[Gelöst] DECT200 Unterschiede in den LogFiles

Begonnen von Tom111, 29 September 2014, 20:07:49

Vorheriges Thema - Nächstes Thema

Tom111

Hallo,
ich habe mehrere Fritz!Dect200 Steckdosen im Einsatz.
Ich habe letzte Woche zum ersten mal diese Steckdosen über FHEM (Raspberry-Pi / FBAHA / FBDECT) angesteuert.
Alle Steckdosen haben die gleichen Einträge (abgesehen von Room und Group) in der fhem.cfg.

Nun ist es so, dass alle Steckdosen, z.B. auch die Steckdose "DECT_Refrigerator" Einträge im Abstand von 2 Minuten ins FileLog einträgt.
NUR die Steckdose "DECT_UTG" hinterlässt jedoch minütlich Einträge im FileLog, das ist mir aber zu oft.
Wieso diese Unterschiede und wie kann ich das ändern ?

Einträge in fhem.cfg :
Zitat(zur besseren Übersicht habe ich Room und Group herausgenommen)
define DECT_UTG FBDECT 22 switch
attr DECT_UTG IODev fb1
attr DECT_UTG devStateIcon  on:boiler_on@green off:boiler_off@red inactive:boiler_error@green

define FileLog_DECT_UTG FileLog ./log/DECT_UTG-%Y-%m.log DECT_UTG:power\x3a.*|DECT_UTG:voltage:.*
attr FileLog_DECT_UTG logtype DECT_UTG_PLOT:Power,text

define SVG_DECT_UTG SVG FileLog_DECT_UTG:DECT_UTG_PLOT:CURRENT
attr SVG_DECT_UTG label "UTG"



define DECT_Refrigerator FBDECT 19 switch
attr DECT_Refrigerator IODev fb1
attr DECT_Refrigerator devStateIcon on:refrigerator02@green off:refrigerator02@red

define FileLog_DECT_Refrigerator FileLog ./log/DECT_Refrigerator-%Y-%m.log DECT_Refrigerator:power\x3a.*|DECT_Refrigerator:voltage:.*
attr FileLog_DECT_Refrigerator logtype DECT_Refrigerator_PLOT:Power,text

define SVG_DECT_Refrigerator SVG FileLog_DECT_Refrigerator:DECT_Refrigerator_PLOT:CURRENT
attr SVG_DECT_Refrigerator label "Kühlschrank"



LogFiles :

2014-09-29_16:37:16 DECT_Refrigerator power: 129.46 W
2014-09-29_16:37:17 DECT_Refrigerator voltage: 240.138 V
2014-09-29_16:39:16 DECT_Refrigerator power: 125.09 W
2014-09-29_16:39:17 DECT_Refrigerator voltage: 238.438 V
2014-09-29_16:41:16 DECT_Refrigerator power: 123.38 W
2014-09-29_16:41:17 DECT_Refrigerator voltage: 240.447 V
2014-09-29_16:43:16 DECT_Refrigerator power: 121.45 W
2014-09-29_16:43:17 DECT_Refrigerator voltage: 239.877 V
2014-09-29_16:45:16 DECT_Refrigerator power: 119.51 W
2014-09-29_16:45:17 DECT_Refrigerator voltage: 239.100 V
2014-09-29_16:47:16 DECT_Refrigerator power: 117.30 W
2014-09-29_16:47:17 DECT_Refrigerator voltage: 236.205 V
2014-09-29_16:49:16 DECT_Refrigerator power: 116.65 W
2014-09-29_16:49:17 DECT_Refrigerator voltage: 237.639 V
2014-09-29_16:51:16 DECT_Refrigerator power: 114.79 W
2014-09-29_16:51:17 DECT_Refrigerator voltage: 235.088 V



2014-09-29_16:35:32 DECT_UTG power: 0.00 W
2014-09-29_16:35:33 DECT_UTG voltage: 240.305 V
2014-09-29_16:36:32 DECT_UTG power: 0.00 W
2014-09-29_16:36:34 DECT_UTG voltage: 239.520 V
2014-09-29_16:37:32 DECT_UTG power: 0.00 W
2014-09-29_16:37:33 DECT_UTG voltage: 239.694 V
2014-09-29_16:38:33 DECT_UTG power: 0.00 W
2014-09-29_16:38:34 DECT_UTG voltage: 241.050 V
2014-09-29_16:39:32 DECT_UTG power: 0.00 W
2014-09-29_16:39:33 DECT_UTG voltage: 240.148 V
2014-09-29_16:40:32 DECT_UTG power: 0.00 W
2014-09-29_16:40:34 DECT_UTG voltage: 239.634 V
2014-09-29_16:41:32 DECT_UTG power: 0.00 W
2014-09-29_16:41:33 DECT_UTG voltage: 241.159 V
2014-09-29_16:42:32 DECT_UTG power: 0.00 W
2014-09-29_16:42:34 DECT_UTG voltage: 239.539 V
2014-09-29_16:43:32 DECT_UTG power: 0.00 W
2014-09-29_16:43:33 DECT_UTG voltage: 238.905 V
2014-09-29_16:44:33 DECT_UTG power: 0.00 W
2014-09-29_16:44:34 DECT_UTG voltage: 240.172 V
2014-09-29_16:45:32 DECT_UTG power: 0.00 W
2014-09-29_16:45:33 DECT_UTG voltage: 240.068 V
2014-09-29_16:46:32 DECT_UTG power: 0.00 W
2014-09-29_16:46:33 DECT_UTG voltage: 236.419 V
2014-09-29_16:47:32 DECT_UTG power: 0.00 W
2014-09-29_16:47:33 DECT_UTG voltage: 236.377 V
2014-09-29_16:48:32 DECT_UTG power: 0.00 W
2014-09-29_16:48:34 DECT_UTG voltage: 235.791 V
2014-09-29_16:49:32 DECT_UTG power: 0.00 W
2014-09-29_16:49:33 DECT_UTG voltage: 237.087 V
2014-09-29_16:50:33 DECT_UTG power: 0.00 W
2014-09-29_16:50:34 DECT_UTG voltage: 236.142 V
FHEM 5.9 auf Raspberry Pi - 3B+ - Stretch-5.10.88+ | CUL868 CC1101 - USB - Lite module - V3 FW 1.67
Fritz!Box 7490 OS 07.29 / Fritz!Dect200 / Fritz!Powerline 546E
FS20ST-4/ FS20 DI-5/ FS20LS/ FS20 PIRI-2-KU/ FS20 TFK/ FS20S4A/FS20 SU-3/FS20 S20-3
HMS100TF/FHT80TF-2/ASH2200/S300TH/MiLight-Bridge V

P.A.Trick

Schaue mal ob du ein Attribut event-min-interval definiert hast!? Wenn nicht, einfach mit dem Wert
power:120 definieren!
Cubietruck,RPI,QNAP Ts-419p+, FS20, FRITZ!DECT200, 7 MAX! Thermostate, 3 MAX! Fensterkontakte, Kodi, CUL V3.3, EM1000S, LW12, LD382, HUE, HM-CFG-USB-2, 1x HM-LC-SW1-FM, 2x HM-LC-SW2-FM, 2x HM-LC-Sw1PBU-FM, 3xHM-LC-Bl1PBU-FM,HM-SEC-RHS, 2xHM-SEC-SD,HM-WDS30-T-O, 3x HM-LC-Dim1TPBU-FM, RPI+AddOn

Tom111

hab grade noch einmal "event-min-interval" an dieser einen Steckdose definiert und den Wert auf 120 gesetzt,
immer noch das selbe, Werte kommen immer noch im Minutentakt rein !?
FHEM 5.9 auf Raspberry Pi - 3B+ - Stretch-5.10.88+ | CUL868 CC1101 - USB - Lite module - V3 FW 1.67
Fritz!Box 7490 OS 07.29 / Fritz!Dect200 / Fritz!Powerline 546E
FS20ST-4/ FS20 DI-5/ FS20LS/ FS20 PIRI-2-KU/ FS20 TFK/ FS20S4A/FS20 SU-3/FS20 S20-3
HMS100TF/FHT80TF-2/ASH2200/S300TH/MiLight-Bridge V

rudolfkoenig

http://fhem.de/commandref.html#FBDECTset:
ZitatmsgInterval <sec>
Number of seconds between the sensor messages.

Es gab vor ca einem Jahr ein AVM-Bug: dieser Intervall war pro Geraet global und nicht pro AHA-Server-Verbindung spezifisch, und deswegen hat ein FB-Telefon, das ein DECT-Geraet angezeigt hat, den Intervall auf einen untragbar niedrigen Wert gesetzt. Daraufhin habe ich event-min-intervall in FHEM eingebaut, das aber hoffentlich nach dem AVM-Bugfix nicht mehr notwendig ist.

P.A.Trick

Zitat von: rudolfkoenig am 29 September 2014, 21:25:07
http://fhem.de/commandref.html#FBDECTset:
Es gab vor ca einem Jahr ein AVM-Bug: dieser Intervall war pro Geraet global und nicht pro AHA-Server-Verbindung spezifisch, und deswegen hat ein FB-Telefon, das ein DECT-Geraet angezeigt hat, den Intervall auf einen untragbar niedrigen Wert gesetzt. Daraufhin habe ich event-min-intervall in FHEM eingebaut, das aber hoffentlich nach dem AVM-Bugfix nicht mehr notwendig ist.

Aha kannte ich auch noch nicht! Ich habe das mal gesetzt, aber wie kann ich überprüfen ob es wirklich gesetzt wurde? Als Reading sehe ich das nicht oder bin ich blind?
Cubietruck,RPI,QNAP Ts-419p+, FS20, FRITZ!DECT200, 7 MAX! Thermostate, 3 MAX! Fensterkontakte, Kodi, CUL V3.3, EM1000S, LW12, LD382, HUE, HM-CFG-USB-2, 1x HM-LC-SW1-FM, 2x HM-LC-SW2-FM, 2x HM-LC-Sw1PBU-FM, 3xHM-LC-Bl1PBU-FM,HM-SEC-RHS, 2xHM-SEC-SD,HM-WDS30-T-O, 3x HM-LC-Dim1TPBU-FM, RPI+AddOn

rudolfkoenig

ZitatAha kannte ich auch noch nicht!
Das sollte man nicht freiwillig zugeben, weil es bedeutet, dass Du die Doku nicht gelesen hast, und dann kriegt man keine Hilfe. Das Modul heisst doch nicht aus Zufall FBAHA.

ZitatIch habe das mal gesetzt, aber wie kann ich überprüfen ob es wirklich gesetzt wurde?
Keine Ahnung, das wird wohl irgendwo im AHA-Server gespeichert.

P.A.Trick

Ja jetzt hast du mich erwischt! Ich habe es aber nachgeholt und gelobe Besserung!
PS: Das ist der Nachteil vom autocreate! Lief alles zu glatt ;-)
Cubietruck,RPI,QNAP Ts-419p+, FS20, FRITZ!DECT200, 7 MAX! Thermostate, 3 MAX! Fensterkontakte, Kodi, CUL V3.3, EM1000S, LW12, LD382, HUE, HM-CFG-USB-2, 1x HM-LC-SW1-FM, 2x HM-LC-SW2-FM, 2x HM-LC-Sw1PBU-FM, 3xHM-LC-Bl1PBU-FM,HM-SEC-RHS, 2xHM-SEC-SD,HM-WDS30-T-O, 3x HM-LC-Dim1TPBU-FM, RPI+AddOn

Tom111

"msgInterval:o oh man,.... da muss man erst einmal drauf kommen!
Habs nun umgestellt, jetzt schreibt er nur noch alle 2 Minuten ins Log.

Danke für die Hilfe!  :D

Gruß
Tom
FHEM 5.9 auf Raspberry Pi - 3B+ - Stretch-5.10.88+ | CUL868 CC1101 - USB - Lite module - V3 FW 1.67
Fritz!Box 7490 OS 07.29 / Fritz!Dect200 / Fritz!Powerline 546E
FS20ST-4/ FS20 DI-5/ FS20LS/ FS20 PIRI-2-KU/ FS20 TFK/ FS20S4A/FS20 SU-3/FS20 S20-3
HMS100TF/FHT80TF-2/ASH2200/S300TH/MiLight-Bridge V