[wahrscheinl. gelöst] TempList wird nicht vollständig an RT übertragen

Begonnen von franky08, 01 November 2014, 10:59:50

Vorheriges Thema - Nächstes Thema

franky08

Hallo, ich hab da seit kurzem ein Problem. Über die Calender Funktion lese ich ein, ob Schulferien sind oder nicht, dass funktioniert. Ferien gibt 2 Werte zurück, eine 0 für Schule und eine 1 für Ferien, dass funktioniert ebenfalls. Über 2 notifys wird dann die jeweilige sub für Schule oder Ferien aufgerufen und über die sub die TempList der Heizung gesteuert.
Leider wird nur die TempList für die Kinderzimmer_Heizung links gesetzt, die für rechts nicht. Hier der Abschnitt aus der Utils:

sub
SetTempList_xz_Heizung_Schule()

{
   { fhem ("set Kinderzimmer_Heizung_links_ClimRT_tr tempListMon prep 09:00 19.0 22:00 20.5 24:00 19.0")};
   { fhem ("set Kinderzimmer_Heizung_links_ClimRT_tr tempListTue prep 09:00 19.0 22:00 20.5 24:00 19.0")};
   { fhem ("set Kinderzimmer_Heizung_links_ClimRT_tr tempListWed prep 09:00 19.0 22:00 20.5 24:00 19.0")};
   { fhem ("set Kinderzimmer_Heizung_links_ClimRT_tr tempListThu prep 09:00 19.0 22:00 20.5 24:00 19.0")};
   { fhem ("set Kinderzimmer_Heizung_links_ClimRT_tr tempListFri prep 09:00 19.0 22:00 22.5 24:00 19.0")};
   { fhem ("set Kinderzimmer_Heizung_links_ClimRT_tr tempListSat prep 09:00 19.0 22:00 22.5 24:00 19.0")};
   { fhem ("set Kinderzimmer_Heizung_links_ClimRT_tr tempListSun exec 09:00 19.0 22:00 22.5 24:00 19.0")};   
   { fhem ("set Kinderzimmer_Heizung_rechts_ClimRT_tr tempListMon prep 09:00 19.0 22:00 20.5 24:00 19.0")};
   { fhem ("set Kinderzimmer_Heizung_rechts_ClimRT_tr tempListTue prep 09:00 19.0 22:00 20.5 24:00 19.0")};
   { fhem ("set Kinderzimmer_Heizung_rechts_ClimRT_tr tempListWed prep 09:00 19.0 22:00 20.5 24:00 19.0")};
   { fhem ("set Kinderzimmer_Heizung_rechts_ClimRT_tr tempListThu prep 09:00 19.0 22:00 20.5 24:00 19.0")};
   { fhem ("set Kinderzimmer_Heizung_rechts_ClimRT_tr tempListFri prep 09:00 19.0 22:00 22.5 24:00 19.0")};
   { fhem ("set Kinderzimmer_Heizung_rechts_ClimRT_tr tempListSat prep 09:00 19.0 22:00 22.5 24:00 19.0")};
   { fhem ("set Kinderzimmer_Heizung_rechts_ClimRT_tr tempListSun exec 09:00 19.0 22:00 22.5 24:00 19.0")};
}
# End SetTempList_xz_Heizung_Schule

sub
SetTempList_xz_Heizung_Ferien()

{
   { fhem ("set Kinderzimmer_Heizung_links_ClimRT_tr tempListMon prep 09:00 19.0 22:00 22.5 24:00 19.0")};
   { fhem ("set Kinderzimmer_Heizung_links_ClimRT_tr tempListTue prep 09:00 19.0 22:00 22.5 24:00 19.0")};
   { fhem ("set Kinderzimmer_Heizung_links_ClimRT_tr tempListWed prep 09:00 19.0 22:00 22.5 24:00 19.0")};
   { fhem ("set Kinderzimmer_Heizung_links_ClimRT_tr tempListThu prep 09:00 19.0 22:00 22.5 24:00 19.0")};
   { fhem ("set Kinderzimmer_Heizung_links_ClimRT_tr tempListFri prep 09:00 19.0 22:00 22.5 24:00 19.0")};
   { fhem ("set Kinderzimmer_Heizung_links_ClimRT_tr tempListSat prep 09:00 19.0 22:00 22.5 24:00 19.0")};
   { fhem ("set Kinderzimmer_Heizung_links_ClimRT_tr tempListSun exec 09:00 19.0 22:00 22.5 24:00 19.0")};
   { fhem ("set Kinderzimmer_Heizung_rechts_ClimRT_tr tempListMon prep 09:00 19.0 22:00 22.5 24:00 19.0")};
   { fhem ("set Kinderzimmer_Heizung_rechts_ClimRT_tr tempListTue prep 09:00 19.0 22:00 22.5 24:00 19.0")};
   { fhem ("set Kinderzimmer_Heizung_rechts_ClimRT_tr tempListWed prep 09:00 19.0 22:00 22.5 24:00 19.0")};
   { fhem ("set Kinderzimmer_Heizung_rechts_ClimRT_tr tempListThu prep 09:00 19.0 22:00 22.5 24:00 19.0")};
   { fhem ("set Kinderzimmer_Heizung_rechts_ClimRT_tr tempListFri prep 09:00 19.0 22:00 22.5 24:00 19.0")};
   { fhem ("set Kinderzimmer_Heizung_rechts_ClimRT_tr tempListSat prep 09:00 19.0 22:00 22.5 24:00 19.0")};
   { fhem ("set Kinderzimmer_Heizung_rechts_ClimRT_tr tempListSun exec 09:00 19.0 22:00 22.5 24:00 19.0")};
   
   
 
}
# End SetTempList_xz_Heizung_Ferien




Was mich wundert, ist die attack Meldung im Log. Als ich nur ein HMLAN als IO dev hatte, funktionierte das setzen der TempList ohne Probleme. Habe jetzt 2 HMLAN an vccu.

Im Log, nach manuellem Aufruf der sub:

2014.11.01 10:24:17 3: CUL_HM set Kinderzimmer_Heizung_links_ClimRT_tr tempListMon prep 09:00 19.0 22:00 20.5 24:00 19.0
2014.11.01 10:24:17 3: CUL_HM set Kinderzimmer_Heizung_links_ClimRT_tr tempListTue prep 09:00 19.0 22:00 20.5 24:00 19.0
2014.11.01 10:24:17 3: CUL_HM set Kinderzimmer_Heizung_links_ClimRT_tr tempListWed prep 09:00 19.0 22:00 20.5 24:00 19.0
2014.11.01 10:24:17 3: CUL_HM set Kinderzimmer_Heizung_links_ClimRT_tr tempListThu prep 09:00 19.0 22:00 20.5 24:00 19.0
2014.11.01 10:24:17 3: CUL_HM set Kinderzimmer_Heizung_links_ClimRT_tr tempListFri prep 09:00 19.0 22:00 22.5 24:00 19.0
2014.11.01 10:24:17 3: CUL_HM set Kinderzimmer_Heizung_links_ClimRT_tr tempListSat prep 09:00 19.0 22:00 22.5 24:00 19.0
2014.11.01 10:24:17 3: CUL_HM set Kinderzimmer_Heizung_links_ClimRT_tr tempListSun exec 09:00 19.0 22:00 22.5 24:00 19.0
2014.11.01 10:24:17 3: CUL_HM set Kinderzimmer_Heizung_rechts_ClimRT_tr tempListMon prep 09:00 19.0 22:00 20.5 24:00 19.0
2014.11.01 10:24:17 3: CUL_HM set Kinderzimmer_Heizung_rechts_ClimRT_tr tempListTue prep 09:00 19.0 22:00 20.5 24:00 19.0
2014.11.01 10:24:17 3: CUL_HM set Kinderzimmer_Heizung_rechts_ClimRT_tr tempListWed prep 09:00 19.0 22:00 20.5 24:00 19.0
2014.11.01 10:24:17 3: CUL_HM set Kinderzimmer_Heizung_rechts_ClimRT_tr tempListThu prep 09:00 19.0 22:00 20.5 24:00 19.0
2014.11.01 10:24:17 3: CUL_HM set Kinderzimmer_Heizung_rechts_ClimRT_tr tempListFri prep 09:00 19.0 22:00 22.5 24:00 19.0
2014.11.01 10:24:17 3: CUL_HM set Kinderzimmer_Heizung_rechts_ClimRT_tr tempListSat prep 09:00 19.0 22:00 22.5 24:00 19.0
2014.11.01 10:24:17 3: CUL_HM set Kinderzimmer_Heizung_rechts_ClimRT_tr tempListSun exec 09:00 19.0 22:00 22.5 24:00 19.0
2014.11.01 10:24:20 2: CUL_HM Kinderzimmer_Heizung_rechts attack:01123ABC22333800084D2064536508664D67207E537F08:01123ABC2233380008144C17082E4C31084A534B084C4D.
2014.11.01 10:24:40 3: CUL_HM set Kinderzimmer_Heizung_rechts_ClimRT_tr getConfig


Sollte man den letzten Abschnitt der linken Heizung vielleicht auch auf prep setzen und dann alles (linke und rechte Heizung) mit exec übertragen? Oder ist da irgendwo ein Fehler?

VG
Frank
Debian Bookworm auf HUNSN / Debian Bullseye auf 2.ter HUNSN F2F an 2x RaspiB
mit FHEM aktuell
22Zoll ViewSonic als Infodislay (WVC)
3xHMLAN mit vccu, raspmatic_rpi3, HMIP-HCU1

franky08

Die attack Meldung tritt übrigends nur auf, wenn für vccu ein prefered IO angegeben ist, ohne ist die Meldung weg!

VG
Frank
Debian Bookworm auf HUNSN / Debian Bullseye auf 2.ter HUNSN F2F an 2x RaspiB
mit FHEM aktuell
22Zoll ViewSonic als Infodislay (WVC)
3xHMLAN mit vccu, raspmatic_rpi3, HMIP-HCU1

franky08

Problem hat sich mit dem entfernen des prefered IO Devices erledigt! Ist das Attribut nicht gesetzt, wird die TempList komplett übertragen.

VG
Frank
Debian Bookworm auf HUNSN / Debian Bullseye auf 2.ter HUNSN F2F an 2x RaspiB
mit FHEM aktuell
22Zoll ViewSonic als Infodislay (WVC)
3xHMLAN mit vccu, raspmatic_rpi3, HMIP-HCU1

martinp876

ZitatProblem hat sich mit dem entfernen des prefered IO Devices erledigt! Ist das Attribut nicht gesetzt, wird die TempList komplett übertragen.
welches IO wird dann genutzt? ein anderes? wieviele hast du?
eigentlich sollte das keinen Unterschied machen, sofern das IO vorhanden ist und ausreichend empfang hat

franky08

Hallo Martin, ich hatte für die 2 RT´s IOgrp vccu:HMLAN1 definiert. Damit tritt der oben genannte Fehler auf. Definiert sind 2 HMLAN, (HMLAN1 und HMLAN2).
Hier ein list vccu:
Internals:
   DEF        123ABC
   HMLAN1_MSGCNT 15
   HMLAN1_RAWMSG E123ABC,0000,0EBCDF5C,FF,FFBA,0EA011123ABC20C7210201000000
   HMLAN1_RSSI -70
   HMLAN1_TIME 2014-11-01 16:06:19
   HMLAN2_MSGCNT 480
   HMLAN2_RAWMSG E123ABC,0000,19305CA3,FF,FFB7,6F8002123ABC24997801012400
   HMLAN2_RSSI -73
   HMLAN2_TIME 2014-11-01 16:08:37
   IODev      HMLAN1
   LASTInputDev HMLAN2
   MSGCNT     495
   NAME       vccu
   NR         47
   STATE      HMLAN1:ok,HMLAN2:ok,
   TYPE       CUL_HM
   assignedIOs HMLAN1,HMLAN2
   channel_01 vccu_Btn1
   channel_02 vccu_Btn2
   channel_03 vccu_Btn3
   channel_04 vccu_Btn4
   channel_05 vccu_Btn5
   channel_06 vccu_Btn6
   channel_07 vccu_Btn7
   channel_08 vccu_Btn8
   lastMsg    No:6F - t:02 s:123ABC d:249978 01012400
   protLastRcv 2014-11-01 16:08:37
   rssi_at_HMLAN1 avg:-67.53 min:-75 max:-63 lst:-70 cnt:15
   rssi_at_HMLAN2 avg:-72.76 min:-94 max:-62 lst:-73 cnt:480
   Readings:
     2014-11-01 16:08:37   CommandAccepted yes
     2014-09-26 16:52:59   unknown_52CAC2  received
     2014-09-26 17:00:32   unknown_52CAD0  received
     2014-09-26 16:00:24   unknown_52CBF2  received
     2014-08-22 11:22:06   unknown_999999  received
     2014-08-12 12:52:36   unknown_D4A396  received
   Helper:
     mId        FFF0
     rxType     1
     Io:
       nextSend   1414854517.84038
       prefIO
       vccu
       ioList:
         HMLAN1
         HMLAN2
     Mrssi:
       mNo        6F
       Io:
         HMLAN2     -73
     Prt:
       bErr       0
       sProc      0
       Rspwait:
     Q:
       qReqConf
       qReqStat
     Role:
       dev        1
       vrt        1
     Rssi:
       At_hmlan1:
         avg        -67.5333333333333
         cnt        15
         lst        -70
         max        -63
         min        -75
       At_hmlan2:
         avg        -72.7624999999999
         cnt        480
         lst        -73
         max        -62
         min        -94
Attributes:
   DbLogExclude .*
   IODev      HMLAN1
   IOList     HMLAN1,HMLAN2
   expert     2_full
   model      CCU-FHEM
   room       HM-Adapter
   subType    virtual
   webCmd     virtual:update


Entferne ich HMLAN1 als prefered IO Device ist alles OK. Mit vccu:HMLAN1 wird die TempList nur für den 1. RT übertragen und nicht für den 2.RT, gleichzeitig meldet der :

2014.11.01 10:24:20 2: CUL_HM Kinderzimmer_Heizung_rechts attack:01123ABC22333800084D2064536508664D67207E537F08:01123ABC2233380008144C17082E4C31084A534B084C4D.

Hier noch ein get vccu list device:
devices using vccu
current IO / preferred
  HMLAN1 / --- 16_LED
  HMLAN1 / --- BM_WZ
  HMLAN1 / --- Badlicht
  HMLAN1 / --- Diff_Temp_Sensor
  HMLAN1 / --- Fenster_Bad
  HMLAN1 / --- Fenster_KiZi_links
  HMLAN1 / --- Flur_Heizung
  HMLAN1 / --- Flurlicht
  HMLAN1 / --- Handsender
  HMLAN1 / --- Handsender_2
  HMLAN1 / --- Heizung_WZ_links
  HMLAN1 / --- Heizung_WZ_rechts
  HMLAN1 / --- Herdlicht
  HMLAN1 / --- Kinderzimmer_Heizung_links
  HMLAN1 / --- Kinderzimmer_Heizung_rechts
  HMLAN1 / --- Klima_Switch
  HMLAN1 / --- Kueche_Unterschrank
  HMLAN1 / --- Leistungsmesser_Tablet
  HMLAN1 / --- Licht_Wohnungstuer
  HMLAN1 / --- Radio
  HMLAN1 / --- Rauchmelder_KiZi
  HMLAN1 / --- Rauchmelder_SZ
  HMLAN1 / --- Rauchmelder_WZ
  HMLAN1 / --- SZ_Heizung_links
  HMLAN1 / --- SZ_Heizung_rechts
  HMLAN1 / --- Schalter_SZ
  HMLAN1 / --- Schalter_Wohnungstuer
  HMLAN1 / --- Stehlampe
  HMLAN1 / --- TH_Sensor_Bad
  HMLAN1 / --- TH_Sensor_KinderZi
  HMLAN1 / --- Temperatur_Garten
  HMLAN1 / --- UV_Lampe
  HMLAN1 / --- Verstaerker
  HMLAN2 / --- 4_Kanal_Platine
  HMLAN2 / --- Aquarium
  HMLAN2 / --- Bad_Heizung
  HMLAN2 / --- Diff_Sensor_WZ
  HMLAN2 / --- Fenster_Kueche
  HMLAN2 / --- IR_Sensor
  HMLAN2 / --- Kueche_Heizung
  HMLAN2 / --- Ladegeraet
  HMLAN2 / --- Schalter_Tuer_WZ
  HMLAN2 / --- TH_Sensor_WZ


Habe alle prefered entfernt und jetzt taucht keine Fehlermeldung mehr auf.

Jetzt im Log:
2014.11.01 15:58:58 3: CUL_HM set Kinderzimmer_Heizung_links_ClimRT_tr tempListMon prep 09:00 19.0 22:00 22.5 24:00 19.0
2014.11.01 15:58:58 3: CUL_HM set Kinderzimmer_Heizung_links_ClimRT_tr tempListTue prep 09:00 19.0 22:00 22.5 24:00 19.0
2014.11.01 15:58:58 3: CUL_HM set Kinderzimmer_Heizung_links_ClimRT_tr tempListWed prep 09:00 19.0 22:00 22.5 24:00 19.0
2014.11.01 15:58:58 3: CUL_HM set Kinderzimmer_Heizung_links_ClimRT_tr tempListThu prep 09:00 19.0 22:00 22.5 24:00 19.0
2014.11.01 15:58:58 3: CUL_HM set Kinderzimmer_Heizung_links_ClimRT_tr tempListFri prep 09:00 19.0 22:00 22.5 24:00 19.0
2014.11.01 15:58:58 3: CUL_HM set Kinderzimmer_Heizung_links_ClimRT_tr tempListSat prep 09:00 19.0 22:00 22.5 24:00 19.0
2014.11.01 15:58:58 3: CUL_HM set Kinderzimmer_Heizung_links_ClimRT_tr tempListSun exec 09:00 19.0 22:00 22.5 24:00 19.0
2014.11.01 15:58:58 3: CUL_HM set Kinderzimmer_Heizung_rechts_ClimRT_tr tempListMon prep 09:00 19.0 22:00 22.5 24:00 19.0
2014.11.01 15:58:58 3: CUL_HM set Kinderzimmer_Heizung_rechts_ClimRT_tr tempListTue prep 09:00 19.0 22:00 22.5 24:00 19.0
2014.11.01 15:58:58 3: CUL_HM set Kinderzimmer_Heizung_rechts_ClimRT_tr tempListWed prep 09:00 19.0 22:00 22.5 24:00 19.0
2014.11.01 15:58:58 3: CUL_HM set Kinderzimmer_Heizung_rechts_ClimRT_tr tempListThu prep 09:00 19.0 22:00 22.5 24:00 19.0
2014.11.01 15:58:58 3: CUL_HM set Kinderzimmer_Heizung_rechts_ClimRT_tr tempListFri prep 09:00 19.0 22:00 22.5 24:00 19.0
2014.11.01 15:58:58 3: CUL_HM set Kinderzimmer_Heizung_rechts_ClimRT_tr tempListSat prep 09:00 19.0 22:00 22.5 24:00 19.0
2014.11.01 15:58:58 3: CUL_HM set Kinderzimmer_Heizung_rechts_ClimRT_tr tempListSun exec 09:00 19.0 22:00 22.5 24:00 19.0
2014.11.01 15:59:01 3: CUL_HM set Kinderzimmer_Heizung_links_ClimRT_tr getConfig
2014.11.01 15:59:21 3: CUL_HM set Kinderzimmer_Heizung_rechts_ClimRT_tr getConfig


List HMLAN1 bringt:
Internals:
   DEF        192.168.2.222:1000
   DeviceName 192.168.2.222:1000
   FD         14
   HMLAN1_MSGCNT 2441
   HMLAN1_TIME 2014-11-01 16:33:29
   HM_CMDNR   160
   NAME       HMLAN1
   NR         39
   NTFY_ORDER 50-HMLAN1
   PARTIAL
   RAWMSG     E1FCBB9,0000,0ED5C16C,FF,FFC7,AB86701FCBB900000000D83F
   RSSI       -57
   STATE      opened
   TYPE       HMLAN
   XmitOpen   1
   assignedIDsCnt 37 report:36
   msgKeepAlive dlyMax:4.11 bufferMin:15
   msgLoadEst 1hour:7% 10min steps: 0/0/0/0/5/2
   msgParseDly min:-14 max:2674 last:5 cnt:2247
   owner      123ABC
   owner_CCU  vccu
   uptime     002 69:08:13.111
   CHANGETIME:
   Readings:
     2014-11-01 12:12:52   D-HMIdAssigned  123ABC
     2014-11-01 12:12:52   D-HMIdOriginal  1E9D1E
     2014-11-01 12:12:52   D-firmware      0.961
     2014-11-01 12:12:52   D-serialNr      JEQ0707561
     2014-11-01 12:12:53   Xmit-Events     ok:1 disconnected:1 init:1
     2014-11-01 12:12:53   cond            ok
     2014-11-01 12:12:42   prot_disconnected last
     2014-11-01 12:12:42   prot_init       last
     2014-09-06 07:10:59   prot_keepAlive  last
     2014-11-01 12:12:53   prot_ok         last
     2014-10-31 15:44:16   prot_timeout    last
   Helper:
     assIdCnt   37
     assIdRep   36
     info       03C1,JEQ0707561,1E9D1E,123ABC
     Cnd:
       0          1
       253        1
       255        1
     Dly:
       cnt        2247
       lst        5
       max        2674
       min        -14
     Ids:
       153256:
         chn        01
         flg        0
         msg
         name       Schalter_SZ
         to         1414840406.27029
       1d481f:
         chn        80
         flg        0
         msg
         name       16_LED
         to         1414854381.23619
       1fca09:
         name       TH_Sensor_Bad
       1fcbb9:
         name       TH_Sensor_KinderZi
       206aa2:
         name       THSensor
       207ce3:
         chn        01
         flg        0
         msg
         name       Badlicht
         to         1414840387.12704
       20bd8b:
         name       Diff_Temp_Sensor
       20c23d:
         chn        01
         flg        0
         msg
         name       Flurlicht
         to         1414840387.35166
       20c241:
         chn        01
         flg        0
         msg
         name       Radio
         to         1414840395.98299
       20c733:
         chn        01
         flg        0
         msg
         name       Stehlampe
         to         1414840407.27852
       20e1fa:
         name       Temperatur_Garten
       21700b:
         chn        02
         flg        0
         msg
         name       Herdlicht
         to         1414844488.50094
       21930d:
         chn        01
         flg        0
         msg
         name       Schalter_Wohnungstuer
         to         1414854049.61136
       21963c:
         chn        01
         flg        0
         msg
         name       Schalter_Tuer
         to         1414853419.82897
       21d82f:
         chn        02
         flg        0
         msg
         name       Licht_Wohnungstuer
         to         1414854042.56029
       220f52:
         name       Handsender
       222575:
         chn        80
         flg        0
         msg
         name       SZ_Heizung_links
         to         1414840392.54586
       2225d5:
         chn        02
         flg        0
         msg
         name       SZ_Heizung_rechts
         to         1414845349.66832
       223338:
         chn        00
         flg        0
         msg
         name       Kinderzimmer_Heizung_rechts
         to         1414853965.81519
       223379:
         chn        00
         flg        0
         msg
         name       Kinderzimmer_Heizung_links
         to         1414853945.6711
       22389b:
         chn        80
         flg        0
         msg
         name       Flur_Heizung
         to         1414840387.95182
       23d3b7:
         chn        01
         flg        0
         msg
         name       UV_Lampe
         to         1414840408.29266
       23fd56:
         name       Handsender_2
       247f95:
         name       Fenster_KiZi_links
       248736:
         name       TH_Sensor_HZ
       249978:
         chn        01
         flg        0
         msg
         name       BM_WZ
         to         1414854519.35765
       24a421:
         chn        03
         flg        0
         msg
         name       Leistungsmesser_Tablet
         to         1414840413.11306
       255544:
         chn        06
         flg        0
         msg
         name       Heizung_WZ_rechts
         to         1414840573.49177
       2560bb:
         chn        81
         flg        0
         msg
         name       Heizung_WZ_links
         to         1414840428.57487
       258299:
         chn        01
         flg        0
         msg
         name       Verstaerker
         to         1414840409.30059
       26ae23:
         name       Fenster_Bad
       29c2fa:
       2a4f5d:
         chn        01
         flg        0
         msg
         name       Klima_Switch
         to         1414840388.7636
       5297dd:
         chn        02
         flg        0
         msg
         name       Kueche_Unterschrank
         to         1414840407.81722
       52cac2:
         chn        01
         flg        0
         msg
         name       Rauchmelder_SZ
         to         1414840404.23862
       52cad0:
         chn        01
         flg        0
         msg
         name       Rauchmelder_KiZi
         to         1414840403.23002
       52cbf2:
         chn        01
         flg        0
         msg
         name       Rauchmelder_WZ
         to         1414840405.24594
     K:
       BufMin     15
       DlyMax     4.11
       Next       1414856022.94575
       Start      1414856012.94575
     Log:
       all        0
       sys        0
       ids:
         ARRAY(0x115a458)
     Q:
       HMcndN     0
       answerPend 0
       hmLanQlen  3
       keepAliveRec 1
       keepAliveRpt 0
       apIDs:
       Cap:
         0          321
         1          0
         2          0
         3          0
         4          925
         5          2353
         last       3
         sum        3599
     Ref:
       drft       -0.000299820107935239
       hmtL       248893111
       kTs        0
       offL       1414607119838
       sysL       1414856012949
Attributes:
   DbLogExclude .*
   hmId       123ABC
   hmLanQlen  3_normal
   icon       icoSYSTEM
   room       HM-Adapter,System
   wdTimer    10

List HMLAN2 bringt:

Internals:
   DEF        192.168.2.223:1000
   DeviceName 192.168.2.223:1000
   FD         15
   HMLAN2_MSGCNT 2900
   HMLAN2_TIME 2014-11-01 16:32:17
   HM_CMDNR   14
   NAME       HMLAN2
   NR         43
   NTFY_ORDER 50-HMLAN2
   PARTIAL
   RAWMSG     E1A4F71,0000,194606DE,FF,FFCE,AE84101A4F71123ABC06012600
   RSSI       -50
   STATE      opened
   TYPE       HMLAN
   XmitOpen   1
   assignedIDsCnt 10 report:13
   msgKeepAlive dlyMax:4.107 bufferMin:20
   msgLoadEst 1hour:2% 10min steps: 0/0/0/0/2/0
   msgParseDly min:2 max:3097 last:201 cnt:2001
   owner      123ABC
   owner_CCU  vccu
   uptime     004 117:47:20.247
   CHANGETIME:
   Readings:
     2014-11-01 12:12:52   D-HMIdAssigned  123ABC
     2014-11-01 12:12:52   D-HMIdOriginal  26ECE7
     2014-11-01 12:12:52   D-firmware      0.964
     2014-11-01 12:12:52   D-serialNr      LEQ0103238
     2014-11-01 12:12:53   Xmit-Events     ok:1 disconnected:1 init:1
     2014-11-01 12:12:53   cond            ok
     2014-11-01 12:12:42   prot_disconnected last
     2014-11-01 12:12:42   prot_init       last
     2014-09-06 07:10:59   prot_keepAlive  last
     2014-11-01 12:12:53   prot_ok         last
     2014-10-31 15:44:08   prot_timeout    last
   Helper:
     assIdCnt   10
     assIdRep   13
     info       03C4,LEQ0103238,26ECE7,123ABC
     Cnd:
       0          1
       253        1
       255        1
     Dly:
       cnt        2001
       lst        201
       max        3097
       min        2
     Ids:
       1a4f71:
         name       IR_Sensor
       20c721:
         chn        02
         flg        0
         msg
         name       Aquarium
         to         1414854381.02298
       20c729:
         chn        00
         flg        0
         msg
         name       Ladegeraet
         to         1414840392.23865
       2221d0:
         chn        80
         flg        0
         msg
         name       Kueche_Heizung
         to         1414840381.65413
       2221f7:
         chn        80
         flg        0
         msg
         name       Bad_Heizung
         to         1414840382.49616
       22f076:
         name       TH_Sensor_WZ
       248192:
         name       Fenster_Kueche
       24867e:
         name       Diff_Sensor_WZ
       276782:
         name       Schalter_Tuer_WZ
       29c2fa:
         chn        00
         flg        0
         msg
         name       4_Kanal_Platine
         to         1414840386.98282
     K:
       BufMin     20
       DlyMax     4.107
       Next       1414855962.92117
       Start      1414855957.92117
     Log:
       all        0
       sys        0
       ids:
         ARRAY(0x11e8a20)
     Q:
       HMcndN     0
       answerPend 0
       hmLanQlen  1
       keepAliveRec 1
       keepAliveRpt 0
       apIDs:
       Cap:
         0          25
         1          0
         2          0
         3          0
         4          0
         5          1080
         last       3
         sum        1105
     Ref:
       drft       -0.000399520575309628
       hmtL       424040247
       kTs        0
       offL       1414431917677
       sysL       1414855957924
Attributes:
   DbLogExclude .*
   hmId       123ABC
   hmLanQlen  1_min
   icon       icoSYSTEM
   room       HM-Adapter,System
   wdTimer    5


VG
Frank
Debian Bookworm auf HUNSN / Debian Bullseye auf 2.ter HUNSN F2F an 2x RaspiB
mit FHEM aktuell
22Zoll ViewSonic als Infodislay (WVC)
3xHMLAN mit vccu, raspmatic_rpi3, HMIP-HCU1

martinp876

kannst du noch einmal den Fehler reproduzieren und loggen - bei de HMLAN einschalten zum loggen.


franky08

Ja, wird aber erst morgen was.
Brauchst du die Rohmessages oder normales Log, evtl. mit verbose 5?
VG
Frank
Debian Bookworm auf HUNSN / Debian Bullseye auf 2.ter HUNSN F2F an 2x RaspiB
mit FHEM aktuell
22Zoll ViewSonic als Infodislay (WVC)
3xHMLAN mit vccu, raspmatic_rpi3, HMIP-HCU1

franky08

Hallo Martin, hier die Rohmessages, habe das Ganze dann abgebrochen, da Kinderzimmer links auf MissingAck geht.
Definiert ist: Kinderzimmer links vccu:HMLAN1
                   Kinderzimmer rechts vccu:HHLAN1
Nehme ich prefered IO raus, funktioniert es ohne Probleme


P.S Da Ganze lässt sich NICHT in code Tags posten, warum??
Hänge den Log an:


Debian Bookworm auf HUNSN / Debian Bullseye auf 2.ter HUNSN F2F an 2x RaspiB
mit FHEM aktuell
22Zoll ViewSonic als Infodislay (WVC)
3xHMLAN mit vccu, raspmatic_rpi3, HMIP-HCU1

frank

FHEM: 6.0(SVN) => Pi3(buster)
IO: CUL433|CUL868|HMLAN|HMUSB2|HMUART
CUL_HM: CC-TC|CC-VD|SEC-SD|SEC-SC|SEC-RHS|Sw1PBU-FM|Sw1-FM|Dim1TPBU-FM|Dim1T-FM|ES-PMSw1-Pl
IT: ITZ500|ITT1500|ITR1500|GRR3500
WebUI [HMdeviceTools.js (hm.js)]: https://forum.fhem.de/index.php/topic,106959.0.html

franky08

Debian Bookworm auf HUNSN / Debian Bullseye auf 2.ter HUNSN F2F an 2x RaspiB
mit FHEM aktuell
22Zoll ViewSonic als Infodislay (WVC)
3xHMLAN mit vccu, raspmatic_rpi3, HMIP-HCU1

martinp876

Hallo Franky08,

ich habe keine 2 HMLAN um es zu probieren...
das hast du in den HMLAN bei "hmLanQlen" eingestellt? Sollte 1_min sein. Könnte sein, dass ich hier noch einen bug habe und es nicht korrekt prüfe - mal suchen

was steht in den Devices unter attr "burstAccess"? Hier empfehle ich 0_off oder einfach löschen. Bei dir werden 2 bursts gleichzeitig gestartet. Das ist nicht wirklich gut

Gruß
Martin

franky08

Hallo Martin, HMLAN1 hmLanQlen 3_normal und HMLAN2 hmLanQlen 1_min
RT links und rechts burstAccess auf 1_auto

Werde das Ganze mal korrigieren, so wie von dir angegeben. Zum austesten komme ich heute nicht mehr. Habe noch einiges für die Arbeit zu tun.

VG
Frank
Debian Bookworm auf HUNSN / Debian Bullseye auf 2.ter HUNSN F2F an 2x RaspiB
mit FHEM aktuell
22Zoll ViewSonic als Infodislay (WVC)
3xHMLAN mit vccu, raspmatic_rpi3, HMIP-HCU1

martinp876

ZitatHMLAN1 hmLanQlen 3_normal
das könnte auch ohne vccu ein Problem geben. Insbesondere bei burst scheint mir. getestet hatte ich das ganze nur mit normalen messages.