nichts zu tun hat.

2022.09.18 16:10:50 1: PERL WARNING: Argument "open" isn't numeric in numeric gt (>) at ./FHEM/98_SVG.pm line 1622.
2022.09.18 16:10:50 1: PERL WARNING: Argument "open" isn't numeric in subtraction (-) at ./FHEM/98_SVG.pm line 2164.
2022.09.18 16:10:50 1: PERL WARNING: Argument "open" isn't numeric in sprintf at ./FHEM/98_SVG.pm line 2256.

Damian

Dein Repeat-Timer (Attribut repeatcmd) läuft aus irgendeinem Grund nicht mehr. Möglicherweise hast du das System zwischendurch neu gestartet (dann stirbt die Wiederholung) und ohne do always-Attribut wird die Sequenz nicht wiederholt.
Programmierte FHEM-Module: DOIF-FHEM, DOIF-Perl, DOIF-uiTable, THRESHOLD, FHEM-Befehl: IF

Ruggy

Vielen Dank, dass war die Lösung.