S300TH Offset-Einstellungen

Begonnen von Hirvi, 23 September 2013, 20:18:08

Vorheriges Thema - Nächstes Thema

Hirvi

Hallo,

ich habe mal wieder ein Problem bei dem ich eure Hilfe brauche.

4 x S300TH liegen nebeneinander und liefern im Temp-Bereich fast gleiche Werte (Abweichungen von 0,1°C). Aber bei der Luftfeuchte liegen die Werte um bis zu 11% auseinander.

Im Wiki und in der Reference wird ein "Corr" erwähnt.

(define <name> CUL_WS <code> [corr1,corr2] --- aus dem Wiki)
(define <name> CUL_WS <code> [corr1...corr4] -- aus der Reference)

Wie muss ich diese Parameter eingeben ?

Mein - define S300TH_Badezimmer CUL_WS 3 [0,-11] - Funktioniert nicht.

Danke, Udo


Raspberry PI Modell B, CUL, FHT, CUL_WS, HMLAN, INSTAR Cam's

justme1968

ohne klammern und ohne komma:define <name> CUL_WS <code> corr1 corr2

gruss
  andre
hue, tradfri, alexa-fhem, homebridge-fhem, LightScene, readingsGroup, ...

https://github.com/sponsors/justme-1968

Hirvi

Danke...

... aber das Funktioniert leider auch nicht, auch nicht wenn ich es 4-Stellig versuche.

Die Werte werden zwar bei den "Internals" angezeigt aber die Luftfeuchte bleibt bei 77% obwohl es nur 66% sein sollten.

Noch eine andere Idee?

Udo
Raspberry PI Modell B, CUL, FHT, CUL_WS, HMLAN, INSTAR Cam's

justme1968

was versuchst du 4 stellig? die s300ht liefern doch nur zwei werte. temperatur und feuchtigkeit.

das ist die definitiion eines meiner s300ht:define s300ht_6 CUL_WS 6 0 -7und die funktioniert so.

gruss
  andre
hue, tradfri, alexa-fhem, homebridge-fhem, LightScene, readingsGroup, ...

https://github.com/sponsors/justme-1968

betateilchen

Zitat von: Hirvi schrieb am Mo, 23 September 2013 20:184 x S300TH liegen nebeneinander und liefern im Temp-Bereich fast gleiche Werte (Abweichungen von 0,1°C). Aber bei der Luftfeuchte liegen die Werte um bis zu 11% auseinander.

Du solltest nach der (ersten?) Inbetriebnahme solcher Sensoren mindestens 24 Stunden warten, bevor Du mit Korrekturwerten bei der Luftfeuchtigkeit anfängst.

-----------------------
Formuliere die Aufgabe möglichst einfach und
setze die Lösung richtig um - dann wird es auch funktionieren.
-----------------------
Lesen gefährdet die Unwissenheit!

Hirvi

4-Stellig versuche ich weil in der Reference von Corr1 bis Corr4 die Rede ist.

Ausserdem bekomme ich bei den "Internels" unten auch Corr1, Corr2, Corr3 und Corr4 angezeigt.

Aber --- define S300TH_Badezimmer CUL_WS 3 0 -11

bringt mich auch nicht weiter.

Udo
Raspberry PI Modell B, CUL, FHT, CUL_WS, HMLAN, INSTAR Cam's

Hirvi

Hallo "betateilchen",

die Sensoren liegen seit mehr als einer Woche neben einander...

Udo
Raspberry PI Modell B, CUL, FHT, CUL_WS, HMLAN, INSTAR Cam's

betateilchen

hast Du denn die vorherige Definition auch gelöscht, bevor Du ein neues define machst?

Die 4 Korrekturwerte sind deshalb vorgesehen, weil das Modul CUL_WS auch noch andere Sensoren bedient, bei denen bis zu 4 Messwerte vorhanden sein können.
Für den S300TH brauchst Du definitiv nur die ersten beiden Korrekturwerte.


Mach mal bitte ein "list S300TH_Badezimmer" und poste die Ausgabe hier.
Welche Version hat das Modul CUL_WS?
-----------------------
Formuliere die Aufgabe möglichst einfach und
setze die Lösung richtig um - dann wird es auch funktionieren.
-----------------------
Lesen gefährdet die Unwissenheit!

Hirvi

OK. Ich hab's

define S300TH_Badezimmer CUL_WS 3 0 -11

nach einem "shutdown restart"

werden die Werte jetzt mit der Korrektur angezeigt.

Vielen Dank an Alle.

Udo
Raspberry PI Modell B, CUL, FHT, CUL_WS, HMLAN, INSTAR Cam's

justme1968

da war nicht shutdown/restart schuld.

die korrektur werte werden genau in dem momment angewendet in dem eine neue nachricht vom sensor empfangen wird. d.h. wenn du die werte änderst siehst du die auswirkung erst beim nächsten empfang.

gruss
  andre
hue, tradfri, alexa-fhem, homebridge-fhem, LightScene, readingsGroup, ...

https://github.com/sponsors/justme-1968

Hirvi

OK. Ich brauche mehr Geduld.

Danke für Deine Hilfe

Gruß Udo
Raspberry PI Modell B, CUL, FHT, CUL_WS, HMLAN, INSTAR Cam's