Rolladenaktor HM-LC-B1PBU-FM

Begonnen von ggeissler, 14 Dezember 2015, 15:52:29

Vorheriges Thema - Nächstes Thema

ggeissler

Hallo,
mit dem Windows-Programm HomeMatic Konfigurator kann der obige Aktor angelernt und dann bedient werden.
Im Browser mit FHEM (http://localhost:8083) funktioniert das Ganze nicht. Sowohl unter Windows als auch  unter Linux mit Raspberry.
Ich verwende einen HM-CFG-Lan Konfigurations Adapter. HMLAN Status ist opened.
Wer kann mir helfen da ich nicht weiter komme.
Günter

marvin78

Um dir zu helfen, braucht man mehr Infos. Was machst du? Was sagt das Log dazu? Was genau heißt "funktioniert nicht"? Gibt es Fehler? Hast du lists von den Devices?

ggeissler

Der Aktor wird nicht angelernt. Ich setze hmPairForSec auf 600 und drücke die Config-Taste am Aktor. Das Log zeigt folgendes:

2015.12.14 16:20:04 1: 192.168.2.107:1000 reappeared (HMLAN1)
2015.12.14 16:20:04 1: HMLAN_Parse: HMLAN1 new condition init
2015.12.14 16:20:33 1: HMLAN_Parse: HMLAN1 new condition timeout
2015.12.14 16:20:33 1: 192.168.2.107:1000 disconnected, waiting to reappear (HMLAN1)
2015.12.14 16:20:33 1: HMLAN_Parse: HMLAN1 new condition disconnected
2015.12.14 16:20:33 1: 192.168.2.107:1000 reappeared (HMLAN1)
2015.12.14 16:20:33 1: HMLAN_Parse: HMLAN1 new condition init

marvin78

Das sieht eher so aus, als würde dein HMLAN nicht funktionieren. Hast du dich beim Einrichten genau ans Wiki gehalten? Hast du AES ausgeschaltet?

ggeissler

AES war's. Nun ist er angelernt.
1000 Dank