[gelöst] Schafe es nicht eco Temperatur oder auto zu setzen

Begonnen von Sargon, 14 Januar 2015, 22:19:01

Vorheriges Thema - Nächstes Thema

Sargon

Hallo zusammen,

ich habe mit Funktionen geschrieben mit denen ich zum einen auf eco schalten will wenn niemand mehr in der Wohnung ist oder wieder auf Auto (Wochenprogramm fortsetzen) schalten wenn wieder jemand zu Hause ist.
Hier die Funktionen:

sub
setAbwesenheitEcoTemperatur () {
  Log 3, "Jetzt werden die Thermostate auf Eco geschalten";
  fhem("set WZ_Thermostat_Strasse desiredTemperatur eco");
  fhem("set WZ_Thermostat_Dach desiredTemperatur eco");
  fhem("set Ki_Thermostat_Strasse desiredTemperatur eco");
}

sub
setAnwesenAutoTemperatur () {
  Log 3, "Jetzt werden die Thermostate auf Auto geschalten";
  fhem("set WZ_Thermostat_Strasse mode auto");
  fhem("set WZ_Thermostat_Dach mode auto");
  fhem("set Ki_Thermostat_Strasse mode auto");
}


Das set Funktioniert leider nicht ich bekomme die folgenden Fehlermeldungen:

set WZ_Thermostat_Strasse desiredTemperatur mode auto : Unknown argument desiredTemperatur
set WZ_Thermostat_Strasse desiredTemperatur eco : Unknown argument desiredTemperatur
set WZ_Thermostat_Strasse mode auto : Unknown argument mode


Was mache ich falsch?

Gruß
Thomas
Unitymedia IPv6, Synology 212+, Cul, 4 Max Thermostate und 4 Fensterkontakte

John

desiredTemperature statt desiredTemperatur
John
CubieTruck Docker Node-Red Tasmota Shelly Homematic-IP

Sargon

Danke!!

Manchmal sieht man den Wald vor lauter Bäumen nicht.
Unitymedia IPv6, Synology 212+, Cul, 4 Max Thermostate und 4 Fensterkontakte