Hauptmenü

Poolsteuerung mit FHEM /FS20

Begonnen von Bartimaus, 30 Januar 2014, 15:10:57

Vorheriges Thema - Nächstes Thema

Bartimaus

Hallo zusammen,

angestachelt durch einen Freund, möchte ich nun beginnen, div. wiederkehrende Aufgaben in Haus und Garten zu automatisieren (Gartenbewässerung+Poolsteuerung). Hierzu habe ich mir div. FS20 Komponenten gekauft.
Momentan bin gerade dabei, meinen Raspberry zu konfigurieren. Als erstes werde ich eine Reihe von DS18B20 installieren und in FHEM einbinden.
Unter anderem wird ein Sensor die Wassertemperatur meines Pools messen.

In Abhängingkeit davon, möchte ich die Filterpumpe des Pools ansteuern, denn als grobe Richtzeit gilt: Wassertemperatur in °C / 2 = Pumpenlaufzeit in h (also 14h Pumpenlaufzeit bei 28° C Wassertemperatur). Bislang habe ich das umständlich über eine Zeitschaltuhr geregelt. Geschaltet wird die Pumpe künftig über einen FS20-Schaltaktor.

Das ganze sollte auch nur in der Zeit von März - November laufen.

Ist so etwas möglich, bzw. hat jemand so etwas schonmal in etwa realisiert ?

LG
LG
B.


FHEM@AMD-Ryzen7-5700U@Debian-LXC (ProxmoxHOST), CUL1101,FS20,IT,DS18B20,DS2413(Heizungslogger),DS2423(Stromlogger)Homematic,HM-LAN,ZWave,MiniCULs,Shelly

Joachim

ZitatIst so etwas möglich, bzw. hat jemand so etwas schonmal in etwa realisiert ?
Ja, das ist möglich, ähnliche Projekte sind schon realisiert worden, einfach im Forum suchen.

Gruß Joachim
FHEM aktuellste Version auf FB 7570 und 7390 mit Zebradem Toolbox Freetz
FHEM auf Raspberry
1-Wire mit LinkUSBi und Rs-Pi ds2482-800  1-Wire-9 Board; Max mit Cube, HMLAN
div. 1-Wire Sensoren; MAX-Thermostaten; Homematic-Komponenten, Zehnder KWL über RS-232

betateilchen

also wenn das Wasser im Pool kocht, läuft die Pumpe gute zwei Tage durch... ob ihr das wirklich guttut?  8)
-----------------------
Formuliere die Aufgabe möglichst einfach und
setze die Lösung richtig um - dann wird es auch funktionieren.
-----------------------
Lesen gefährdet die Unwissenheit!

Puschel74

Zotac BI323 als Server mit DBLog
CUNO für FHT80B, 3 HM-Lan per vCCU, RasPi mit CUL433 für Somfy-Rollo (F2F), RasPi mit I2C(LM75) (F2F), RasPi für Panstamp+Vegetronix +SONOS(F2F)
Ich beantworte keine Supportanfragen per PM! Bitte im Forum suchen oder einen Beitrag erstellen.

bugster_de

#4
Hi,

ja ist möglich. das habe ich bei mir so auch am Laufen. Pooltemperatur wird via Homematic im Skimmer gemessen und die Pumpe wird via Intertechno Schalter geschaltet. Somit genau nach deiner Formel die Pumpenlaufzeitsteuerung für Sommer realisiert. Im Winter wird die Pumpe 2h am Tag laufen gelassen oder halt bei kalten Temperaturen dauerhaft, um ein Einfrieren der Leitung zum Pool zu verhindern.
Codebesiepile etc. gibt es hier im Forum nach meinem Wissen genügend.

Aktuell baue ich die komplette Steuerung der Chemie-Beimischung (pH+, pH-, Chlor, etc.) ebenfalls auf Automatik um. Ich nutze hierzu den Pool-Controller von Frank
http://rz-home.de/~fkiesow/
Dieser läuft erstmal autonom vor sich hin und ist ins Heimnetz eingebunden. Für die aktuellen Messwerte wie pH, redox etc. habe ich mir ein kleines FHEM Modul geschrieben, welches die Messwerte zyklisch abholt und darstellt. Dieser Controller läuft seit ca. 2 Monaten im reinen Messbetrieb Störungsfrei mit.

Im weiteren verlauf werde ich auch die Pumpe noch überwachen:
- Stromsensor um festzustellen, ob die Pumpe nach Einschaltimpuls überhaupt läuft oder ob sie ggf. zu viel Strom zieht, was dann auf einen sich anbahnenden Defekt schliessen lässt
- Wasserdruck im Sandfilter: wenn der bei laufender Pumpe zu hoch ist, stimmt irgendwas mit den Ventilstellungen nicht
- kleines Reedrelais am Mehrwegeventil um sicher zu stellen, dass dies auch in der richtigen Stellung ist
- ggf. Umbau der Pumpenansteuerung von Intertechno auf Homematic, um den Rückkanal zu haben, ob der Einschaltimpuls auch erfolgreich war. Das Intertechno Teil läuft seit mehr als einem Jahr zuverlässig und es gab bisher keinerlei Probleme, aber irgendwann ist ja immer das erste mal ... Dies solltest Du bei der FS20 basierten Lösung auch bedenken.

Bartimaus

Hallo Bugster,

danke für die Info. Dann werde ich mich erstmal frohes Mutes an die Elektroinstallation, und wenn das läuft, kümmere ich mich um FHEM. Mir schweben dann auch schon Steuerungsszenarien für den Poolscheinwerfer in Abhängigkeit von Sonnenuntergang und Schließung der Jalousien vor ;)
LG
B.


FHEM@AMD-Ryzen7-5700U@Debian-LXC (ProxmoxHOST), CUL1101,FS20,IT,DS18B20,DS2413(Heizungslogger),DS2423(Stromlogger)Homematic,HM-LAN,ZWave,MiniCULs,Shelly