WeekdayTimer und Zeitumstellung

Begonnen von geek, 30 März 2014, 08:31:13

Vorheriges Thema - Nächstes Thema

geek

Hi,

so wie's aussieht haben die WeekdayTimer sich an der Zeitumstellung verschluckt:

fhem> list heizkessel_absenkung_timer
Internals:
   DEF        heizkessel_absenkung 1234567|03:30|off 1234567|22:30|on
   DEVICE     heizkessel_absenkung
   LANGUAGE   de
   NAME       heizkessel_absenkung_timer
   NR         1324
   PERLTIMEUPDATEMODE 0
   PROFILE 0: Sonntag 03:30 off, 22:30 on,
   PROFILE 1: Montag 03:30 off, 22:30 on,
   PROFILE 2: Dienstag 03:30 off, 22:30 on,
   PROFILE 3: Mittwoch 03:30 off, 22:30 on,
   PROFILE 4: Donnerstag 03:30 off, 22:30 on,
   PROFILE 5: Freitag 03:30 off, 22:30 on,
   PROFILE 6: Samstag 03:30 off, 22:30 on,
   STATE      on
   TYPE       WeekdayTimer
   Readings:
     2014-03-29 22:30:00   nextUpdate      31.03.2014 01:59:59
     2014-03-29 22:30:00   nextValue       off
     2014-03-29 22:30:00   state           on
   Timer:
     Heizkessel_absenkung_timer_update:
       HASH       heizkessel_absenkung_timer
       MODIFIER   Update
       NAME       heizkessel_absenkung_timer_Update
   Helper:
     DESIRED_TEMP_READING
     SWITCHINGTIMES 1234567|03:30|off 1234567|22:30|on
     Switchingtime:
       0:
         03:30:00   off
         22:30:00   on
       1:
         03:30:00   off
         22:30:00   on
       2:
         03:30:00   off
         22:30:00   on
       3:
         03:30:00   off
         22:30:00   on
       4:
         03:30:00   off
         22:30:00   on
       5:
         03:30:00   off
         22:30:00   on
       6:
         03:30:00   off
         22:30:00   on
Attributes:
   group      Heizkessel
   room       haus
   structexclude .*:.*


... die warten weiterhin auf die 2:00 :(

cwagner

Guten Morgen, das kann ich hier auch bestätigen mit Zeiten die außerhalb der Umsstellungszone 2-3 Uhr sind. Aus bitterer ERfahrung mit vielen IT-System setze ich grundsätzlich keine Chronjobs mit Startzeit zwischen 2 und 3 Uhr auf.
Dennoch blieb bei mir heute das Warmwasser lau und die Heizung in der Nachtabsenkung  :'(
PI 2B+/5 Raspbian 12, Perl 5.36.0, FHEM 6.3: 295 Module in ConfigDB: Steuerung Heizkessel, FBH, Solarthermie, kontr. Lüftung mit WRG. Smarthome u.a. HMCUL, 1-Wire (FT232RL ; DS2480B), EnOcean (TCM EPS3), MQTT2. DOIF, PID20, Threshold, OWX; Micropelt IRTV, Volkszähler, SolarForecast; MariaDB

Dietmar63

Ja, leider

Ein Fix des Problems ist in Vorbereitung! Hilft an diesem Wochenende nicht mehr.
Gruß Dietmar
FB7390, CUL, 2 FHT, FS20
modules: 98_WOL.pm, 98_Heating_Control.pm,   98_WeekdayTimer.pm, 98_RandomTimer.pm, 59_Twilight.pm