[gelöst] Dimmer HM-LC-DIM1T-CV bei on auf festen Wert setzen

Begonnen von FHEM_Starter, 26 Oktober 2023, 17:49:17

Vorheriges Thema - Nächstes Thema

FHEM_Starter

Hallo,

gibt es die Möglichkeit, über ein Register dem Dimmer beizubringen, dass er bei "on" immer sofort auf auf x% fährt?

Danke und Gruß
Wolfgang

frank

#1
get regList zeigt dir alle register.
etwas eleganter natürlich mit HMdeviceTools.js (folge dem link in meiner signatur)

über ein gepeertes device geht das sicherlich.
hat das device interne keys, also selfxx peers? dann könnte man diese konfigurieren und die zentrale sendet dann zb "set pressS self01" statt "set on".
oder mit virtuellen devices peeren.

zeig mal je ein "get list full" vom hauptdevice und chnnel01
FHEM: 6.0(SVN) => Pi3(buster)
IO: CUL433|CUL868|HMLAN|HMUSB2|HMUART
CUL_HM: CC-TC|CC-VD|SEC-SD|SEC-SC|SEC-RHS|Sw1PBU-FM|Sw1-FM|Dim1TPBU-FM|Dim1T-FM|ES-PMSw1-Pl
IT: ITZ500|ITT1500|ITR1500|GRR3500
WebUI [HMdeviceTools.js (hm.js)]: https://forum.fhem.de/index.php/topic,106959.0.html

FHEM_Starter

Hallo Frank,

danke für Deine Unterstützung. Dein Tipp hat mich zur Lösung gebracht, es ist also erledigt.

Gruß Wolfgang