hm-sec-sc-2 mit HM-CC-RT-DN

Begonnen von dindihi, 15 März 2014, 10:12:36

Vorheriges Thema - Nächstes Thema

dindihi

Hallo,

hab beide Geräte mit fhem gepaired.
(2*HM-CC-RT-DN & 1*hm-sec-sc-2)
Templisten für die RT eingestellt.

Internen Windowopen disabled:
set  Wohnzimmer_Heizung_Clima regSet winOpnMode off
set  Esszimmer_Heizung_Clima regSet winOpnMode off
Dann verbunden mit:

set Wohnzimmer_Fenster_Sec peerChan 0 Wohnzimmer_Heizung_WindowRec single
set Wohnzimmer_Fenster_Sec peerChan 0 Esszimmer_Heizung_WindowRec single

set Esszimmer_Heizung_WindowRec regSet winOpnTemp 5 Wohnzimmer_Fenster_Sec
set Wohnzimmer_Heizung_WindowRec regSet winOpnTemp 5 Wohnzimmer_Fenster_Sec


Bei den Readings hab ich dann auch:
ZitatR-Wohnzimmer_Fenster_Sec_chn-01-shCtValLo
50
2014-03-15 09:47:01
R-Wohnzimmer_Fenster_Sec_chn-01-winOpnTemp
5 C
2014-03-15 09:47:01
R-sign
off
2014-03-15 08:38:12
peerList
Wohnzimmer_Fenster_Sec,
2014-03-15 09:47:00
trigLast
Wohnzimmer_Fenster_Sec :open
2014-03-15 09:43:48
trig_Wohnzimmer_Fenster_Sec
open
2014-03-15 09:43:48

Jedoch bleibt die Temperatur unverändert:

ZitatActivity
alive
2014-03-15 08:46:47
CommandAccepted
yes
2014-03-15 09:47:00
D-firmware
1.1
2014-03-15 08:36:46
D-serialNr
KEQ0727961
2014-03-15 08:36:46
PairedTo
0x2575B0
2014-03-15 08:38:10
R-backOnTime
10 s
2014-03-15 08:38:10
R-btnLock
off
2014-03-15 08:38:10
R-burstRx
on
2014-03-15 08:38:10
R-cyclicInfoMsg
on
2014-03-15 08:38:10
R-cyclicInfoMsgDis
0
2014-03-15 08:38:10
R-globalBtnLock
off
2014-03-15 08:38:10
R-localResDis
off
2014-03-15 08:38:10
R-lowBatLimitRT
2.1 V
2014-03-15 08:38:10
R-modusBtnLock
off
2014-03-15 08:38:10
R-pairCentral
0x2575B0
2014-03-15 08:38:10
RegL_00:
01:01 02:01 09:01 0A:25 0B:75 0C:B0 0E:0A 0F:00 11:00 12:15 16:00 18:00 19:00 1A:00 00:00
2014-03-15 08:38:10
RegL_07:
2014-03-15 08:41:46
actuator
0 %
2014-03-15 10:09:22
battery
ok
2014-03-15 10:09:22
batteryLevel
3 V
2014-03-15 10:09:22
desired-temp
21
2014-03-15 10:09:22
measured-temp
21.5
2014-03-15 10:09:22
state
CMDs_done
2014-03-15 09:47:01

Kann mir jemand sagen, ob, und was ich da vergessen hab. Finde leider keine weiteren Info's.

Besten Dank im Voraus!


Edit:
im Log erhalte ich:

Zitat2014.03.15 10:15:38.397 4: eventTypes: CUL_HM Esszimmer_Heizung_WindowRec trig_Wohnzimmer_Fenster_Sec: open -> trig_Wohnzimmer_Fenster_Sec: open
2014.03.15 10:15:38.399 4: eventTypes: CUL_HM Esszimmer_Heizung_WindowRec trigLast: Wohnzimmer_Fenster_Sec :open -> trigLast: Wohnzimmer_Fenster_Sec :open
2014.03.15 10:15:38.465 4: eventTypes: CUL_HM Wohnzimmer_Fenster_Sec open -> open
2014.03.15 10:15:38.468 4: eventTypes: CUL_HM Wohnzimmer_Fenster_Sec contact: open (to Wohnzimmer_Heizung) -> contact: open (to Wohnzimmer_Heizung)
2014.03.15 10:15:38.543 4: eventTypes: CUL_HM Wohnzimmer_Heizung_WindowRec trig_Wohnzimmer_Fenster_Sec: open -> trig_Wohnzimmer_Fenster_Sec: open
2014.03.15 10:15:38.546 4: eventTypes: CUL_HM Wohnzimmer_Heizung_WindowRec trigLast: Wohnzimmer_Fenster_Sec :open -> trigLast: Wohnzimmer_Fenster_Sec :open
2014.03.15 10:15:38.654 4: eventTypes: CUL_HM Esszimmer_Heizung_WindowRec trig_Wohnzimmer_Fenster_Sec: open -> trig_Wohnzimmer_Fenster_Sec: open
2014.03.15 10:15:38.657 4: eventTypes: CUL_HM Esszimmer_Heizung_WindowRec trigLast: Wohnzimmer_Fenster_Sec :open -> trigLast: Wohnzimmer_Fenster_Sec :open
2014.03.15 10:15:38.724 4: eventTypes: CUL_HM Wohnzimmer_Fenster_Sec open -> open
2014.03.15 10:15:38.726 4: eventTypes: CUL_HM Wohnzimmer_Fenster_Sec contact: open (to Esszimmer_Heizung) -> contact: open (to Esszimmer_Heizung)
2014.03.15 10:15:38.800 4: eventTypes: CUL_HM Wohnzimmer_Heizung_WindowRec trig_Wohnzimmer_Fenster_Sec: open -> trig_Wohnzimmer_Fenster_Sec: open
2014.03.15 10:15:38.802 4: eventTypes: CUL_HM Wohnzimmer_Heizung_WindowRec trigLast: Wohnzimmer_Fenster_Sec :open -> trigLast: Wohnzimmer_Fenster_Sec :open
2014.03.15 10:15:38.998 4: eventTypes: CUL_HM Esszimmer_Heizung_WindowRec trig_Wohnzimmer_Fenster_Sec: open -> trig_Wohnzimmer_Fenster_Sec: open
2014.03.15 10:15:39.000 4: eventTypes: CUL_HM Esszimmer_Heizung_WindowRec trigLast: Wohnzimmer_Fenster_Sec :open -> trigLast: Wohnzimmer_Fenster_Sec :open
2014.03.15 10:15:39.066 4: eventTypes: CUL_HM Wohnzimmer_Fenster_Sec open -> open
2014.03.15 10:15:39.069 4: eventTypes: CUL_HM Wohnzimmer_Fenster_Sec contact: open (to HMLAN1) -> contact: open (to HMLAN1)
2014.03.15 10:15:39.143 4: eventTypes: CUL_HM Wohnzimmer_Heizung_WindowRec trig_Wohnzimmer_Fenster_Sec: open -> trig_Wohnzimmer_Fenster_Sec: open
2014.03.15 10:15:39.145 4: eventTypes: CUL_HM Wohnzimmer_Heizung_WindowRec trigLast: Wohnzimmer_Fenster_Sec :open -> trigLast: Wohnzimmer_Fenster_Sec :open
2014.03.15 10:17:37.188 4: eventTypes: CUL_HM Wohnzimmer_Heizung battery: ok -> battery: ok
2014.03.15 10:17:37.191 4: eventTypes: CUL_HM Wohnzimmer_Heizung batteryLevel: 3 V -> batteryLevel: .* V
2014.03.15 10:17:37.194 4: eventTypes: CUL_HM Wohnzimmer_Heizung measured-temp: 21.5 -> measured-temp: .*
2014.03.15 10:17:37.196 4: eventTypes: CUL_HM Wohnzimmer_Heizung desired-temp: 21 -> desired-temp: .*
2014.03.15 10:17:37.199 4: eventTypes: CUL_HM Wohnzimmer_Heizung actuator: 0 % -> actuator: .* %
2014.03.15 10:17:37.335 4: eventTypes: CUL_HM Wohnzimmer_Heizung_Clima motorErr: ok -> motorErr: ok
2014.03.15 10:17:37.338 4: eventTypes: CUL_HM Wohnzimmer_Heizung_Clima measured-temp: 21.5 -> measured-temp: .*
2014.03.15 10:17:37.341 4: eventTypes: CUL_HM Wohnzimmer_Heizung_Clima desired-temp: 21 -> desired-temp: .*
2014.03.15 10:17:37.343 4: eventTypes: CUL_HM Wohnzimmer_Heizung_Clima ValvePosition: 0 % -> ValvePosition: .* %
2014.03.15 10:17:37.346 4: eventTypes: CUL_HM Wohnzimmer_Heizung_Clima mode: auto -> mode: auto
2014.03.15 10:17:37.349 4: eventTypes: CUL_HM Wohnzimmer_Heizung_Clima T: 21.5 desired: 21 valve: 0 % -> T: .* desired: .* valve: .* %

Groby

Hallo,

ich habe es absichtlich von "Hand" gemacht, obwohl es natürlich auch über fhem geht...

Ich meine in folgender Reihenfolge (HK's vorher reseten):

Config Modus HK1, dann Config Modus HK2
Config Modus HK2, dann Config Modus HK1

Config Modus HK1, dann Config Modus Fenster bzw. Tür
Config Modus HK2, dann Config Modus Fenster bzw. Tür

Dann HK's gepaired mit FHEM.

Ich bin mir aber nicht mehr sicher ob ich den Fensterkontakt vorher "unpaired" habe und nach der Teambildungmit FHEM ge"gepairt" habe...

MfGroby

martinp876

du musst sicherstellen, dass der burstmode eingeschaltet ist:

Im Fenster: peerNeedsBurst für jeden der peers
=> das stellt sicher, dass es ein Burst gesendet wird
im HK Device: burstRx
=> stellt sicher, dass ein burst empfangen werden kann.

War das so eingestellt? Sonst muss ich die Automatik prüfen...

dindihi

Schon mal Danke an euch Beide.
@Martin:
Die Readings vom Öffnungsmelder sind:
ZitatActivity
alive
2014-03-15 09:36:43
CommandAccepted
yes
2014-03-15 09:36:46
D-firmware
2.2
2014-03-15 09:36:43
D-serialNr
KEQ0953586
2014-03-15 09:36:43
PairedTo
0x2575B0
2014-03-15 09:36:47
R-Esszimmer_Heizung_WindowRec-expectAES
off
2014-03-15 09:36:49
R-Esszimmer_Heizung_WindowRec-peerNeedsBurst
on
2014-03-15 09:36:49
R-Wohnzimmer_Heizung_WindowRec-expectAES
off
2014-03-15 09:36:48
R-Wohnzimmer_Heizung_WindowRec-peerNeedsBurst
on
2014-03-15 09:36:48
R-cyclicInfoMsg
off
2014-03-15 09:25:20
R-pairCentral
0x2575B0
2014-03-15 09:25:20
R-transmDevTryMax
6
2014-03-15 09:25:20
R-transmitTryMax
6
2014-03-15 09:25:20
RegL_00:
02:01 09:00 0A:25 0B:75 0C:B0 10:01 14:06 00:00
2014-03-15 09:36:47
RegL_01:
08:00 20:60 21:00 22:64 30:06 00:00
2014-03-15 09:36:47
RegL_04:Esszimmer_Heizung_WindowRec
01:01 00:00
2014-03-15 09:36:49
RegL_04:Wohnzimmer_Heizung_WindowRec
01:01 00:00
2014-03-15 09:36:48
alive
yes
2014-03-15 09:36:51
battery
ok
2014-03-15 09:36:51
contact
closed (to HMLAN1)
2014-03-15 12:41:06
cover
closed
2014-03-15 09:36:51
peerList
Wohnzimmer_Heizung_WindowRec,Esszimmer_Heizung_WindowRec,
2014-03-15 09:36:48
recentStateType
info
2014-03-15 09:36:51
state
closed
2014-03-15 12:41:06

Beim Wohnzimmer_Heizung device steht:
R-burstRx on
Esszimmer gleich.

War ja das was Du meintest?

@Groby: Sorry, Deine Beschreibung versteh ich jetzt nicht ganz....Bin noch relativ neu bei fhem!

martinp876

Groby meint, es ohne FHEM zu lösen.

ja, die Infos habe ich gemeint.
Kannst du einmal rohmessages mitschneide, wenn du das Fenster öffnest?
siehe hierzu
http://forum.fhem.de/index.php/topic,16563.0.html


dindihi

Meintest du Dies:

Zitat2014.03.15 13:28:48.434 4: eventTypes: CUL_HM Flur_Heizung battery: ok -> battery: ok
2014.03.15 13:28:48.435 4: eventTypes: CUL_HM Flur_Heizung batteryLevel: 3.1 V -> batteryLevel: .* V
2014.03.15 13:28:48.437 4: eventTypes: CUL_HM Flur_Heizung measured-temp: 22.5 -> measured-temp: .*
2014.03.15 13:28:48.438 4: eventTypes: CUL_HM Flur_Heizung desired-temp: 21 -> desired-temp: .*
2014.03.15 13:28:48.439 4: eventTypes: CUL_HM Flur_Heizung actuator: 7 % -> actuator: .* %
2014.03.15 13:28:48.578 4: eventTypes: CUL_HM Flur_Heizung_Clima motorErr: ok -> motorErr: ok
2014.03.15 13:28:48.580 4: eventTypes: CUL_HM Flur_Heizung_Clima measured-temp: 22.5 -> measured-temp: .*
2014.03.15 13:28:48.581 4: eventTypes: CUL_HM Flur_Heizung_Clima desired-temp: 21 -> desired-temp: .*
2014.03.15 13:28:48.583 4: eventTypes: CUL_HM Flur_Heizung_Clima ValvePosition: 7 % -> ValvePosition: .* %
2014.03.15 13:28:48.584 4: eventTypes: CUL_HM Flur_Heizung_Clima mode: auto -> mode: auto
2014.03.15 13:28:48.586 4: eventTypes: CUL_HM Flur_Heizung_Clima T: 22.5 desired: 21 valve: 7 % -> T: .* desired: .* valve: .* %
2014.03.15 13:30:17.507 0: HMLAN_Send:  HMLAN1 I:K
2014.03.15 13:30:17.518 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 V:03C1 sNo:KEQ1023327 d:2575B0 O:2575B0 t:00634603 IDcnt:0000
2014.03.15 13:30:24.363 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E2473FC   stat:0000 t:006360B9 d:FF r:FFC7     m:1A B441 2473FC 22B4CF 010BC8
2014.03.15 13:30:24.710 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E22B4CF   stat:0000 t:00636137 d:FF r:FFCD     m:1A 8002 22B4CF 2473FC 00
2014.03.15 13:30:24.745 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E2473FC   stat:0000 t:006361BA d:FF r:FFC3     m:1B A041 2473FC 22B52D 010BC8
2014.03.15 13:30:25.099 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E22B52D   stat:0000 t:0063623A d:FF r:FFCC     m:1B 8002 22B52D 2473FC 00
2014.03.15 13:30:25.123 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E2473FC   stat:0000 t:006362B8 d:FF r:FFC4     m:1C A241 2473FC 2575B0 010BC8
2014.03.15 13:30:25.155 0: HMLAN_Send:  HMLAN1 S:SC5B8C8C5 stat:  00 t:00000000 d:01 r:C5B8C8C5 m:1C 8002 2575B0 2473FC 0101C800
2014.03.15 13:30:25.477 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E2473FC   stat:0000 t:006363B7 d:FF r:FFC4     m:1C A241 2473FC 2575B0 010BC8
2014.03.15 13:30:25.502 0: HMLAN_Send:  HMLAN1 S:SC5B8CA20 stat:  00 t:00000000 d:01 r:C5B8CA20 m:1C 8002 2575B0 2473FC 0101C800
2014.03.15 13:30:25.519 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:RC5B8C8C5 stat:0002 t:00000000 d:FF r:7FFF     m:1C 8002 2575B0 2473FC 0101C800
2014.03.15 13:30:25.540 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:RC5B8CA20 stat:0002 t:00000000 d:FF r:7FFF     m:1C 8002 2575B0 2473FC 0101C800
2014.03.15 13:30:30.363 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E2473FC   stat:0000 t:0063782A d:FF r:FFC9     m:1D B441 2473FC 22B4CF 010C00
2014.03.15 13:30:30.600 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E22B4CF   stat:0000 t:006378A9 d:FF r:FFCD     m:1D 8002 22B4CF 2473FC 00
2014.03.15 13:30:30.619 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E2473FC   stat:0000 t:0063792B d:FF r:FFCB     m:1E A041 2473FC 22B52D 010C00
2014.03.15 13:30:30.842 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E22B52D   stat:0000 t:006379AA d:FF r:FFCC     m:1E 8002 22B52D 2473FC 00
2014.03.15 13:30:30.874 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E2473FC   stat:0000 t:00637A2A d:FF r:FFBE     m:1F A241 2473FC 2575B0 010C00
2014.03.15 13:30:30.968 0: HMLAN_Send:  HMLAN1 S:SC5B8DF2A stat:  00 t:00000000 d:01 r:C5B8DF2A m:1F 8002 2575B0 2473FC 0101C800
2014.03.15 13:30:31.182 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:RC5B8DF2A stat:0002 t:00000000 d:FF r:7FFF     m:1F 8002 2575B0 2473FC 0101C800
2014.03.15 13:30:32.858 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E22B4CF   stat:0000 t:006381E8 d:FF r:FFCD     m:BD 8610 22B4CF 000000 0AA8D40F0010
2014.03.15 13:30:42.521 0: HMLAN_Send:  HMLAN1 I:K
2014.03.15 13:30:42.528 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 V:03C1 sNo:KEQ1023327 d:2575B0 O:2575B0 t:0063A7BA IDcnt:0000
2014.03.15 13:31:07.528 0: HMLAN_Send:  HMLAN1 I:K
2014.03.15 13:31:07.534 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 V:03C1 sNo:KEQ1023327 d:2575B0 O:2575B0 t:0064096C IDcnt:0000
2014.03.15 13:31:09.364 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E2473FC   stat:0000 t:0064108C d:FF r:FFC4     m:20 B441 2473FC 22B4CF 010DC8
2014.03.15 13:31:10.094 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E2473FC   stat:0000 t:00641366 d:FF r:FFC0     m:21 A041 2473FC 22B52D 010DC8
2014.03.15 13:31:10.316 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E22B52D   stat:0000 t:006413E5 d:FF r:FFCC     m:21 8002 22B52D 2473FC 00
2014.03.15 13:31:10.348 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E2473FC   stat:0000 t:00641464 d:FF r:FFC0     m:22 A241 2473FC 2575B0 010DC8
2014.03.15 13:31:10.443 0: HMLAN_Send:  HMLAN1 S:SC5B9795C stat:  00 t:00000000 d:01 r:C5B9795C m:22 8002 2575B0 2473FC 0101C800
2014.03.15 13:31:10.657 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:RC5B9795C stat:0002 t:00000000 d:FF r:7FFF     m:22 8002 2575B0 2473FC 0101C800
2014.03.15 13:31:10.965 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E2473FC   stat:0000 t:006416CD d:FF r:FFC0     m:20 B041 2473FC 22B4CF 010DC8
2014.03.15 13:31:11.194 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E22B4CF   stat:0000 t:0064174B d:FF r:FFCD     m:20 8002 22B4CF 2473FC 00
2014.03.15 13:31:16.866 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E2473FC   stat:0000 t:00642DDB d:FF r:FFB6     m:23 B441 2473FC 22B4CF 010E00
2014.03.15 13:31:17.089 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E22B4CF   stat:0000 t:00642E5A d:FF r:FFCD     m:23 8002 22B4CF 2473FC 00
2014.03.15 13:31:17.122 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E2473FC   stat:0000 t:00642EDC d:FF r:FFBF     m:24 A041 2473FC 22B52D 010E00
2014.03.15 13:31:17.344 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E22B52D   stat:0000 t:00642F5D d:FF r:FFCC     m:24 8002 22B52D 2473FC 00
2014.03.15 13:31:17.378 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E2473FC   stat:0000 t:00642FDC d:FF r:FFC0     m:25 A241 2473FC 2575B0 010E00
2014.03.15 13:31:17.474 0: HMLAN_Send:  HMLAN1 S:SC5B994D2 stat:  00 t:00000000 d:01 r:C5B994D2 m:25 8002 2575B0 2473FC 0101C800
2014.03.15 13:31:17.686 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:RC5B994D2 stat:0002 t:00000000 d:FF r:7FFF     m:25 8002 2575B0 2473FC 0101C800
2014.03.15 13:31:32.533 0: HMLAN_Send:  HMLAN1 I:K
2014.03.15 13:31:32.541 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 V:03C1 sNo:KEQ1023327 d:2575B0 O:2575B0 t:00646B20 IDcnt:0000
2014.03.15 13:31:36.403 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E20DE8C   stat:0000 t:00647A2E d:FF r:FFB1     m:5A 8670 20DE8C 000000 00A233
2014.03.15 13:31:52.148 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E232103   stat:0000 t:0064B7B3 d:FF r:FFDF     m:3F 8610 232103 000000 0AA8E1100827
2014.03.15 13:31:57.544 0: HMLAN_Send:  HMLAN1 I:K
2014.03.15 13:31:57.550 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 V:03C1 sNo:KEQ1023327 d:2575B0 O:2575B0 t:0064CCD5 IDcnt:0000
2014.03.15 13:32:06.855 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E261D46   stat:0000 t:0064F128 d:FF r:FFBB     m:49 865A 261D46 000000 A8D42B

martinp876

Der FK informiert
22B4CF mit burst
22B52D ohne burst
2575B0 ohne burst

alle antworten.
das wiederspricht ein bisschen
R-Esszimmer_Heizung_WindowRec-peerNeedsBurst on
R-Wohnzimmer_Heizung_WindowRec-peerNeedsBurst on

koennte sein, dass das Fenster nur einen Burst sendet und hofft, alle bleiben so lange wach. 
Die IDs gehören der Zentrale und den beiden RTs?

Nachdem der RT die Nachricht akzeptiert scheint er sie aus anderen Gründen nicht verarbeiten zu wollen.
Es fallen mir 2 Varianten ein, warum der RT nicht mag:
- der Vergleichswert im WindowRec ist nicht erreicht - siehe Register des WindowRec
- im Manuell Mode kann man die erlaubten Aenderungequellen einschränken - hast du manuell mode?

winOpenMode sollte sich nur auf die interne erkennung beziehen... aber du kannst einmal einschalten - zum test
Schicke doch einmal alle register...





dindihi

define Wohnzimmer_Heizung CUL_HM 22B4CF
define Esszimmer_Heizung CUL_HM 22B52D
attr HMLAN1 hmId 2575B0

Wohnzimmer_Heizung_Clima & Wohnzimmer_Heizung_Clima mode sind auf auto

Was genau meinst Du mit "der Vergleichswert im WindowRec ist nicht erreicht - siehe Register des WindowRec"

Hier mal die internals & readings vom Esszimmer_Heizung_WindowRec:

ZitatDEF   
22B52D03
HMLAN1_MSGCNT
5
HMLAN1_RAWMSG
RC4EC421C,0001,EB65E477,FF,FFCC,E3801022B52D2575B002050A0000
HMLAN1_RSSI
-52
HMLAN1_TIME
2014-03-15 09:47:01
LASTInputDev
HMLAN1
MSGCNT
5
NAME
Esszimmer_Heizung_WindowRec
NR
130
STATE
last:Wohnzimmer_Fenster_Sec :closed
TYPE
CUL_HM
chanNo
03
device
Esszimmer_Heizung
peerList
Wohnzimmer_Fenster_Sec
ZitatR-Wohnzimmer_Fenster_Sec_chn-01-shCtValLo
50
2014-03-15 09:47:01
R-Wohnzimmer_Fenster_Sec_chn-01-winOpnTemp
5 C
2014-03-15 09:47:01
R-sign
off
2014-03-15 08:38:12
peerList
Wohnzimmer_Fenster_Sec,
2014-03-15 09:47:00
trigLast
Wohnzimmer_Fenster_Sec :closed
2014-03-15 13:39:25
trig_Wohnzimmer_Fenster_Sec
closed
2014-03-15 13:39:25

winOpenMode stelle ich mal um. Geb bescheid.

dindihi

#8
Hatte vergessen:
Könnte es sein dass das Problem vom HM-TC-IT-WM-W-EU Thermostat kommt. Hier hab ich:

peerList
Wohnzimmer_Heizung_Climate,Esszimmer_Heizung_Climate

eingestellt.

Womöglich muss der Öffnungsmelder auch/nur mit dem Thermostat gepeered werden!?

Auf jeden Fall hat das Aktivieren von winOpenMode keine Änderung gebracht.


Edit:
Wie werden Geräte wieder un-peer-ed ?!


Edit2: habs mal mit
set Wohnzimmer_Fenster_Sec peerChan 0 Wohnzimmer_Heizung_WindowRec single unset
set Wohnzimmer_Fenster_Sec peerChan 0 Esszimmer_Heizung_WindowRec single unset
versucht...

martinp876

 Hi,


R-vb_Btn2-shCtValLo 50
R-vb_Btn2-winOpnTemp 12 C

der peer vb_Btn2 soll die temp auf 12C stellen. Das wird NICHT gemacht wenn der Wert, den der vb_Btn2 mitliefert unter 50 liegt.
50 bedeuten 25%. Das Fenster sendet je nach gekippt und offen 2 Werte Offen ist 100% (also 200).

Ein TC-IT kann schon  damit zusammen hängen. Wenn du den Nutzt solltest du das Fenster an den TC peeren. Es könnte/wird sein, dass der TC die Temp wieder überschreibt.

ZitatWie werden Geräte wieder un-peer-ed ?!

set ... peerChan 0 .... unset
hast du ja schon gefunden

dindihi

So, die Öffnungsmelder am Thermostat funktioniert's perfekt!
Die Öffnungsmelder an einen hm-sec-sc-2 OHNE Thermostat geht auch!

Besten Dank.

Nur einige Fragen hätte ich noch:

ZitatconfigCheck done:

missing register list
    Garagentor:   RegL_00:
    Terrasse_Schalter:   RegL_00:
    Terrasse_Schalter_Btn1:   RegL_01:,RegL_04:virtual_Strom_terrasse_Btn1
    Terrasse_Schalter_Btn2:   RegL_01:,RegL_04:virtual_Strom_terrasse_Btn2
    Terrasse_Temperatur:   RegL_00:

incomplete register list
    Wohnzimmer_Heizung_Clima:   .RegL_07:

peer list not read
    empty: Garagentor
    empty: Terrasse_Temperatur

PairedTo missing/unknown
    Garagentor
    Terrasse_Schalter
    Terrasse_Temperatur

Was bedeuten die missing, not read und incomplete Felder?
Die "missing" müssten ja nach nem getConfig verschwinden (und "connect" drücken am device)?!

martinp876

missing: Regiser sind in FHEM nicht vorhanden
incomplete: Register sind vorhanden, aber die Liste ist korrupt oder einfach nur teilweise vorhanden

peerList not read werde ich umbenennen. Es ist ein 'missing'

Ein getConfig sollte die Daten komplettieren. Je nach Device ist ein Anlernen notwendig.

oehi86

Guten Tag zusammen,

ich habe "leider" genau das gleiche Problem. Ich weiß jedoch nicht so richtig, wo ich anfangen soll nach Fehlern zu suchen.
Kann mir vielleicht jemand von euch helfen?

Dankeschön und noch einen schönen Sonntag.

Grüße
Philipp

dindihi

Hallo oehi86,

ich versuch's dann mal ;-)
Sind Deine Geräte an fhem angelernt, und reagiert bei Dir an der Web Oberfläche etwas wenn Du den Öffnungsmelder öffnest?

Bei mir ändert STATE von closed zu open.
Hast Du deine Kanäle verbunden, wie bei mir zb:

set Wohnzimmer_Fenster_Sec peerChan 0 Wohnzimmer_Heizung_WindowRec single set
set Wohnzimmer_Fenster_Sec peerChan 0 Esszimmer_Heizung_WindowRec single set

Aber achtung: Wenn Du am Heizungsregler noch einen Externen Thermostat angelernt hast, musst Du den öffnungsmelder mit diesem verbinden! (war mein Fehler)

Poste doch mal einige Log Dateien.

oehi86

Zitat von: dindihi am 16 März 2014, 14:54:12
Hallo oehi86,

ich versuch's dann mal ;-)
Sind Deine Geräte an fhem angelernt, und reagiert bei Dir an der Web Oberfläche etwas wenn Du den Öffnungsmelder öffnest?

Bei mir ändert STATE von closed zu open.
Hast Du deine Kanäle verbunden, wie bei mir zb:

set Wohnzimmer_Fenster_Sec peerChan 0 Wohnzimmer_Heizung_WindowRec single set
set Wohnzimmer_Fenster_Sec peerChan 0 Esszimmer_Heizung_WindowRec single set

Aber achtung: Wenn Du am Heizungsregler noch einen Externen Thermostat angelernt hast, musst Du den öffnungsmelder mit diesem verbinden! (war mein Fehler)

Poste doch mal einige Log Dateien.

Hi,

erst mal vielen, vielen Dank an euch. Ich habe es leider nicht eher geschafft, mich dazu mal zu melden.
Aber ich habe in der Zeit das Problem gelöst. Nun ist mein Fensterkontakt gepairt und gepeert. Alles funktioniert prima. Nun habe ich noch ein anderes Problem mit meiner Leinwand, aber das gehört in einen anderen Beitrag.

Viel Spaß noch und einen schönen Abend