Toggle-Befehl kombiniert mit dimupdown für FS20-DI verwenden

Begonnen von MarcS, 19 März 2013, 15:41:40

Vorheriges Thema - Nächstes Thema

schalkan56

Danke jetzt klappt alles....allerdings ist die Verzögerung zu gross...da dauert es Sekunden bis die Lampe reagiert...daher habe ich mich für ein Stufenmodell entschieden:

Kanal1_Stehlampe {
  if (Value("Kanal1_Stehlampe") eq "toggle")  {
    if (Value("wz_Stehlampe") eq "off")  {
      fhem ("set wz_Stehlampe 40");
    }
   
  if (Value("wz_Stehlampe") eq "40")  {
      fhem ("set wz_Stehlampe 70");
   

    }
if (Value("wz_Stehlampe") eq "70")  {
      fhem ("set wz_Stehlampe on");
   
    }
if (Value("wz_Stehlampe") eq "on")  {
      fhem ("set wz_Stehlampe 0 0 5");
   

    }
  }
  if (Value("Kanal1_Stehlampe") eq "dimupdown")  {

fhem ("set wz_Stehlampe on");
  }

}


Allerdings noch stark verbesserungswürdig....meine andere Idee

Toggle -> Lampe dimmt innerhalb von 15 sek auf 100 %
erneuter toggle innerhalb des hochfahrens stoppt bei der aktuellen Position
Kanal1_Stehlampe {
 
if (Value("Kanal1_Stehlampe") eq "toggle")  {

    if (Value("wz_Stehlampe") eq "off")  {
fhem ("set wz_Stehlampe on");     
fhem ("set wz_Stehlampe 0 0 20");
    }
   else {

      fhem ("set wz_Stehlampe stop");
    }

  }
  if (Value("Kanal1_Stehlampe") eq "dimupdown")  {
    fhem ("set wz_Stehlampe off");
  }
}


Es wird heruntergedimmt, da der on Befehl ohne Verzögerung umgesetzt wird....
Klappt bisher ganz gut...werde den Code morgen nochmal überdenken..
Vielen Dank für die Hilfe

Puschel74

Hallo,

die Verzögerung wundert mich jetzt etwas - wie lange ist den die Zeitspanne vom Tastendruck bis zur Reaktion?

Ich schalte und dimme bei mir einige HM-Aktoren über solche notify auf diverse FS20AS4 (sind glaub ich die 4-fach Wandtaster).
Das klappt bei mir einwandfrei.
Ich werd das aber evtl. doch mal in einem Sub packen - mal schauen.

Grüße
Zotac BI323 als Server mit DBLog
CUNO für FHT80B, 3 HM-Lan per vCCU, RasPi mit CUL433 für Somfy-Rollo (F2F), RasPi mit I2C(LM75) (F2F), RasPi für Panstamp+Vegetronix +SONOS(F2F)
Ich beantworte keine Supportanfragen per PM! Bitte im Forum suchen oder einen Beitrag erstellen.

schalkan56

Also beim on- und off Befehl reagiert der Aktor sofort. Nur beim dimmen vergehen ca.4 Sekunden bis er das dimmen anfängt....lg

schalkan56

Hi, eine Frage habe ich noch:

Kann man einen speziellen Status beim den HM-Aktoren abfragen wenn er gerade
in eine andere Position fährt? Also z.B. wenn er von 0 auf 100% fährt gibt er so
lange den Status "in Bewegung" aus.....