Sensor wird nicht geloggt (HM_TC_IT_WM_W_EU)

Begonnen von hhsch, 16 Januar 2015, 15:18:22

Vorheriges Thema - Nächstes Thema

hhsch

Hallo,

ich habe in fhem ein DbLog konfiguriert mit folgender Definition: define myDbLog DbLog /opt/fhem/db.conf .*:.*
Alle Sensoren werden mit allen Readings problemlos in die Datenbank geloggt.
Nur ein Sensor (HM_TC_IT_WM_W_EU_Climate) schreibt nicht in die Datenbank. Ich erhalte, wie bei allen anderen Sensoren die Readings.
Ist es möglich dass der Sensor wegen eines peerens mit einem HM_CC_RT_DN_Climate Sensor die Readings nicht loggt?
Was muss ich machen, damit der Sensor loggt?

Grüße
hhsch
FHEM mit DbLog (MySQL) auf BananaPi M2 (RPiTC-2_beta1-bpi-m2), mit CUL868 (fw 1.57) und CUL868 (fw 1.57) im HM Betrieb
12xCUL_EM, 2xCUL_WS, 6xHMS100T, 4xHMS100TF, CUL_HM_HM_CC_RT_DN, CUL_HM_HM_TC_IT_WM_W_EU, CUL_HM_HM_SEC_SCo, CUL_HM_HM_LC_SW2_FM, KS300

besquare

#1
Hi,

bist Du sicher, dass es Climate und nicht Clima ist, was Du suchst? Bei meinem HM ist Climate unpeered.

Ich bin da anfangs immer durcheinander mit gekommen...

Gruß
besquare

hhsch

Ja, ich bin mir sicher, da die Temperatur des Wandthermostates für die Steuerung des Heizkörperthermostates verwendet wird.
Unabhängig davon müsste der Sensor ja trotzdem geloggt werden.
FHEM mit DbLog (MySQL) auf BananaPi M2 (RPiTC-2_beta1-bpi-m2), mit CUL868 (fw 1.57) und CUL868 (fw 1.57) im HM Betrieb
12xCUL_EM, 2xCUL_WS, 6xHMS100T, 4xHMS100TF, CUL_HM_HM_CC_RT_DN, CUL_HM_HM_TC_IT_WM_W_EU, CUL_HM_HM_SEC_SCo, CUL_HM_HM_LC_SW2_FM, KS300

besquare

Ok,
hast Du dafür eine FileLog Definition in der Config?

hhsch

FHEM mit DbLog (MySQL) auf BananaPi M2 (RPiTC-2_beta1-bpi-m2), mit CUL868 (fw 1.57) und CUL868 (fw 1.57) im HM Betrieb
12xCUL_EM, 2xCUL_WS, 6xHMS100T, 4xHMS100TF, CUL_HM_HM_CC_RT_DN, CUL_HM_HM_TC_IT_WM_W_EU, CUL_HM_HM_SEC_SCo, CUL_HM_HM_LC_SW2_FM, KS300

stromer-12

FHEM (SVN) auf RPi1B mit HMser | ESPLink
FHEM (SVN) virtuell mit HMLAN | HMUSB | CUL

hhsch

Ja, ich denke schon, wie kann man das nachprüfen?
FHEM mit DbLog (MySQL) auf BananaPi M2 (RPiTC-2_beta1-bpi-m2), mit CUL868 (fw 1.57) und CUL868 (fw 1.57) im HM Betrieb
12xCUL_EM, 2xCUL_WS, 6xHMS100T, 4xHMS100TF, CUL_HM_HM_CC_RT_DN, CUL_HM_HM_TC_IT_WM_W_EU, CUL_HM_HM_SEC_SCo, CUL_HM_HM_LC_SW2_FM, KS300

hhsch

Ich habe den Fehler gefunden. Die Datenbank hatte eine Spalte 'DEVICE' als varchar(32), der Sensorname war aber länger als 32 Zeichen.
Nach der Änderung in varchar(64) funktioniert alles wie gewünscht.

Danke für die Antworten
hhsch
FHEM mit DbLog (MySQL) auf BananaPi M2 (RPiTC-2_beta1-bpi-m2), mit CUL868 (fw 1.57) und CUL868 (fw 1.57) im HM Betrieb
12xCUL_EM, 2xCUL_WS, 6xHMS100T, 4xHMS100TF, CUL_HM_HM_CC_RT_DN, CUL_HM_HM_TC_IT_WM_W_EU, CUL_HM_HM_SEC_SCo, CUL_HM_HM_LC_SW2_FM, KS300