Begonnen von hhsch, 28 Dezember 2014, 16:32:21

Vorheriges Thema - Nächstes Thema

hhsch

Hallo,

ich versuche einen HM-Sec-SC mit einem HM-TC-IT-WM-W-EU zu peeren (Beide Devices wurden zuvor laut Anleitung aus dem Wiki mit fhem gepairt). Dazu habe ich folgendes aus dem fhem Wiki verwendet:

set <HM-Sec-SC> peerChan 0 <HM-TC-IT-WM-W-EU-Gerät>_WindowRec single set

Bei den Internals von HM-TC-IT-WM-W-EU_WindowRec steht bei "peerList" der HM-Sec-SC.
Bei den Readings von HM-Sec-SC steht bei "PairedTo": "0x0".
Ich erhalte ohne Probleme die Readings von dem HM-Sec-SC (open/close), auf dem Thermostat ist jedoch keine Rückmeldung oder Ähnliches zu erkennen.

Wurde der Fensterkontakt richtig gepeert/gepairt? Was mache ich falsch?

Grüße
hhsch
FHEM mit DbLog (MySQL) auf BananaPi M2 (RPiTC-2_beta1-bpi-m2), mit CUL868 (fw 1.57) und CUL868 (fw 1.57) im HM Betrieb
12xCUL_EM, 2xCUL_WS, 6xHMS100T, 4xHMS100TF, CUL_HM_HM_CC_RT_DN, CUL_HM_HM_TC_IT_WM_W_EU, CUL_HM_HM_SEC_SCo, CUL_HM_HM_LC_SW2_FM, KS300

wkarl

Hallo,

stehen im HM-Sec-SC noch 'pending Cmds'? Dann musst Du am Sec die Anlerntaste kurz drücken.

ciao  walter
FHEM 5.7 & TabletUI 2.2 auf Fedora22 Server auf NUC5i5RYK
CUL 868 > FAST EnergyCam
HMLAN > HomeMatic TCs & VDs, Bewegungsmelder, Schalter, Taster, Steckdosen

hhsch

Bei dem HM-Sec-SC steht 'protState: CMDs_done_Errors:1'.
FHEM mit DbLog (MySQL) auf BananaPi M2 (RPiTC-2_beta1-bpi-m2), mit CUL868 (fw 1.57) und CUL868 (fw 1.57) im HM Betrieb
12xCUL_EM, 2xCUL_WS, 6xHMS100T, 4xHMS100TF, CUL_HM_HM_CC_RT_DN, CUL_HM_HM_TC_IT_WM_W_EU, CUL_HM_HM_SEC_SCo, CUL_HM_HM_LC_SW2_FM, KS300

martinp876

ist wohl nicht gepairt. im pairedto MUSS die ID des HMLAN stehen
noch einmal pairen
Danach ggf ein getConfig, wenn es immer noch nicht in pairedto steht.