HM Unterputz Schalter - interessantes Problem

Begonnen von bjoernhoefer, 10 Januar 2015, 19:13:53

Vorheriges Thema - Nächstes Thema

bjoernhoefer

Hallo,

ich habe ein recht "interessantes" Problem.

Ich habe mehrere HM-LC-Sw1PBU-FM bei mir installiert und seit nun einen Monat oder mehr habe ich einen Schalter der nicht so richtig will.

Folgende Situationen habe ich nachstellen können.
Direkt am Schalter schalten - Relais "klickt", Licht schaltet aber nicht
Über angeschlossenen Wechselschalter - Licht schaltet
Über HM-Fernbedienung - Licht schaltet sehr kurz (unter einer Sekunde) ein und dann wieder aus.
Über FHEM-Weboberfläche - Licht schaltet sehr kurz (unter einer Sekunde) ein und dann wieder aus.

Hat irgendwer Ideen, denn ich denke mal nicht, das der Schalter selbst was hat...

Im Webinterface hab ich mir alle möglichen Einstellungen durchgeschaut, aber nicht wirklich was gefunden was auf so ein Verhalten hindeutet.

In der Shell hab ich mit einen grep nach dem Eintrag für den Schalter gesucht, aber auch nicht wirklich was gefunden...

Hat irgendwer noch Ideen, was ich machen kann??


Danke

LuckyDay

ZitatÜber angeschlossenen Wechselschalter

da wird etwas bei dir nicht stimmen, vielleicht sparschaltung?

martinp876

der wechselschalter ist doch nicht etwa "gleichzeitig" aktiv? der ist hoffentlich alternativ zum testen drin.

Wichtel

Zitat von: martinp876 am 10 Januar 2015, 20:27:03
der wechselschalter ist doch nicht etwa "gleichzeitig" aktiv? der ist hoffentlich alternativ zum testen drin.
Genau dafür wurde dieser Aktor gebaut, warum also nicht?

Wuppi68

#4
der wurde nicht als Wechselschalter gebaut ...

der schaltet nur ein und aus

auch wenn es jetzt blöd klingt - hol Dir einen Elektriker!!!!!!!

formatierung geändert: Sorry hatte einen falschen Schalter im Kopf
FHEM unter Proxmox als VM

bjoernhoefer

Bevor Ihr jetzt euch an die Gurgel geht - ich habe den Schalter wie in der Anleitung: http://files.elv.de/Assets/Produkte/10/1030/103029/Downloads/103029_FunkSchaltaktor_um.pdf - Seite 18 - Abbildung 2) installiert.

Den erwähnten Schalter betreibe ich jetzt ca. 10 Monate schon so.

Das dacht ich auch, aber ich habe in der Konfig in den letzten Monaten wenig angepasst, bzw. nur updates (von fhem) gemacht...

Ich werds mal versuchen und den Schalter in FHEM einfach umbenennen.

Øle!

ZitatRelais "klickt", Licht schaltet aber nicht.
Ich würde auf das Relais tippen (verbrannter Kontakt).
Raspberry Pi mit Fhem
1 HM-CFG-LAN | 1 HM-CC-RT-DN | 1 HM-LC-Sw1-FM | 1 HM-LC-Sw2-FM | 3 HM-LC-Dim1T-FM | 4 HM-PB-2-WM55-2 | 3 HM-Sec-RHS | 2 HM-Sec-SC-2 |1 HM-TC-IT-WM-W-EU | 1 HM-WDS30-T-O
Auswertung und Fernsteuerung erfolgt über Crestron (Telnet).

Wuppi68

mach mal einen Reset auf den Schalter und lerne ihn dann neu an
vielleicht haben sich die Register intern verstellt

oder ganz Profan: einmal Sicherung raus und wieder ein
FHEM unter Proxmox als VM