Rollo über Heiligkeit steuern, Erweiterung

Begonnen von HoTi, 05 Januar 2015, 19:52:26

Vorheriges Thema - Nächstes Thema

HoTi

Hallo zusammen,

ich wollte gerne meine Rollos über die Helligkeit meines Bewegungsmelders Steuern.

Das klappt auch so ganz gut:

define Wohnzimmer_Tuer_down_an notify BM_Garage:motion:.on.* { if (ReadingsVal("BM_Garage","brightness",200) < 120 ) { fhem ("set WZT_dummy zu") } }

Leider führt er das nun immer bei einem neuen Wert unter hundert aus.

Jetzt habe ich leider ein Hänger. Wie kann ich es so erweitern das der Befehl nur einmal ausgeführt wird wenn der Wert unter 120 geht. Und dann erst wieder wenn der Wert mindestens zweimal über 120 lag.

Viele Grüße aus  Oberbayern
Tim (RettungsTim)

juppzupp


Icinger

Ich würd dafür eher ein Threshold-Modul verwenden, damit kannst du auch eine Hysterese auf den Helligkeitswert setzen.

lg, Ici
Verwende deine Zeit nicht mit Erklärungen. Die Menschen hören (lesen) nur, was sie hören (lesen) wollen. (c) Paulo Coelho

HoTi

Also DoIf schau ich mir an! Danke

Aber zu einem Threshold-Modul habe ich nichts gefunden. Was ist das wo finde ich das?!
Viele Grüße aus  Oberbayern
Tim (RettungsTim)

Puschel74

Die üblichen Verdächtigen.
Commandref Wiki und Forum  ;)
Zotac BI323 als Server mit DBLog
CUNO für FHT80B, 3 HM-Lan per vCCU, RasPi mit CUL433 für Somfy-Rollo (F2F), RasPi mit I2C(LM75) (F2F), RasPi für Panstamp+Vegetronix +SONOS(F2F)
Ich beantworte keine Supportanfragen per PM! Bitte im Forum suchen oder einen Beitrag erstellen.

HoTi

Danke Puschel und Sorry.

Ich war noch in diesem Thema als ich nach "Threshold" gesucht habe. (Oben Links) :o

Ich muss erst ins Hauptforum gehen bevor ich suchen kann, deswegen hatte ich nichts gefunden.  :-[

So nun werde ich mich mal mit dem Thema "Threshold" beschaftigen. ;)
Viele Grüße aus  Oberbayern
Tim (RettungsTim)