HM-ES-PMSw1-Pl - Daten des Leistungsmessgerätes

Begonnen von Tuppertasse, 27 Mai 2014, 19:24:12

Vorheriges Thema - Nächstes Thema

Tuppertasse

Hallo,
ich schreibe nun mal in diesem Thread.

Problem:
Habe auch den HM-ES-PMSw1-Pl im Einsatz und das Pairen hat super geklappt. Auch habe ich alles so wie im Component Wiki geschrieben, in meine fhem.cfg implementiert.
Angeschlossen habe ich meine Teichpumpe die geregelt werden kann mit einem Poti). Momentan der Einfachheit halber habe ich die Pumpe direkt an dem Leistungsmesser angeschlossen. Laut Datenblatt soll diese bis zu 1A ziehen und max. 175 Watt verbrauchen.
Gemessen mit einem Zangenampermeter zeigt dieser 0,91A an.

Das Leistungsmessgerät zeigt mir aber irgendwie gar nichts an.
Unter der Rubrik FunkSchaltaktor_Leistung steht immer wie festgenagelt 37.2 mit 308 mA
Unter den einzelnen Kanälen steht dann

FunkSchaltaktor_Leistung_Pwr 7.6
FunkSchaltaktor_Leistung_SenF 49.99
FunkSchaltaktor_Leistung_SenI 184
FunkSchaltaktor_Leistung_SenPwr 0.29
FunkSchaltaktor_Leistung_SenU 233.6

Die Daten stimmen bei weitem nicht.

Habe ich was falsch konfiguriert oder wo liegt der Fehler ???
Vielleicht kann mir jemand helfen. Anbei mein Ausdruck aus der fhem.cfg:


define FunkSchaltaktor_Leistung CUL_HM 283BC9
attr FunkSchaltaktor_Leistung .devInfo 3F0100
attr FunkSchaltaktor_Leistung .stc 51
attr FunkSchaltaktor_Leistung IODev HMLAN1
attr FunkSchaltaktor_Leistung actCycle 000:10
attr FunkSchaltaktor_Leistung actStatus alive
attr FunkSchaltaktor_Leistung autoReadReg 4_reqStatus
attr FunkSchaltaktor_Leistung expert 2_full
attr FunkSchaltaktor_Leistung firmware 1.4
attr FunkSchaltaktor_Leistung model HM-ES-PMSw1-Pl
attr FunkSchaltaktor_Leistung room CUL_HM
attr FunkSchaltaktor_Leistung serialNr LEQ0184178
attr FunkSchaltaktor_Leistung subType powerMeter
attr FunkSchaltaktor_Leistung webCmd getConfig
attr FunkSchaltaktor_Leistung stateFormat power Watt

define FunkSchaltaktor_Leistung_Sw CUL_HM 283BC901
attr FunkSchaltaktor_Leistung_Sw expert 1
attr FunkSchaltaktor_Leistung_Sw model HM-ES-PMSw1-Pl
attr FunkSchaltaktor_Leistung_Sw peerIDs 00000000,
attr FunkSchaltaktor_Leistung_Sw room CUL_HM

define FunkSchaltaktor_Leistung_Pwr CUL_HM 283BC902
attr FunkSchaltaktor_Leistung_Pwr expert 1
attr FunkSchaltaktor_Leistung_Pwr model HM-ES-PMSw1-Pl
attr FunkSchaltaktor_Leistung_Pwr peerIDs
attr FunkSchaltaktor_Leistung_Pwr room CUL_HM

define FunkSchaltaktor_Leistung_SenPwr CUL_HM 283BC903
attr FunkSchaltaktor_Leistung_SenPwr expert 1
attr FunkSchaltaktor_Leistung_SenPwr model HM-ES-PMSw1-Pl
attr FunkSchaltaktor_Leistung_SenPwr peerIDs 00000000,
attr FunkSchaltaktor_Leistung_SenPwr room CUL_HM

define FunkSchaltaktor_Leistung_SenI CUL_HM 283BC904
attr FunkSchaltaktor_Leistung_SenI expert 1
attr FunkSchaltaktor_Leistung_SenI model HM-ES-PMSw1-Pl
attr FunkSchaltaktor_Leistung_SenI peerIDs 00000000,
attr FunkSchaltaktor_Leistung_SenI room CUL_HM

define FunkSchaltaktor_Leistung_SenU CUL_HM 283BC905
attr FunkSchaltaktor_Leistung_SenU expert 1
attr FunkSchaltaktor_Leistung_SenU model HM-ES-PMSw1-Pl
attr FunkSchaltaktor_Leistung_SenU peerIDs 00000000,
attr FunkSchaltaktor_Leistung_SenU room CUL_HM

define FunkSchaltaktor_Leistung_SenF CUL_HM 283BC906
attr FunkSchaltaktor_Leistung_SenF expert 1
attr FunkSchaltaktor_Leistung_SenF model HM-ES-PMSw1-Pl
attr FunkSchaltaktor_Leistung_SenF peerIDs 00000000,
attr FunkSchaltaktor_Leistung_SenF room CUL_HM

define FileLog_FunkSchaltaktor_Leistung FileLog %L/FunkSchaltaktor_Leistung-%Y.log FunkSchaltaktor_Leistung
attr FileLog_FunkSchaltaktor_Leistung logtype text
attr FileLog_FunkSchaltaktor_Leistung room CUL_HM

define FileLog_FunkSchaltaktor_Leistung_Sw FileLog %L/FunkSchaltaktor_Leistung_Sw-%Y.log FunkSchaltaktor_Leistung_Sw
attr FileLog_FunkSchaltaktor_Leistung_Sw logtype text
attr FileLog_FunkSchaltaktor_Leistung_Sw room CUL_HM

define FileLog_FunkSchaltaktor_Leistung_Pwr FileLog %L/FunkSchaltaktor_Leistung_Pwr-%Y.log FunkSchaltaktor_Leistung_Pwr
attr FileLog_FunkSchaltaktor_Leistung_Pwr logtype text
attr FileLog_FunkSchaltaktor_Leistung_Pwr room CUL_HM

define FileLog_FunkSchaltaktor_Leistung_SenPwr FileLog %L/FunkSchaltaktor_Leistung_SenPwr-%Y.log FunkSchaltaktor_Leistung_SenPwr
attr FileLog_FunkSchaltaktor_Leistung_SenPwr logtype text
attr FileLog_FunkSchaltaktor_Leistung_SenPwr room CUL_HM

define FileLog_FunkSchaltaktor_Leistung_SenI FileLog %L/FunkSchaltaktor_Leistung_SenI-%Y.log FunkSchaltaktor_Leistung_SenI
attr FileLog_FunkSchaltaktor_Leistung_SenI logtype text
attr FileLog_FunkSchaltaktor_Leistung_SenI room CUL_HM

define FileLog_FunkSchaltaktor_Leistung_SenU FileLog %L/FunkSchaltaktor_Leistung_SenU-%Y.log FunkSchaltaktor_Leistung_SenU
attr FileLog_FunkSchaltaktor_Leistung_SenU logtype text
attr FileLog_FunkSchaltaktor_Leistung_SenU room CUL_HM

define FileLog_FunkSchaltaktor_Leistung_SenF FileLog %L/FunkSchaltaktor_Leistung_SenF-%Y.log FunkSchaltaktor_Leistung_SenF
attr FileLog_FunkSchaltaktor_Leistung_SenF logtype text
attr FileLog_FunkSchaltaktor_Leistung_SenF room CUL_HM

#define SVG_FileLog_FunkSchaltaktor_Leistung_Pwr_1 SVG FileLog_FunkSchaltaktor_Leistung_Pwr:SVG_FunkSchaltaktor_Leistung_Pwr_1:CURRENT
#attr SVG_FileLog_FunkSchaltaktor_Leistung_Pwr_1 room CUL_HM

define SVG_FileLog_FunkSchaltaktor_Leistung_Pwr SVG FileLog_FunkSchaltaktor_Leistung_Pwr:SVG_FunkSchaltaktor_Leistung_Pwr_1:CURRENT
attr SVG_FileLog_FunkSchaltaktor_Leistung_Pwr room CUL_HM

Puschel74

Hallo,

auch wenn ich dir nicht helfen kann aber ...

Könntest du Codes bitte in Code-Tags einpacken?
Du siehst dann den Unterschied.
Danke (im Namen aller die dir helfen wollen).

Grüße
Zotac BI323 als Server mit DBLog
CUNO für FHT80B, 3 HM-Lan per vCCU, RasPi mit CUL433 für Somfy-Rollo (F2F), RasPi mit I2C(LM75) (F2F), RasPi für Panstamp+Vegetronix +SONOS(F2F)
Ich beantworte keine Supportanfragen per PM! Bitte im Forum suchen oder einen Beitrag erstellen.

martinp876


Puschel74

#3
Hallo,

Zitatich versuchs mal so und hoffe das ich das Richtige mit Code-tags verstanden habe
Jep, du hättest aber auch deinen ersten Beitrag einfach nur bearbeiten brauchen  ;)

Dann hab ich nichts gesagt  ;)

Grüße
Zotac BI323 als Server mit DBLog
CUNO für FHT80B, 3 HM-Lan per vCCU, RasPi mit CUL433 für Somfy-Rollo (F2F), RasPi mit I2C(LM75) (F2F), RasPi für Panstamp+Vegetronix +SONOS(F2F)
Ich beantworte keine Supportanfragen per PM! Bitte im Forum suchen oder einen Beitrag erstellen.

Tuppertasse

Zitat von: Puschel74 am 27 Mai 2014, 20:20:12
Jep, du hättest aber auch deinen ersten Beitrag einfach nur bearbeiten brauchen  ;)

Erledigt  8)

Tuppertasse

Wenn ich das richtig sehe schmeisst er das hier raus:
2014-05-27 20:30:26.501 HMLAN HMLAN1 RCV L:14 N:A9 F:84 CMD:5E SRC:FunkSchaltaktor_Leistung DST:broadcast 80005A00000000000932FA (powerEvntCyc energy:838869.8 power:0 current:0 voltage:235.4 frequency:52.5) (,CFG,RPTEN)
2014-05-27 20:30:26.573 CUL_HM FunkSchaltaktor_Leistung_Pwr energy: 9
2014-05-27 20:30:26.573 CUL_HM FunkSchaltaktor_Leistung_Pwr power: 0
2014-05-27 20:30:26.573 CUL_HM FunkSchaltaktor_Leistung_Pwr current: 0
2014-05-27 20:30:26.573 CUL_HM FunkSchaltaktor_Leistung_Pwr voltage: 235.4
2014-05-27 20:30:26.573 CUL_HM FunkSchaltaktor_Leistung_Pwr frequency: 49.94
2014-05-27 20:30:26.573 CUL_HM FunkSchaltaktor_Leistung_Pwr eState: E: 9 P: 0 I: 0 U: 235.4 f: 49.94
2014-05-27 20:30:26.573 CUL_HM FunkSchaltaktor_Leistung_Pwr boot: off
2014-05-27 20:30:26.573 CUL_HM FunkSchaltaktor_Leistung_Pwr 9
2014-05-27 20:30:26.603 CUL_HM FunkSchaltaktor_Leistung_SenF 49.94
2014-05-27 20:30:26.634 CUL_HM FunkSchaltaktor_Leistung_SenI 0
2014-05-27 20:30:26.664 CUL_HM FunkSchaltaktor_Leistung_SenPwr 0
2014-05-27 20:30:26.694 CUL_HM FunkSchaltaktor_Leistung_SenU 235.4