HM-SEC-SD - Keine Statusänderung bei Rauch

Begonnen von mcbo, 20 September 2014, 11:06:33

Vorheriges Thema - Nächstes Thema

mcbo

Hi,

ich brauche mal Eure Hilfe.

Ich habe gestern 2 Rauchmelder HM-SEC-SD bekommen.
Einer sofort lieferbar von ELV mit Firmware 1.0 und der ander nach 4 Wochen Lieferzeit von cyberport mit Firmware 1.1

Ich habe einen Melder (habe beide probiert) an meinem Fhem Server,
wie im Wiki http://www.fhemwiki.de/wiki/HM-SEC-SD_Rauchmelder
beschrieben angemeldet.

Unter Fhem erscheint er auch.

define sd_sz CUL_HM 52DACF
attr sd_sz IODev CUL1
attr sd_sz actCycle 099:00
attr sd_sz actStatus alive
attr sd_sz autoReadReg 5_readMissing
attr sd_sz event-on-change-reading .*
attr sd_sz expert 2_full
attr sd_sz firmware 1.1
attr sd_sz model HM-SEC-SD
attr sd_sz msgRepeat 1
attr sd_sz peerIDs 00000000,
attr sd_sz room CUL_HM
attr sd_sz serialNr LEQ0018303
attr sd_sz subType smokeDetector
attr sd_sz webCmd statusRequest
define FileLog_sd_sz FileLog ./log/sd_sz-%Y.log sd_sz
attr FileLog_sd_sz logtype text
attr FileLog_sd_sz room CUL_HM


Löse ich einen Feueralarm mit Rauchmelder-Testspray oder per Testfunktion am RM aus,
ändert sich der Status in den Readings nicht.
Der Punkt "state" bleibt immer auf "off".

Im Logfile ist auch nichts zu sehen:
2014-09-19_19:29:57 CUL_HM_HM_SEC_SD_52DACF D-firmware: 1.1
2014-09-19_19:29:57 CUL_HM_HM_SEC_SD_52DACF D-serialNr: LEQ0018303
2014-09-19_19:29:57 CUL_HM_HM_SEC_SD_52DACF Activity: alive
2014-09-19_19:29:57 CUL_HM_HM_SEC_SD_52DACF R-pairCentral: set_0xF11234
2014-09-19_19:29:59 CUL_HM_HM_SEC_SD_52DACF R-pairCentral: 0xF11234
2014-09-19_19:30:02 CUL_HM_HM_SEC_SD_52DACF Activity: alive
2014-09-19_19:30:14 CUL_HM_HM_SEC_SD_52DACF D-firmware: 1.1
2014-09-19_19:30:14 CUL_HM_HM_SEC_SD_52DACF D-serialNr: LEQ0018303
2014-09-19_19:30:14 CUL_HM_HM_SEC_SD_52DACF Activity: alive
2014-09-19_19:30:43 CUL_HM_HM_SEC_SD_52DACF battery: ok
2014-09-19_19:30:43 CUL_HM_HM_SEC_SD_52DACF level: 0
2014-09-19_19:30:43 CUL_HM_HM_SEC_SD_52DACF off
2014-09-19_19:37:27 sd_sz Activity: alive


Was mache ich falsch?

Gruß

Marcel

martinp876

Im Wiki ist beschrieben, dass du den SD einem Team zuweisen solltest. Das ist nicht passiert.
Das steht aber alles im Wiki.

mcbo

Ich habe jetzt noch einmal eine neue fhem.cfg erstellt und den HM-SEC-SD mit Firmware 1.1 neu gepairt.

Im Eventmonitor bekomme ich folgende Ausgaben:

Beim Drücken des Tasters auf der Rückseite:
2014-09-20 17:51:49 CUL_HM sd_sz D-firmware: 1.1
2014-09-20 17:51:49 CUL_HM sd_sz D-serialNr: LEQ0018303
2014-09-20 17:51:49 CUL_HM sd_sz Activity: alive


Bei Feueralarm (mit Testspray):
2014-09-20 17:52:34 CUL CUL1 UNKNOWNCODE A0F22861028BBBF0000000AA0E40D0000::-57:CUL1
2014-09-20 17:52:42 CUL CUL1 UNKNOWNCODE A0F34861028BC200000000A90D3100000::-72.5:CUL1


Fhem kennt also die Meldung des Rauchmelders nicht?


Gruß

Marcel

mcbo

@martinp876, so?

define sd_sz CUL_HM 52DACF
attr sd_sz IODev CUL1
attr sd_sz actCycle 099:00
attr sd_sz actStatus alive
attr sd_sz autoReadReg 4_reqStatus
attr sd_sz expert 2_full
attr sd_sz firmware 1.1
attr sd_sz model HM-SEC-SD
attr sd_sz msgRepeat 1
attr sd_sz peerIDs 00000000,
attr sd_sz room CUL_HM
attr sd_sz serialNr LEQ0018303
attr sd_sz subType smokeDetector
attr sd_sz webCmd statusRequest
define FileLog_sd_sz FileLog ./log/sd_sz-%Y.log sd_sz
attr FileLog_sd_sz logtype text
attr FileLog_sd_sz room CUL_HM

set sd_sz peerChan 0 sd_sz single set actor

mcbo

So, habe jetzt noch einmal meinen Rauchmelder mit Firmware 1.0 gepairt und getestet.

2014-09-20 18:19:16 CUL_HM CUL_HM_HM_SEC_SD_148838 D-firmware: 1.0
2014-09-20 18:19:16 CUL_HM CUL_HM_HM_SEC_SD_148838 D-serialNr: IEQ0021576
2014-09-20 18:19:16 CUL_HM CUL_HM_HM_SEC_SD_148838 Activity: alive
2014-09-20 18:19:32 CUL_HM CUL_HM_HM_SEC_SD_148838 battery: ok
2014-09-20 18:19:32 CUL_HM CUL_HM_HM_SEC_SD_148838 level: 512
2014-09-20 18:19:32 CUL_HM CUL_HM_HM_SEC_SD_148838 smoke-Alarm


Hier kommt ein smoke-Alarm !!!


martinp876

nein. da hast du die Zentrale geändert, aber nichts im Device geändert. hast du
http://www.fhemwiki.de/wiki/HM-SEC-SD_Rauchmelder#Teams
angesehen? Dort stehen die Kommamdos.
Hast du 2 unabhängige SDs oder ein team? Mache dir erst einmal Gedanken, wie du es strukturieren willst (ich habe verstanden, du besitzt min 2 SDs), dann suche die Kommandos im Wiki. Nach dem Abetzen der Kommandos ein save. Keine Attribute manuell Ändern. Siehe hierzu das Wiki
http://www.fhemwiki.de/wiki/HomeMatic
kapitel attribute

mcbo

Danke, die Kommandos waren es.

Ich hatte die mit in die fhem.cfg eingetragen.